婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高樓層消火栓水壓正常值是多少呢?有人知道嗎?

158****5573 | 2019-05-05 20:39:18

已有3個回答

  • 155****9055

    室外消火栓的公稱壓力可分為1.0 M Pa和1.6 M Pa兩種。其中承插式的消火栓為1.0 M Pa、法蘭式
    的消火栓為1.6 M Pa。
    室內消火栓的公稱壓力為1.6 M Pa。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:44:09
  • 134****4536

    根據《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95規定:室內消火栓應采用高壓或臨時高壓給水系統。當室內消防用水量達**大時,其水壓應滿足室內**不利點滅火設施的要求。
    室外低壓給水管道的水壓,當生活、生產和消防用水量達**大時,不應小于0.1MPa。
    當建筑高度不超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;
    當建筑高度超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa;
    同時規定:消火栓栓口的靜水壓不應大于1.00MPa,當大于1.00MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓大于0.5MPa時,應采取減壓措施。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:44:02
  • 148****0514

    不同的場合下水壓標準是不同的,具體如下:
    1、當消火栓、自動噴水滅火設備等同時開啟時,用水水壓應滿足開啟的所有設備的使用,并能保持足夠的充實水柱長度。
    2、在高壓、臨時高壓消防給水系統中,無論水槍在任何建筑物的**高處時,水槍的充實水柱都不應小于10m。
    3、室內消火栓應采用高壓或臨時高壓給水系統,當室內消防用水量達**大時,其水壓應滿足室內**不利點滅火設施的要求;室外低壓給水管道的水壓,當生活、生產和消防用水量達**大時,不應小于0.1MPa。
    4、當建筑高度不超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa;
    5、消火栓栓口的靜水壓不應大于1.00MPa,當大于1.00MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓大于0.5MPa時,應采取減壓措施。

    查看全文↓ 2019-05-05 20:43:56

相關問題

  • 《噴規》表5.0.1**后一行注:。9. 1. 4 系統設計流量的計算,應保證任意作用面積內的平均噴水強度不低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。**不利點處作用面積內任意4只噴頭圍合范圍內的平均噴水強度,輕危險、中危險級不應低于本規范表5.0.1規定值的85%;嚴重危險級和倉庫危險級不應低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。這兩項規定就是**不利點處噴頭處壓力必須要滿足噴水強度的相應要求。但噴水強度達到要求,系統**不利點處噴頭處工作壓力也不應低于0.05MPa。

    全部5個回答>
  • 【24層自來水正常水壓】根據國家規定,管網末梢供壓是0.14Mpa,在住戶家中(末梢)自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格?!鞠嚓P(guān)國家規定】1、國家規定住宅的供水壓力不得超過0.35MPa,也就是三十五米,還要扣除**不利點衛生器具用水的十米水頭以及管道的水頭損失,**后就是要看當?shù)毓┧畣挝惶峁┑膲毫κ嵌嗌倭恕?、 一般認為0.1Mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14Mpa,按照國家標準和行業社會承諾,自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格,換算成通俗的說法就是,只要自來水的壓力能保證上了四層的地面高度,就算是合格了。3、如果是高層建筑,自來水必須要經二次加壓供給,那么末梢水壓就會大大增加,一般是物業根據需要將水壓調控在規定范圍以內。

    全部5個回答>
  • 現成物業的話,可以要求物業做增壓措施;如果是接近頂層水箱導致水壓低的話,可以自行購置管道增壓泵進行增壓,安裝于入戶水管上。

    全部4個回答>
  • 1. 國家規定住宅的供水壓力不得超過0.35mpa,也就是三十五米,還要扣除**不利點衛生器具用水的十米水頭以及管道的水頭損失,**后就是要看當?shù)毓┧畣挝惶峁┑膲毫κ嵌嗌倭恕?. 一般認為0.1mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14mpa, 按照國家標準和行業社會承諾,自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格,換算成通俗的說法就是,只要自來水的壓力能保證上了四層的地面高度,就算是合格了。(經查詢,上海地區為0.16mpa)。如果你所居住的地勢較低,那么管網末梢的水壓或許會有所增加。所以要看你居住的樓層來判斷你家的水壓。但是如果你居住的是小高層,自來水經二次加壓供給,那么末梢水壓就會大大增加,可以詢問物業,看他們將水壓調控在什么范圍以內。3. 六公斤的水壓什么概念,ppr管承受6公斤的水壓.平常自來水管的水壓是多少?就是這個壓力能把水打到60米高,也就是60米高的水柱產生的壓強?,F(xiàn)在幾乎所有業主在裝修的時候都使用ppr水管,所以承受0.6mpa甚至以上的壓力完全沒有問題!

    全部5個回答>
  • 洋房的得房率為什么比高層的得房率高呢?洋房一般總層不超過5層,那么只需要一個步梯就好了,但高層就不一樣了,超過17層的房子必須得配兩步梯和兩電梯,同時還有電機房,這些都是要算在公攤里的

    全部4個回答>