婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??樓層七樓暖氣水壓達到多少算正常呢?如果不正常怎么處理呢?

142****7925 | 2019-07-12 10:53:48

已有3個回答

  • 154****5662

    室內采暖系統強度試驗合格標準:
    對普通鑄鐵散熱器系統試驗壓力不宜超過0.6MPa,穩壓10min,觀察各接口絲扣、閥門壓蓋等處無滲漏,壓降不超過0.05MPa,即為合格。
    以上是對暖氣打壓的相關資料中規定的,于所在樓層無關,你做為參考吧。
    ppr管道測試壓力8公斤,測試時間1小時,壓力損失不大于0.5公斤。

    查看全文↓ 2019-07-12 10:54:16
  • 133****8648

    暖氣的供水壓力根據樓房的高度不同而不同,一般的多層住宅供水壓力為6公斤,在暖氣安裝完成系統試壓時,試壓的壓力是7~8公斤

    查看全文↓ 2019-07-12 10:54:11
  • 142****8580

    計算公式:

    G=0.86*Q/Δt

    其中

    1、G:流量 單位 L/h,Q:熱負荷 單位 W,Δt:供回水溫差 單位 ℃,0.86:可以看做常數。

    2、熱負荷的計算:Q=供暖面積(㎡)*單位面積熱指標(W/㎡)

    例:

    1、430kw=0.43MW ,換算成熱量為:368571大卡,圓整為370000大卡;

    2、循環水量為:370000大卡/10度=37000公斤/小時(流量);

    4、采暖管道的經濟流速約為:2.5米/秒;

    5、管道管徑的計算:a、流量=管道截面積X水速X3600秒=面積X2.5米/秒X3600秒X1噸/立方米=37噸/小時;

    6、面積=0.0041平方米;管道直徑為:0.072米,合72毫米,圓整到DN80,可以選用:∮89的管道.

    查看全文↓ 2019-07-12 10:54:05

相關問題

  • 《噴規》表5.0.1**后一行注:。9. 1. 4 系統設計流量的計算,應保證任意作用面積內的平均噴水強度不低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。**不利點處作用面積內任意4只噴頭圍合范圍內的平均噴水強度,輕危險、中危險級不應低于本規范表5.0.1規定值的85%;嚴重危險級和倉庫危險級不應低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。這兩項規定就是**不利點處噴頭處壓力必須要滿足噴水強度的相應要求。但噴水強度達到要求,系統**不利點處噴頭處工作壓力也不應低于0.05MPa。

    全部5個回答>
  • 會脫發要多吃含堿性物質的新鮮蔬菜和水果。一般每天頭發的脫落無時無刻不在發生,這是一個新陳代謝的正常生理過程,每天脫發數80到100根應屬正常。可能很多因素導致掉頭發,**好能夠經常洗發,控制頭油,藥物治療。多休息,身體康復或停藥后頭發會重新長出。加強營養,多吃蔬菜水果等食品。少吃油膩重的食物,加強體育鍛煉。不要對頭皮使用刺激性的物質,如染發劑等。若是還掉的很厲害,并持續兩三個月左右,則就需要藥物治療了。盡量用那些國外知名的吧,比較人家這方面有實力,英國朗凱蜜 在歐美有很多人用,有奇效,在國內的話,應該比較貴

    全部3個回答>
  • 先看看你家與對方的具體距離 一般正式的建設項目都是經過嚴格的日照采光計算的只要不違背規劃設計規范的要求就可以你的城市看是哪里 越往北 影響越大 越往南的城市影響越小-------------------------------------------------------------------------采光權的具體規定請看《物權法》規定(第八十九條):建造建筑物,不得違反國家有關工程建設標準,妨礙相鄰建筑物的通風、采光和日照。及《民法通則》第八十三條規定:“不動產的相鄰各方,應按照有利生產、方便生活、團結互助、公平合理的精神,正確處理截水、排水、通行、通風、采光等方面的相鄰關系。給相鄰方造成妨礙或損失的,應當停止侵害,排除妨礙,賠償損失?!?-----------------------------------------------------------------------------根據【城市居住區規劃設計規范】GB 50180—93住宅建筑日照標準 建筑氣候區劃 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ氣候區 Ⅳ氣候區 Ⅴ、Ⅵ氣候區大城市 中小城市 大城市 中小城市日照標準日 大寒日 冬至日 日照時數(h) ≥2 ≥3 ≥1

    全部3個回答>
  • 室外消火栓的公稱壓力可分為1.0 M Pa和1.6 M Pa兩種。其中承插式的消火栓為1.0 M Pa、法蘭式的消火栓為1.6 M Pa。室內消火栓的公稱壓力為1.6 M Pa。

    全部3個回答>
  • 一、買房樓層的選擇應當考慮的主要因素有:住宅樓總層數、逃生難易、生活便利性、家庭人口年齡構成及健康狀況、住宅通風采光情況、樓層價格差異等因素。二、低層住宅:指一層至三層的住宅。樓層選擇優勢:低層對于有小孩和老人的家庭而言,出行是非常方便的。有意外發生的時候,比如地震、倒塌、火災等事故,低層是**有利于逃生的。價格低空間利用率高:開發商一般會在這段樓層把空間設計得靈活,比如1樓有地下室,花園,車庫等空間,其他層有露臺、陽光房、天井等布局,這些空間往往半賣半送,購房者可以花小錢得到更多的房屋面積。三、多層住宅:指四層至六層的住宅。樓層選擇優勢:安全性能好,方便家人出行,樓層價格適中。