高層住宅供水怎么弄得? 現在高層住宅怎樣供水的?

158****4855 | 2019-01-08 15:10:03

已有3個回答

  • 144****1472

    1,在水泵房有高壓水泵加壓供水。2,在高層中間設計高壓泵再次加壓供水

    查看全文↓ 2019-01-08 15:10:32
  • 154****5834

    以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為水的儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層。
    現在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。

    查看全文↓ 2019-01-08 15:10:27
  • 138****2498

    上城區

    2個改造小區開工,水岸城市花園和江新苑,具有代表性的是水岸城市花園。其建成于2008年,位于環城東路與老浙大橫路交叉口西北角,共5幢建筑,均為22層高層住宅,總戶數605戶,是上城區啟動的首個改造小區。小區部分管道銹蝕、漏水嚴重,每月有1000余噸的自來水漏掉,**高一月漏了近5000噸水,按水務集團向高層住宅總表制用戶收取的2.95元/立方米來算,居民每月至少需平攤3000多元的“額外”水費,高的時候達到1.4萬余元。本次改造涉及水泵房、智能遠傳水表、室外埋地管道、加壓管道等更換。



    上城區水岸城市花園改前水管2.jpg

    主管道銹蝕漏水



    上城區水岸城市花園改前水管3.jpg

    立管漏水導致墻壁發黃



    上城區水岸城市花園埋地管施工1.jpg

    鋪設埋地管



    下城區

    4個改造小區開工,分別是麗景西苑、三塘人家、燈塔豪園和西文南苑,具有代表性的是麗景西苑。其建成于2002年,位于東清巷以東,共4幢建筑,為7~15層高層住宅,總戶數131戶,是下城區啟動的首個改造小區。小區由于臨近東河,而產生沉降,加上缺乏專業的管理和維護,不僅水質堪憂,而且管網漏水嚴重,每月漏失水量達3000噸,每年白白流失掉水費9萬多元。本次改造涉及室外管道、泵房、地下室吊裝管道、立管及智能遠傳水表等。



    下城區施工放樣.jpg

    室外管道施工放樣



    江干區

    5個改造小區開工,分別是靜怡花苑、三堡北苑、龍湖名景臺、水湘苑和慶和苑,具有代表性的是麗景西苑。其建成于1997年,共5幢建筑,為18~26層高層住宅,總戶數720戶,是我市啟動的首個改造小區。由于年代較早,供水管網、加壓泵站等設施設備銹蝕破損嚴重,加上缺乏專業的管理和維護,水質堪憂,漏水嚴重,每月漏失的水量達4000多噸,每年白白流失掉水費10多萬元。同時,因為維護困難,夾層積水,造成底層住戶墻體潮濕,內部裝修發霉,居民苦不堪言。本次改造涉及室外埋地管道、立管、智能遠傳水表、水泵房等。
    造后,管網漏水、水質發黃等問題將得到有效解決。目前,我市正在編制2019年高層住宅二次供水設施改造計劃,有改造意愿的居民可向業委會反映,并由其向相關部門申請。

    那么,如何進行申請?改造又有哪些好處?政府對改造工程有哪些利好政策?



    改造后好處



    在2020年之前提出改造申請的小區,改造資金90%由市、區兩級進行補助,逾期將不再補助;剩余10%由小區業主承擔。業主承擔部分的資金可按相關規定從住宅專項維修資金或小區經營性收入等渠道列支。




    設施更過硬,居民更安心。將不符合國家規范、地方標準的供水系統按要求進行改造,從根本上杜絕“跑冒滴漏”浪費水資源現象,減輕居民額外負擔。






    水質更安全,水壓更穩定。改造使用了更環保的供水管材,安裝更先進的供水設備,居民供水水質更安全,供水水壓更穩定。






    管理更專業,維修更及時。改造完成并委托供水企業實行專業化管理,設施設備的管理更到位,供水設施發生故障時,便于第一時間發現問題、給予解決。




    服務更延伸,細節更到位。改造后供水企業抄表到戶,服務延伸至居民入戶水表,免去物業挨家挨戶收水費的煩惱。除水泵運行所產生的電費按原渠道收取外,設施設備日常維修養護、大修、更新等費用均由供水企業負責,避免了物業與業主之間因費用產生的矛盾糾紛。






