高層住戶水壓低解決辦法如下:1、在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點:需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點:水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。 2、建議使用減壓閥供水方式。減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點:減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點:水泵運行動力費用較高。
全部5個回答>小高層水壓不穩怎么辦
154****0729 | 2019-09-06 14:03:20
已有5個回答
-
154****9555
一個辦法是改用容積式熱水爐,這樣雖然水壓仍然不穩,但不影響水溫波動。
查看全文↓ 2019-09-06 14:06:21 -
131****2631
更換大管徑水管或者加載增壓裝置
查看全文↓ 2019-09-06 14:06:17 -
157****9664
水壓不夠的原因可能是變頻泵工作時不夠穩定造成的,水壓不穩,水溫就會忽高忽低。這個時候增壓泵就解決不了問題了,若想要水溫恒定,則需裝流量調節裝置或更換一臺恒溫穩定性的燃氣熱索?/span>
查看全文↓ 2019-09-06 14:06:14 -
153****3722
熱水器盡量用儲水式的或太陽能。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功率W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。
查看全文↓ 2019-09-06 14:06:09
-
141****4758
先從源頭上找,小高層屬于中區供水,有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。
查看全文↓ 2019-09-06 14:06:05
如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很高Ｒ有環境污染。
相關問題
-
答
-
答
一般高層建筑需要在小區內增設 二次供水泵站,二次供水設施為住宅必備的供水附屬設施,主要有入戶管線、泵站、調壓設備、蓄水池(箱)、二次配水管網、計量設備等。二次供水設施的管護服務工作由物業公司負責,如果水壓不穩應向物業反饋。部分二次供水工藝設計不合理 ,由于二次供水設備選型不合理,不分高區、低區供水,且不采取減壓措施,導致高區水壓不足或低區水壓過高。另外個別開發商在開發建設時為了減少投入,建小泵站、敷小管徑入戶管線,不考慮后續開發建設用水量,致使小區擴建后形成“小馬拉大車”現象,物業部門接管后無力改造、運行費用無保障,設施的維修改造和技術更新換代沒有正常進行,設施破損、老化和技術落后情況嚴重,二次供水設施無圖紙、無內業資料等,導致維修養護不及時,失修、失管,老化嚴重,漏失量大,由此導致部分居民吃“定點水”和“夜來水”。從根本上解決需要理解原理,下面對比以下方式:(1)二次供水形式a.水泵與水池(箱)聯合供水形式指設高(中)位水池(箱)低位水池(箱)聯合的供水形式。b.變頻調速供水形式指只設低位水池(箱),采用變頻調速設備的供水形式。c.無負壓、無吸程供水形式指采用無負壓供水設備,不設儲水池(箱)的供水形式,采用變頻調速及防負壓技術,具有軟啟動裝置和防負壓的電控、機械裝置,利用自來水管網的余壓,節省了電耗,減少了水質二次污染。存在如下缺點:1)、無儲備水量,城市公共供水管網停水時,易出現斷水現象。2)、要求市政管網供水量要大于用水量。3)、要求市政管網壓力不能低于0.1Mpa。(2) 無負壓給水設備與變頻調速給水設備客觀來看,無負壓、無吸程給水設備與變頻式給水設備都各自存在著優缺點。無負壓、無吸程給水設備從根本上杜絕了二次污染問題,充分利用市政管網余壓,節能降耗。但在一條主干管上不宜安裝過多無負壓給水設備,所以,在使用上還存在諸多局限性,還需要城市整體統籌規劃。比如:隨著城市建設步伐的加快,新建小區不斷增多,在規劃初期,建設集中性區域加壓泵站已成為公認節降能耗的市政措施之一。傳統方式下,加壓設備都會隨小區建設,個別開發商在開發建設時為了減少投入,建小泵站、敷小管徑入戶管線,不考慮后續開發建設用水量,致使小區擴建后形成“小馬拉大車”現象。變頻調速供水形式在原有水泵與水池聯合供水形式的基礎上在節能方面有了一定的進步,但還需設置低位水池(箱)配合送水。存在二次污染的隱患,如果消毒工作做得及時、到位,也可以完全杜絕這方面的隱患。而且,在市政干線停水的條件下,還可以繼續送水。這一點是無負壓給水設備不能達到的。綜上,還是需要從根本上解決,引進先進設備,自動控制水壓,達到供水穩定。
全部3個回答> -
答
遇到高層水壓不穩可以通過安裝增壓泵或者是其他的加壓裝置來解決正常的用水需求,可以在自己的家中安裝一個小型的增壓泵,不過大多數的小區目前在水壓方面的處理還是比較理想的,水壓特別不穩的情況之下,可以先和物業公司進行反映,是否能夠通過增大壓力或者是更換加壓通裝置,看是否可以緩解。
-
答
1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大?! 〗鉀Q辦法:增加主管網給水壓力。 2.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水; 解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題?! ?.管道老化局部漏水?! ”憩F(xiàn)形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低?! 〗鉀Q辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線?! ?.管徑過細?! ”憩F(xiàn)形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)?! 〗鉀Q辦法:更換大管徑給水管線?! ?.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足?! 〗鉀Q辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟?! ?.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水. 解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常。 解決辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥?! ?.安裝質量不良。 表現形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或層時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)?! 〗鉀Q辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態。 解決辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥。 9.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作?! ?0.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響。 11.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小?! 〗鉀Q辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。 12.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?3.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性。 解決辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機?! ?4.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識, 表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響。 15.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水. 解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事?! ?6.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染?! ?7.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道?! ?8.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水?! 〗鉀Q辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作?! ?9.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量。 解決辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩。 20.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水?! 〗鉀Q辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況。 21.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。 解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求?! ?2.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加。 總之,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障。
全部3個回答> -
答
高層的住宅水壓不夠是很多高層業主會出現的問題,尤其是對于老舊的小區,水壓不穩定就會導致用水困難,6層以上的住戶需要物業給二次加壓。二次加壓一般是由變頻水泵供水,水壓不夠的原因可能是變頻泵工作時不夠穩定造成的,水壓不穩,對于有熱水器的家庭就會出現水溫就會忽高忽低。這個時候增壓泵就解決不了問題了,若想要水溫恒定,則需裝流量調節裝置或更換一臺恒溫穩定性的燃?xì)鉄崴鳌,F(xiàn)在城市中樓房的樓層越來越高,對于這樣的情況,一般高層建筑需要在小區內增設有二次供水泵站,二次供水設施為住宅必備的供水附屬設施,主要有入戶管線、泵站、調壓設備、蓄水池(箱)、二次配水管網、計量設備等。二次供水設施的管護服務工作由物業公司負責,如果水壓不穩應向物業反饋。
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?