婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層水壓多少呢?二次加壓一般在幾樓呢?

131****1034 | 2019-04-28 15:27:34

已有3個回答

  • 142****7728

    在供水管網主管道附近的高層用水壓力是完全可以滿足的。但由于個別小區內部管網布局不合理,導致了壓力不足。至于高層(七層以上用戶)水壓不足的問題,只能由住戶自行解決。解決高層用水普遍使用無負壓管網增壓穩流給水設備。應用該設備,不用建水池或設水箱,與自來水管道直接串接加壓供水全自動運行,對城市公共管網壓力影響不大,該設備已廣泛推廣應用。
    因此,建議建設單位為解決高層用水安裝使用無負壓給水設備。

    查看全文↓ 2019-04-28 15:29:35
  • 147****8460

    高層樓用增壓泵二次增壓。

    國標上2.5Mpa為高壓,大于這個壓力,可能會會影響潔具的使用壽命,嚴重的可能影起爆裂,家庭里用水水壓一般在0.4Mpa比較合理。

    低于這個壓力,則會出現供水不足的情況。

    查看全文↓ 2019-04-28 15:29:17
  • 143****9225

    不同的場合下水壓標準是不同的,具體如下:
      消防栓的水壓的要求:
      消防水壓直接影響的是消防用水的流量和射程,水壓不夠,很難救助到中層及高層建筑。此外,在使用過程中,水壓要保持穩定。室外消防給水系統按管網內的水壓一般可分為高壓、臨時高壓、低壓消防給水系統三種。
      1.當消火栓、自動噴水滅火設備等同時開啟時,用水水壓應滿足開啟的所有設備的使用,并能保持足夠的充實水柱長度。
      2.在高壓、臨時高壓消防給水系統中,無論水槍在任何建筑物的**高處時,水槍的充實水柱都不應小于10m。
      3.室內消火栓應采用高壓或臨時高壓給水系統,當室內消防用水量達**大時,其水壓應滿足室內**不利點滅火設施的要求;室外低壓給水管道的水壓,當生活、生產和消防用水量達**大時,不應小于0.1mpa。
      4.當建筑高度不超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07mpa;當建筑高度超過100米時,高層建筑**大不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15mpa;
      5.消火栓栓口的靜水壓不應大于1.00mpa,當大于1.00mpa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓大于0.5mpa時,應采取減壓措施。

    查看全文↓ 2019-04-28 15:29:01

相關問題

  • 高層樓用增壓泵二次增壓。國標上2.5Mpa為高壓,大于這個壓力,可能會會影響潔具的使用壽命,嚴重的可能影起爆裂,家庭里用水水壓一般在0.4Mpa比較合理。低于這個壓力,則會出現供水不足的情況。

    全部5個回答>
  • 高層自來水需要二次加壓的,通常的壓力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤壓力。高層進過二次加壓,水壓通常要比市政直供水壓大些。

    全部3個回答>
  • 【24層自來水正常水壓】根據國家規定,管網末梢供壓是0.14Mpa,在住戶家中(末梢)自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格?!鞠嚓P(guān)國家規定】1、國家規定住宅的供水壓力不得超過0.35MPa,也就是三十五米,還要扣除**不利點衛生器具用水的十米水頭以及管道的水頭損失,**后就是要看當?shù)毓┧畣挝惶峁┑膲毫κ嵌嗌倭恕?、 一般認為0.1Mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14Mpa,按照國家標準和行業社會承諾,自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格,換算成通俗的說法就是,只要自來水的壓力能保證上了四層的地面高度,就算是合格了。3、如果是高層建筑,自來水必須要經二次加壓供給,那么末梢水壓就會大大增加,一般是物業根據需要將水壓調控在規定范圍以內。

    全部5個回答>
  • 一般來說是四層至六層以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加壓泵了。二次供水方式的使用原則是:市政水壓不能送達的地方,就必須二次加壓,也就是所說的二次供水。市政水壓兩個標準:一個是國家規定滿足28M服務水頭(六層樓);另一個按照建設部字第277號文規定,是14M水頭(三層樓)。

    全部3個回答>
  • 根據描述判斷,你家所在大樓可能采用加壓泵直接加壓供水,樓頂沒有高層供水儲水箱。加壓泵的低壓啟動與高壓停止間的壓力控制范圍比較大,需要調整壓差,這個工作需要物管人員才能做。其次加壓泵采用變頻器控制比較好。如果自己搞,低壓0.17mpa是沒有辦法提升的,受加壓泵停止時的自然壓力限制。高壓可以加一個限流閥限制在0.2mpa,但是要花錢花功夫。實際上只要不影響生活,壓差大點就大點吧。

    全部5個回答>