是的,政供水壓力一般只能供到7層以下(其實7層樓也是進行二次加壓)達不到高層樓供水壓力,所以只能再安裝供水設備提高供水壓力才能把水送到高層樓?! ⊥ǔH藗兯Q的二次供水,是指單位或個人將城市公共供水或自建設施供水經儲存、加壓,通過管道再供用戶或自用的形式,因此,二次供水是高層供水的唯一選擇方式。二次供水設施是否按規定建設、設計及建設的優劣直接關系到二次供水水質、水壓和供水安全,與人民群眾正常穩定的生活密切相關。二次供水形式 二次供水的主要形式不設地下水池和不用水泵加壓的二次供水,如屋頂水箱、水塔;設地下水池和水泵加壓的二次供水,如加壓后經屋頂水箱、氣壓瞄、變頻調速水泵的二次供水。還出現了不設地下水池,在管道上直接加壓的二次供水。優勢 1、在節能方面,無負壓供水設備直接聯接于自來水供水管網上,可充分運用自來水管網原有壓力,而傳統的供水辦法將自來水放入水池中,壓力變為?,再由零初步從頭加壓,構成能量的浪費,用水量越大,浪費的動力就越多;在節水方面,由于無負壓供水設備選用的是全封閉系統,徹底解決了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪費水源的表象,一同也節省了守時清洗水池、水箱而構成的水資源的浪費;在節地方面,傳統的供水辦法需在室外或室內地下室設置貯水池、水泵房,在屋頂設置高位水箱、消毒間(有時由于水箱設置高度太低而須加設管道泵等加壓設備)。而無負壓供水設備占地小,且可多棟樓房二次供水合用,節省了這部分面積作為他用。 2、傳統的供水辦法中所設的生計水池、水箱均需守時清洗和處置,作業還需人工監控。而無負壓供水設備能在設備設定的供水壓力下,全自動作業,還可進行遠距離監控,運用、維護便當?! ?、簡單并入智能化辦理體系,首要部件選用優質元件,整套體系具有很高的牢靠性和抗干擾性,其自帶的規范串行通訊口(RS485),使得體系與計算機 的通訊非常便利。
高層水壓一般多少呢?是不是需要二次加壓?高層家庭水壓是多少呢?需要二次加壓嗎?/h1>
146****2052 | 2019-05-05 16:29:33
已有5個回答
-
147****3370
根據描述判斷,你家所在大樓可能采用加壓泵直接加壓供水,樓頂沒有高層供水儲水箱。加壓泵的低壓?dòng)與高壓停止間的壓力控制范圍比較大,需要調整壓差,這個工作需要物管人員才能做。其次加壓泵采用變頻器控制比較好。
查看全文↓ 2019-05-05 16:30:17
如果自己搞,低壓0.17mpa是沒有辦法提升的,受加壓泵停止時的自然壓力限制。高壓可以加一個限流閥限制在0.2mpa,但是要花錢花功夫。
實際上只要不影響生活,壓差大點就大點吧。 -
144****9751
層自來水需要二次加壓的,通常的壓力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤壓力。高層進過二次加壓,水壓通常要比市政直供水壓大些。
查看全文↓ 2019-05-05 16:30:09 -
142****6916
有國標行標的,具體得翻標準,我記得水壓范圍(水龍頭流出水頭)是0.15~0.6Mpa。0.6是保護衛生用具的,0.15是保證熱水器能打燃的
查看全文↓ 2019-05-05 16:30:03 -
158****2724
1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大。
查看全文↓ 2019-05-05 16:29:58
解決辦法:增加主管網給水壓力。
2.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水;
解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題。
3.管道老化局部漏水。
表現形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低。
解決辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線。
4.管徑過細。
表現形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)。 -
131****6333
1. 如果小區有二次供水,你沒必要裝壓力泵,水壓不足完全可以找物業
查看全文↓ 2019-05-05 16:29:51
2. 如果小區沒有二次供水、或者二次供水來水壓力不足,,你裝加壓泵有可能(注意是有可能)會把你附近鄰居的水吸過來,甚至可能把馬桶里的藍泡泡水吸入你家,,,,后果你懂得。。。。。。
相關問題
-
答答
高層自來水需要二次加壓的,通常的壓力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤壓力。高層進過二次加壓,水壓通常要比市政直供水壓大些。
全部3個回答>答在供水管網主管道附近的高層用水壓力是完全可以滿足的。但由于個別小區內部管網布局不合理,導致了壓力不足。至于高層(七層以上用戶)水壓不足的問題,只能由住戶自行解決。解決高層用水普遍使用無負壓管網增壓穩流給水設備。應用該設備,不用建水池或設水箱,與自來水管道直接串接加壓供水全自動運行,對城市公共管網壓力影響不大,該設備已廣泛推廣應用。因此,建議建設單位為解決高層用水安裝使用無負壓給水設備。
全部3個回答>答高層樓用增壓泵二次增壓。國標上2.5Mpa為高壓,大于這個壓力,可能會會影響潔具的使用壽命,嚴重的可能影起爆裂,家庭里用水水壓一般在0.4Mpa比較合理。低于這個壓力,則會出現供水不足的情況。
全部5個回答>