一是直接二次供水,就是高層建筑小區的用水管與市政自來水管網不直接連接,市政自來水管供水到小區蓄水池,然后通過二次供水設施,從蓄水池取水供給高層建筑各用戶。二是小區的用水管與市政自來水管網連接,為了解決供水壓力問題,設二次供水泵站,壓力不足時,采用二次供水設施供水,市政壓力滿足時不用二次供水設備供水。三是采用分區供水方式,也是目前采用的比較多的二次供水方式,就是將市政自來水壓力能達到的區域與不能達到的區域分開,高樓層一般分為低區、中區、和高區,不能達到的中區高區每個區域都有一套完整的二次供水設備。分區過后不僅能保護低區用戶用水安全,還能保證高層用戶能正常用水,不會出現水壓不足等問題。
全部3個回答>高層如何供水的?高層住宅如何供水?
137****5244 | 2019-06-21 00:52:33
已有3個回答
-
157****1759
以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為四儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層。
查看全文↓ 2019-06-21 00:52:48
現在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。 -
158****8807
一是直接二次供水,就是高層建筑小區的用水管與市政自來水管網不直接連接,市政自來水管供水到小區蓄水池,然后通過二次供水設施,從蓄水池取水供給高層建筑各用戶。
查看全文↓ 2019-06-21 00:52:44
日前,我市在臺州率先出臺《臨海市高層住宅二次供水管理辦法(暫行)》,并正式實施。該辦法有效填補了我市二次供水管理上的空白,為消除城市供水盲點、漏點提供了制度保障。
查看全文↓ 2019-06-21 00:52:39
什么是高層住宅二次供水?
高層住宅二次供水,是指高層住宅由于建筑高度所需供水壓力,超過城市供水規劃服務壓力,通過建筑內部供水設施,將市政供水管網的自來水經儲存、加壓再供給高層住戶的供水方式。這也是目前我市高層住宅小區普遍采用的供水方式。二次供水設施的設計是否規范、工程質量優劣直接關系到水質、水壓和飲水安全,與市民生活息息相關。由于我市二次供水管理起步較晚,存在著產權責任不清晰、技術標準不統一、管理監管不到位等一系列問題,因此從源頭上完善管理,規范二次供水體制運行,成為十分迫切的民生大事。
2016年以來,市“二代表一委員”多次提案要求規范高層住宅二次供水管理,為此2018年12月到今年1月間,相關部門單位在全市各高層住宅二次供水管理點走訪調研與充分借鑒其他城市先進經驗的基礎上,開始草案編撰工作,經多角度反復對照研究,**終形成征求意見并出臺實施。
據了解,《辦法(暫行)》共分十一條,按“規范新建、控制在建、逐步整改接收已建”和“統一建設標準、統一運行管理、統一收費標準”的原則,從我市高層住宅二次供水管理設施內容、適用范圍、職能分工等方面作了詳細規定。同時還重點強調了二次供水設施的管理責任、建設運行費用的承擔途徑、住宅小區設施的分類管理等內容,為形成權責明晰、管理專業、監管到位、追責有據的二次供水管理新格局奠定了基礎。
該《辦法》實施后,將為全市現有的68個二次供水高層住宅小區,共116個泵房(不含公建類小區)的二次供水管理工作提供可參照依據,二次供水受益用戶約3萬戶?!?br/>
相關問題
-
問 高層住宅如何供水?現在高層住宅怎樣供水的?答
-
問 高層住宅如何供水答
按照給水方式分區:1.采用分區串聯給水方式:每一個分區設一個高位水箱和水泵,Ⅰ區的水泵從底層的貯水池抽水到Ⅰ的高位水箱,Ⅱ區的水泵在從Ⅰ區的高位水箱抽水到Ⅱ區的高位水箱,Ⅲ區的水泵在從Ⅱ區的高位水箱抽水到Ⅲ區的高位水箱。各個分區的用水都是由相應的高位水箱提供。2.采用分區并聯多管給水方式:每一個分區的水泵都集中在底層,都直接從貯水池抽水到各自的分區水箱。3.變頻調速泵給水方式:每一個分區直接選用變頻調速泵,各區自行供水(不像重力式供水,要經過水箱,這種方式直接是給水到各個分區的用水終端)。推薦閱讀:什么是二次供水設備隨著經濟的發展,前面兩種給水方式已經不能滿足人們的要求,所以相比較而言,第三種新型的供水方式在現實生活中運用較多,下面我們就主要來講解一下第三種方式怎么分區。
全部5個回答> -
問 高層住宅用水如何供水答
高層建筑住宅小區的供水方式首選是恒壓變頻供水設備。采用恒壓變頻供水設備,應用這種供水方式,不僅占地面積小,還避免了水質發生二次污染所造成的危害,由于一直處于恒壓穩定狀態下的供水系統,其流量相對來說一直都很穩定,所以可以通過變頻調速泵這種方式達到節能,環保的效果,從而滿足了高層住宅小區的正常供水。恒壓變頻供水設備的特點:1、節電23-55%;2、對多臺泵組均能可靠的實現軟啟動交替運行,大大延長設備的使用壽命;3、具體缺相,欠壓,過壓,過流,過載,短路,過熱,失速等各種自動保護功能;4、節省投資,減少占地,安裝,使用,檢修方便;5、采用數字PID調節,恒壓精度高,水壓波動小;6、可實現恒壓變量和變壓變量等多種工況的要求。
全部3個回答> -
答
一般高樓層二次供水都是從第七層開始的,一般市政排水的管網壓力只能保證6層樓以下使用。一旦高過6層7層以上就需要進行二次加壓供水。其實隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例也是不斷的上升,所以你現在目前的高層建筑小區來說一般都會采用二次供水。
全部3個回答> -
問 高層怎么供水? 現在高層住宅怎樣供水的?答
高層建筑供水方式有:a.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。b.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。c.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。首先恒壓變頻供水保證出水壓力不變,根據用水量大小進行變頻供水,既節約電能,又保證水泵軟啟動(對電網電壓沖擊不大),延長了水泵壽命。各臺水泵自動輪換使用,即**先投入使用的水泵**早退出運行,這樣,各臺水泵壽命均等,而且,一旦水泵出現故障,該系統能自動跳過故障泵運行。從造價上看較省,一般13萬元左右一套,只需考慮水泵房的變頻供水設備費、地下貯水池費,不需要屋頂水箱(約1500元/只),還可減少屋頂水箱的二次污染和保證頂層的供水壓力(用熱水器壓力也沒問題)。
全部4個回答>
買房交流群
房屋交易最新問答
- 房屋使用權轉讓的辦理流程是怎樣的,我需要準備哪些材料?
- 二手房交易的具體流程是怎樣的,有哪些注意事項?
- 二手房過戶后多久可以放款?
- 房價下跌對房產市場和個人房產有哪些影響,如何應對?
- 銀行拍賣的房產是否可以購買,有哪些注意事項?
- 購買二手房時有哪些注意事項?了解完整的交易流程
- 已經購買的期房是否可以轉讓,需要哪些條件?
- 二手房網簽的辦理流程和注意事項有哪些?
- 買房時必須檢查的五證包括哪些?為什么它們很重要?
- 期房銷售和按揭的流程是怎樣的?