請問危房鑒定級別分幾級?

143****4536 | 2018-12-04 19:55:33

已有3個回答

  • 146****8012

    根據建設部《關于印發一九九一年工程建設行業標準制訂、修訂項目計劃(第一批)的通知》(建標〔1991〕413號)的要求,由重慶市土地房屋管理局主編的《危險房屋鑒定標準》,經審查,批準為強制性行業標準,編號JGJ125—99,自2000年3月1日起施行。
    原部標準《危險房屋鑒定標準》CJ13—86同時廢止。
    本標準由建設部房地產標準技術歸口單位上海市房地產科學研究院負責管理,重慶市土地房屋管理局負責具體解釋,建設部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版。
    1 總則
    1.0.1為有效利用既有房屋,正確判斷房屋結構的危險程度,及時治理危險房屋,確保使用安全,制定本標準。
    1.0.2本標準適用于既有房屋的危險性鑒定。
    1.0.3危險房屋鑒定及對有特殊要求的工業建筑和公共建筑、保護建筑和高層建筑以及在偶然作用下的房屋危險性鑒定,除應符合本標準規定外,尚應符合國家現行有關強制性標準的規定。
    2 符號、代號
    2.1 符號
    房屋危險性鑒定使用的符號及其意義,應符合下列規定:
    Lo——計算跨度;
    h——計算高度;
    n——構件數;
    ndc——危險柱數;
    ndw——危險墻段數;
    ndmb——危險主梁數;
    ndsb——危險次梁數;
    nds——危險板數;
    nc——柱數;
    nmb——主梁數;
    nsb——次梁數;
    nw——墻段數;
    ns——板數;
    nd——危險構件數;
    nrt——屋架榀數;
    ndrt——危險屋架榀數;
    P——危險構件(危險點)百分數;
    Pfdm——地基基礎中危險構件(危險點)百分數;
    Psdm——承重結構中危險構件(危險點)百分數;
    Pesdm——圍護結構中危險構件(危險點)百分數;
    R——結構構件抗力;
    S——結構構件作用效應;
    μ——隸屬度;
    μA——房屋A級的隸屬度;
    μB——房屋B級的隸屬度;
    μC——房屋C級的隸屬度;
    μD——房屋D級的隸屬度;
    μa——房屋組成部分a級的隸屬度;
    μb——房屋組成部分b級的隸屬度;
    μc——房屋組成部分c級的隸屬度;
    μd——房屋組成部分d級的隸屬度;
    μaf——地基基礎a級的隸屬度;
    μbf——地基基礎b級的隸屬度;
    μcf——地基基礎c級的隸屬度;
    μdf——地基基礎d級的隸屬度;
    μas——上部承重結構a級的隸屬度;
    μbs——上部承重結構b級的隸屬度;
    μcs——上部承重結構c級的隸屬度;
    μds——上部承重結構d級的隸屬度;
    μaes——圍護結構a級的隸屬度;
    μbes——圍護結構b級的隸屬度;
    μces——圍護結構c級的隸屬度;
    μdes——圍護結構d級的隸屬度;
    γo——結構構件重要性系數;
    ρ——斜率。
    2.2 代號

    查看全文↓ 2018-12-04 19:56:34
  • 146****3305

    根據中華人民共和國住房和城鄉建設部所發《農村危險房屋鑒定技術導則(試行》第三款第三條危房等級劃分:

    3.3.1 房屋可分為地基基礎、上部承重結構和圍護結構三個組成部分。

    3.3.2 房屋各組成部分危險性鑒定,應按下列等級劃分:

    1 a級:無危險點;

    2 b級:有危險點;

    3 c級:局部危險;

    4 d級:整體危險。

    3.3.3 房屋危險性鑒定,應按下列等級劃分:

    1 A級:結構能滿足正常使用要求,未發現危險點,房屋結構安全。

    2 B級:結構基本滿足正常使用要求,個別結構構件處于危險狀態,但不影響主體結構安全,基本滿足正常使用要求。

    3 C級:部分承重結構不能滿足正常使用要求,局部出現險情,構成局部危房。

    4 D級:承重結構已不能滿足正常使用要求,房屋整體出現險情,構成整幢危房。

    查看全文↓ 2018-12-04 19:56:18
  • 134****7646

     危房,即危險房屋。據《城市危險房屋管理規定》,危險房屋是指,“結構已嚴重損壞或或承重構件已屬危險構件,隨時有倒塌可能,喪失結構穩定和承載能力,不能保證居住和使用安全的房屋。”
      A級:結構承載力能滿足正常使用要求,未腐朽危險點, 房屋結構安全。
      B級:結構承載力基本滿足正常使用要求,個別結構構件處于危險狀態,但不影響主體結構,基本滿足正常使用要求。
      C級:部分承重結構承載力不能滿足正常使用要求,局部出現險情,構成局部危房。
      D級:承重結構承載力已不能滿足正常使用要求,房屋整體出現險情,構成整幢危房。

    查看全文↓ 2018-12-04 19:56:07

相關問題

  • 處理1、危房需由鑒定單位提出全面分析、 綜合判斷的依據,報請市一級的房地產管理部門或其授權單位審定。2、對危房,應按危險程度、影響范圍, 根據具體條件,分別輕、重、緩、急,安排修建計劃。3、對危險點,應結合正常維修,及時排除險情。4、對危房和危險點,在查清、確認后, 均應采取有效措施,確保住用安全

    全部3個回答>
  • 《危險房屋鑒定標準》劃分鑒定結果為4級:A級——非危險房;B級——危險點房;C級——局部危險房;D級——整幢危險房。

    全部3個回答>
  • 《危險房屋鑒定標準》劃分鑒定結果為4級:A級——非危險房;B級——危險點房;C級——局部危險房;D級——整幢危險房。

    全部3個回答>
  • A級:結構承載力能滿足正常使用要求,未腐朽危險點,房屋結構安全。B級:結構承載力基本滿足正常使用要求,個別結構構件處于危險狀態,但不影響主體結構,基本滿足正常使用要求。C級:部分承重結構承載力不能滿足正常使用要求,局部出現險情,構成局部危房。D級:承重結構承載力已不能滿足正常使用要求,房屋整體出現險情,構成整幢危房。根據《危險房屋鑒定標準》(JGJ125-99)劃分鑒定結果為4級:A級——非危險房,B級——危險點房,C級——局部危險房,D級——整幢危險房。

    全部3個回答>
  • 根據中華人民共和國住房和城鄉建設部所發《農村危險房屋鑒定技術導則(試行》第三款第三條危房等級劃分:3.3.1 房屋可分為地基基礎、上部承重結構和圍護結構三個組成部分。3.3.2 房屋各組成部分危險性鑒定,應按下列等級劃分:1 a級:無危險點;2 b級:有危險點;3 c級:局部危險;4 d級:整體危險。3.3.3 房屋危險性鑒定,應按下列等級劃分:1 A級:結構能滿足正常使用要求,未發現危險點,房屋結構安全。2 B級:結構基本滿足正常使用要求,個別結構構件處于危險狀態,但不影響主體結構安全,基本滿足正常使用要求。3 C級:部分承重結構不能滿足正常使用要求,局部出現險情,構成局部危房。4 D級:承重結構已不能滿足正常使用要求,房屋整體出現險情,構成整幢危房。