不安全!這是大部分人的第一反應。但是也要分析這種裂紋是什么情況:一、表面裂紋,但是內部結構沒有,只有表層的裝修出現了裂紋。這種房子的結構還不錯,但是后期的裝修需要補裝。重新裝修或者貼壁紙美化都可以。二、不僅有表面裂紋還有時內部 有裂縫。這是承重墻還是中間分隔墻。承重墻如果出現,那么房子很危險,算是不合格的房子,不能交付。隔斷墻的話,也說明房子有問題,還是不太安全的。
全部3個回答>??新房頂裂紋安全嗎?房頂裂縫要怎么處理?
142****3569 | 2019-06-03 03:01:29
已有3個回答
-
147****9830
如果房頂裂縫沒有影響到結構安全,可采用以下幾種方法:
查看全文↓ 2019-06-03 03:02:04
1,表面修補法。該法適用于縫較窄,用以恢復構件表面美觀和提高耐久性時所采用,常用的是沿砼裂縫表面鋪設薄膜材料,一般可用環氧類樹脂或樹脂浸漬玻璃布。
2,充填法。當裂縫較寬時,可沿裂縫砼表面鑿成V形或U形槽,使用樹脂砂漿材料進行填充,也可使用水泥砂漿或瀝青等材料。
3,注入法。當裂縫寬度較小且較深時,可采用將修補材料注入砼內部的修補方法,首先裂縫處設置注入用管,其他部位用表面處理法封住,使用低粘度環氧樹脂注入材料,用電動泵或手動泵注入修補。如果裂縫影響到結構安全,就要對結構加固。
先要確認上面漏水的問題已經解決。
樓面的裂縫重新刮膩子就好。步驟是:刮掉開裂起皮部分,貼些布加強,用抗裂膩子處理裂縫位置,再整體刮膩子。
不過建議頂面整體刷乳膠漆,這樣不會出現色差 -
146****1783
很小的裂縫一般來說沒什么問題,原因是房子承重不均導致的開裂,或者是地下斷層導致的房屋受力不均 如果覺得住著不放心的話可以進行幾個主要項目的檢測,比如鋼筋是否斷裂,混凝土硬度等項目 為安全起見,建議你繼續密切關注裂紋是否有擴大跡象。
查看全文↓ 2019-06-03 03:01:58
如果房子質量出現問題,想要維權,先要找法定的鑒定部門對房子進行鑒定。業主一般可以找省、市的建筑質量評估部門。隨后,業主可根據房子的情況跟開發商進行協商是否解除合同;或者業主到行政管理機關進行投訴,或者走法律程序來解決。你如果你覺得住的不踏實的話還是找相關的權威部門進行檢測。 -
151****9736
房屋裂縫寬度大,分布廣,存在一定的問題,需要妥善加固處理和結構安全驗算。
查看全文↓ 2019-06-03 03:01:52
依據CECS293-2011《房屋裂縫檢測與處理技術規程》,裂縫分為荷載裂縫和非荷載裂縫。一根據你的檢測數據,目前裂縫分布在客廳、臥室、餐廳等頂板位置,頂板混凝土一般屬于預應力混凝土,混凝土結構環境類別為一,即室內干燥環境,無侵蝕性靜水浸沒環境。
根據裂縫分布較廣,寬度較大,可能造成的原因:
1.混凝土配筋過程中配筋率低 ;
2.鋼筋張拉過程中,張拉工藝不達標;
3.混凝土澆筑后拆模過早。已基本改變混凝土結構,可近似看成荷載裂縫。依據GB50010-2010《混凝土結構設計規范》,裂縫控制等級三級、一類結構環境的條件,裂縫若超過0.20mm的寬度需要重新進行結構安全驗算。(建議原來結構計算各參數設置折減系數)。
若將該裂縫分布看成非荷載裂縫。依據CECS293-2011《房屋裂縫檢測與處理技術規程》的相關規定,本構件屬于I-A類預應力混凝土構件,若頂板屬于主要構件,裂縫寬度超過0.2(0.3)mm,若頂板屬于一般構件,裂縫寬度超過0.35(0.5)mm,均必須進行混凝土結構補強。
總而言之,房屋結構是有問題的,必須進行全面的結構加固,建議進行結構計算驗算。
相關問題
-
答
-
問 新房頂裂紋怎么辦答
新購商品房出現屋頂出現裂縫的處理方法: 1、表面修補法。該法適用于縫較窄,用以恢復構件表面美觀和提高耐久性時所采用,常用的是沿砼裂縫表面鋪設薄膜材料,一般可用環氧類樹脂或樹脂浸漬玻璃布?! ?、充填法。當裂縫較寬時,可沿裂縫砼表面鑿成V形或U形槽,使用樹脂砂漿材料進行填充,也可使用水泥砂漿或瀝青等材料?! ?、注入法。當裂縫寬度較小且較深時,可采用將修補材料注入砼內部的修補方法,首先裂縫處設置注入用管,其他部位用表面處理法封住,使用低粘度環氧樹脂注入材料,用電動泵或手動泵注入修補。如果裂縫影響到結構安全,就要對結構加固。