    如何申請改造



    申請改造和征求意見流程:

    有改造意愿的小區,可以由業主委員會(無業主委員會的,則由屬地社區)向區城管部門或街道提出改造申請。

    提出申請后,相關部門會進行初步勘察,提供初步改造方案、估算成本并進行公示,征求居民意見,居民百分之百同意,才能進行方案細化和進場施工。在主城區,改造工程的施工方一般為杭州市水務集團。




    改造政策如何

    改造時間:2018年至2020年。



    改造原則:按照“愿改盡改”的原則,改造小區需征得所有居民的同意,方可列入年度改造計劃。



    改造條件:建成時間在2016年以前、未按市建委的相關技術標準導則進行過二次供水設施改造的高層住宅小區,且滿足以下三個條件:

    1

    總表制供水的已建高層住宅

    (不含單身公寓、商業地產)

    2

    生活、消防系統必須完全分離

    3

    水費與供水公司結清。


    查看全文↓ 2019-01-08 15:10:23

相關問題

  • 一是直接二次供水,就是高層建筑小區的用水管與市政自來水管網不直接連接,市政自來水管供水到小區蓄水池,然后通過二次供水設施,從蓄水池取水供給高層建筑各用戶。二是小區的用水管與市政自來水管網連接,為了解決供水壓力問題,設二次供水泵站,壓力不足時,采用二次供水設施供水,市政壓力滿足時不用二次供水設備供水。三是采用分區供水方式,也是目前采用的比較多的二次供水方式,就是將市政自來水壓力能達到的區域與不能達到的區域分開,高樓層一般分為低區、中區、和高區,不能達到的中區高區每個區域都有一套完整的二次供水設備。分區過后不僅能保護低區用戶用水安全,還能保證高層用戶能正常用水,不會出現水壓不足等問題。

    全部3個回答>
  • 高層建筑供水方式有:a.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。b.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。c.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。首先恒壓變頻供水保證出水壓力不變,根據用水量大小進行變頻供水,既節約電能,又保證水泵軟啟動(對電網電壓沖擊不大),延長了水泵壽命。各臺水泵自動輪換使用,即**先投入使用的水泵**早退出運行,這樣,各臺水泵壽命均等,而且,一旦水泵出現故障,該系統能自動跳過故障泵運行。從造價上看較省,一般13萬元左右一套,只需考慮水泵房的變頻供水設備費、地下貯水池費,不需要屋頂水箱(約1500元/只),還可減少屋頂水箱的二次污染和保證頂層的供水壓力(用熱水器壓力也沒問題)。

    全部4個回答>
  • 以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為水的儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層?,F(xiàn)在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。

    全部3個回答>
  • 按照給水方式分區:1.采用分區串聯給水方式:每一個分區設一個高位水箱和水泵,Ⅰ區的水泵從底層的貯水池抽水到Ⅰ的高位水箱,Ⅱ區的水泵在從Ⅰ區的高位水箱抽水到Ⅱ區的高位水箱,Ⅲ區的水泵在從Ⅱ區的高位水箱抽水到Ⅲ區的高位水箱。各個分區的用水都是由相應的高位水箱提供。2.采用分區并聯多管給水方式:每一個分區的水泵都集中在底層,都直接從貯水池抽水到各自的分區水箱。3.變頻調速泵給水方式:每一個分區直接選用變頻調速泵,各區自行供水(不像重力式供水,要經過水箱,這種方式直接是給水到各個分區的用水終端)。推薦閱讀:什么是二次供水設備隨著經濟的發展,前面兩種給水方式已經不能滿足人們的要求,所以相比較而言,第三種新型的供水方式在現實生活中運用較多,下面我們就主要來講解一下第三種方式怎么分區。

    全部5個回答>
  • 一般高樓層二次供水都是從第七層開始的,一般市政排水的管網壓力只能保證6層樓以下使用。一旦高過6層7層以上就需要進行二次加壓供水。其實隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例也是不斷的上升,所以你現在目前的高層建筑小區來說一般都會采用二次供水。