婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

??自建房如何接地線?有沒有什么風險呢?

131****8389 | 2019-06-21 15:19:36

已有3個回答

  • 134****1916

    建房時首先要做接地體,有2種安裝方法,其一是垂直敷設,用鋼管垂直打入地下的深度不應小于2米,一般為用3根,相距3米,然后把他們焊接起來。
    其二是水平敷設,埋設深度不應小于0.7米。而且,接地體應鍍鋅或鍍銅,嚴禁涂漆。在就是在屋頂?周和房屋突出的地方用10的圓鋼用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地體焊接起來。
    地線做好后,一般接地電阻應小于4歐姆。如果家里要用接地線。就用10mm的銅線和接地體接在一起。

    查看全文↓ 2019-06-21 15:20:13
  • 153****6443

    如果你家在周圍并不是很突出,建議不要安裝避雷針。也就無需防雷接地線。
    從家用電氣安全的角度來說,如果進戶是有地線的,基本上也不需要再單獨去做接地了。
    如果電源進線只有火線和零線,沒有地線,那么你可以考慮自己做接地:找鋼管、角鋼砸到土壤里去作為接地極,**好是熱浸鍍鋅的鋼,然后從接地極引出地線拉到配電盤中的接地端子排上,可能要用6平方的多芯銅線。

    查看全文↓ 2019-06-21 15:20:07
  • 141****4575

    接地線分兩步:1.三眼插座分配上接地線,左接零線,右接相(火)線,洗衣機、電冰箱等的可靠金屬外殼也接地線。2.地線接地,用鋼管、角鋼等金屬物埋入大地,具體根據大地的電阻值來選用,然后用電線連接至配電箱,再分接到各插座。

    按正規做的話比較麻煩。

    接地線是在戶外離墻2.5米的地方要打三根接地極(每根2米5的角鋼40X40X4的規格,或者用G50的圓鋼管,為了防止生銹或被土地腐蝕,都必須進行熱鍍鋅處理,一定要熱鍍鋅,不可以冷鍍鋅),一字排開,間隔3米,都與外墻保持2.5米的距離,并且要垂直打入地下,上端要在地面下面0.8米以下;
    接地帶由40X4的熱鍍鋅扁鋼組成,用電焊連接三根接地極的上端,并且從中間的那根接地極的上端接一根接地扁鋼到家里面的配電箱的外殼和接地極。墻外埋設的深度都在0.8米以下;
    要裝避雷針的引下線,這根引下線是用25X5的熱鍍鋅扁鋼,沿外墻引下的,一直引到地面以下0.8米后,再水平引到接地極處,與接地極用電焊焊接,中間不要與接地用的扁鋼連通。注意:一般在引下扁鋼離地面上面1米左右應該做一個斷接卡子,準備測量接地電阻用的,就是說,如果防雷的接地電阻達不到標準值時,必須增加避雷針或避雷帶,否則起不到防雷電作用,另外,避雷針在屋頂上擺放的位置也有規定的,擺放不對的話,就不能把整幢房子都保護到,就有可能一個屋角沒有保護到,可能這個屋角會被雷打掉。(這種被雷擊的情況時有發生的)
    配電箱的接地電阻單獨是10歐姆,防雷接地的電阻單獨是4歐姆。兩個接地在外墻外的接地極處連接后,接地電阻都變成4歐姆了。所以測量接地電阻時應該是4歐姆。達不到就增加接地內容。
    以上的做法,為了房子的安全和人的安全,應該這么做的。如果馬馬虎虎做,就有可能達不到要求。

    查看全文↓ 2019-06-21 15:20:02

相關問題

  • 建房時首先要做接地體,有2種安裝方法,其一是垂直敷設,用鋼管垂直打入地下的深度不應小于2米,一般為用3根,相距3米,然后把他們焊接起來。其二是水平敷設,埋設深度不應小于0.7米。而且,接地體應鍍鋅或鍍銅,嚴禁涂漆。在就是在屋頂?周和房屋突出的地方用10的圓鋼用相隔1米的支架固定住,高20公分,然后和接地體焊接起來。地線做好后,一般接地電阻應小于4歐姆。如果家里要用接地線。就用10mm的銅線和接地體接在一起。

    全部3個回答>
  • 共5層共400平方的樓房不接地線可以嗎 鄰居也是這樣的樓房沒接地線

    全部4個回答>
  • 接地線分兩步:1.三眼插座分配上接地線,左接零線,右接相(火)線,洗衣機、電冰箱等的可靠金屬外殼也接地線。2.地線接地,用鋼管、角鋼等金屬物埋入大地,具體根據大地的電阻值來選用,然后用電線連接至配電箱,再分接到各插座。

    全部3個回答>
  • 底板要做結構加固,因為上面水的重量很大，而且防水很關鍵,可以做成順流式,就是池壁給水,一般半池的水深是1.2M-----1.5M,標準泳池是1.5M------1.8M

    全部3個回答>
  • 、下沉樓板上的防水層以及回填層與面層(比如貼地磚)之間的防水層特別要提請注意,不能疏忽?,F(xiàn)澆的混凝土樓板往往會出現一些收縮裂縫。這些為肉眼難以察覺的細小裂縫,當做盛水試驗就毫不隱瞞地顯露出來。為了要達到下沉樓板的“滴水不滲”,這層防水是很重要的。其次,敷設好排水橫管以及其他管線,做了回填后,面層的防水也不能忽視。正如規范條文說明說的那樣:“否則樓板降低部分變成了一個污水池,破壞了建筑與環境衛生。”2、排水立管處的管道井內降低的30㎝(20㎝)不能回填。雖然按照圖集做了面層的防水層,為了防止在做**后的裝飾地面時戳破這層防水層,避免地面水滲下造成“集水坑”,令其有個宣泄的去處。因為做過面層防水之后不可能再有做盛水試驗的可能,就是發現了滲漏也難以補救。雖然這種概率很小,管道井內不做回填的這一塊,正好檢查地面水滲下的可能,一旦滲下,本層處理也不會涉及到下層住戶。3、基于上面所講的兩點,日本的同層排水技術中的“面層架空法”就值得我們借鑒。樓板下沉的20—30㎝干脆不回填,日本采用纖維板架空,我們用予制板架空(有條件者當然也可用纖維板),架空予制板上防水層后做面層,然后再布置潔具。有了前面兩個注意事項做保證,面層架空是完全可行的。

    全部5個回答>