全部3個回答> -
答
房頂裂縫怎么辦?1.房頂裂縫修補方法之壓力灌漿法:空氣壓縮機將粘合劑灌屋頂墻面裂縫內,將開裂的墻重新粘合在一起。2.房頂裂縫修補方法之外力修補法:將原有的屋頂墻面裂縫打開,用彈性膩子修補,或者是使用的確良布整粘。3.房頂裂縫修補方法之到市場上購買一些油漆專用的亞麻布,將亞麻布用白膠貼至屋頂墻面裂縫,然后待干透后涂上水泥漆,這樣的話,可以保證墻體不再有裂縫,也可以起到堅固墻體的作用。4.房頂裂縫修補方法之將墻體表面的保溫板去掉,或者是把屋頂墻面裂縫的水泥去掉,在外面安裝一層石膏板在上面做乳膠漆。但此種方法工程耗量大,也有一定的難度。5.房頂裂縫修補方法之大面積的屋頂墻面裂縫,將開裂的墻面基底做出一個“U”形狀,對基底進行修補,掛上鋼絲網就可以了。
全部4個回答> -
答
如果是吊頂,應是石膏板接縫過小導致,這樣就需要清理干凈接縫,把接縫擴大至一公分及以上,然后用生石膏膩子嵌縫,再鋪貼防裂帶,就可以批膩子涂刷乳膠漆了。樓板頂開裂就需要鏟除原涂料層,用生石膏膩子嵌縫,然后鋪貼防裂帶進行如上維修。
全部4個回答> -
答
一、樓板裂縫,需要根據不同的裂縫原因給出不同的處理方法。二、裂縫的分類:裂縫可分為受力裂縫和非受力裂縫。1、受力裂縫是由地基不均勻沉降、混凝土強度、板厚等因素引起的;2、非受力裂縫是由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的,它出現的時間有早有晚,早期的干縮裂縫在澆筑完成約2~4個小時就會出現,部分溫度裂縫在竣工驗收后三個月至半年內才出現。其中施工因素主要有板負筋保護層偏大(鋼筋嚴重踩塌)、板底混凝土保護層不足或砂的氯鹽含量超標。三、處理方法:(1)對混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品種混用發生化學反應而導致的破壞性裂縫,須進行徹底處理,即將混凝土打掉重新澆筑。(2)對受力產生的裂縫,可根據裂縫出現的原因,有針對性地采取加固補強措施。如果對已影響到結構安全的樓板裂縫,除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)(3)對由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的非受力裂縫處理如下:1、對于一般混凝土樓板表面的龜裂,可先將裂縫清洗干凈,待干燥后用環氧樹脂液灌縫或用表面涂刷封閉。施工中若在終凝前發現龜裂時,可用抹壓一遍處理。2、對其它一般裂縫(寬度在0.05mm~0.2mm之間)的處理,其施工順序為:清洗板縫后用1:2或1:1水泥砂漿抹縫,壓平養護,封閉以恢復觀感即可。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)3、對當裂縫(寬度大于0.2mm)較大時,應沿裂縫鑿八字形凹槽,沖洗干凈后,用1:2水泥砂漿抹平,也可以采用環氧膠泥嵌補。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)4、對當樓板出現裂縫面積較大時,應對樓板進行靜載試驗,檢驗其結構安全性,必要時可在樓板上增做一層鋼筋網片,以提高板的整體性?;蛟诎迕嬗铆h(huán)氧樹脂液灌縫封閉(作一層防水也行),在板底用碳纖維布粘貼成井字形,間距同布寬。5、對通長、貫通的危險結構裂縫,裂縫寬度大于0.2mm的處理方法也為:除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)6、對通長、貫通與非通長、貫通裂縫共同組成數量又多時板底只有縱橫都粘貼。
全部5個回答>