共5層共400平方的樓房不接地線可以嗎 鄰居也是這樣的樓房沒接地線
全部4個回答>自建房如何接地線?
152****9024 | 2018-06-22 17:28:30
已有3個回答
-
136****5616
建房時首先要做接地體,有2種安裝方法,其一是垂直敷設,用鋼管垂直打入地下的深度不應小于2米,一般為用3根,相距3米,然后把他們焊接起來。
查看全文↓ 2018-06-22 17:34:13
其二是水平敷設,埋設深度不應小于0.7米。而且,接地體應鍍鋅或鍍銅,嚴禁涂漆。在就是在屋頂?周和房屋突出的地方用10的圓鋼用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地體焊接起來。
地線做好后,一般接地電阻應小于4歐姆。如果家里要用接地線。就用10mm的銅線和接地體接在一起。 -
142****1400
用普通鋼筋不行,接觸面太小而且容易爛掉。要用10公分直徑的鋼管或者5公分以上的角鋼,垂直打入地下2.5米。
查看全文↓ 2018-06-22 17:34:06
裝好以后,只要按下漏電保護器試驗按鈕能跳閘就行了。 -
158****6905
農村自建房沒有地線,電熱水器要接地必須想辦法做一個接地的地極。
查看全文↓ 2018-06-22 17:33:58
在電熱水器的插座附近種一條2m×1.5(1.2)寸的熱鍍鋅水管來引出地線
還有以下可以借助的途徑,也可以用地線夾引出地線
1. 北方的暖氣金屬管道,類推的煤氣、自來水等埋地的金屬管道等
2. 自建鋼筋混凝土的立柱鋼筋,可以刨筋焊出接地端子
3. 家用接地線安裝后,接地電阻是否正常,無地阻儀的可以這樣判斷
4. 插座測試器,十來塊錢的,直接顯示地線是否正常;
5. 有萬用表的可以分別測火地?;鹆愕碾妷?,如果差值在2v以內均可認為是有地線;
相關問題
-
答
-
答
接地線分兩步:1.三眼插座分配上接地線,左接零線,右接相(火)線,洗衣機、電冰箱等的可靠金屬外殼也接地線。2.地線接地,用鋼管、角鋼等金屬物埋入大地,具體根據大地的電阻值來選用,然后用電線連接至配電箱,再分接到各插座。
全部3個回答> -
答
家用接地線的安裝方法:1、需要先準備相應的工具,包括有接地線、接地棒、接地夾、大榔頭或鐵錘、鐵锨或挖掘工具、測量工具。2、選擇一個適當?shù)奈恢脕戆惭b接地棒,要根據自己的家庭,實際情況來選擇位置,通常位于家庭電氣系統的進線處,也就是電表或電箱附近。3、使用測量工具測量接地線的長度,以確保足夠長以連接到接地棒。4、一般需要一個深度在30~60厘米的坑洞。5、將接地棒插入挖掘的坑洞中,確保它完全埋在地下,并露出地面約15至30厘米。6、把接地線的一端連接到接地夾上,然后用螺栓擰緊并且要保正緊固。7、使用大榔頭或鐵錘夯實坑洞周圍的土壤。8、將接地線的另一端連接到電箱或電表處的接地端然后就可以進行測試。購買接地線時考慮這幾點1、要考慮它的截面積、線長、線徑等因素,因為不同的設備對于電線的規格有著不同的要求,截面過大的話會浪費材料,也會浪費金錢增加成本。2、不同的設備需要使用不同類型的接地線,所以要考慮設備的實際需求。3、要考慮接地線的電阻和電流承載能力。4、根據設備的不同需求,考慮接電線的材質,優先選擇無氧銅的接地線。
-
答
必須接,對于家用不用太高的標準,就用一根普通電線把所有的接地點都接在一根線上,然后將這根線埋在外墻角就可以! 地線用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地。這個對人的安全是非常重要的。
全部5個回答>