15米安全距離國際衛生組織(WHO)已經確認高壓輸電產生的工頻電磁場是人類可疑致癌物。大量研究還證明了工頻電磁場與另外一些人類疾?。ㄈ缟窠浵到y(tǒng)疾?。┑年P聯性。居民,尤其是兒童和老人對工頻電磁場更為敏感,更容易受到傷害??茖W研究還表明,220KV高壓線周圍40米——300米范圍內人群患白血病、癌癥的機率是其他地區的數倍,電磁輻射也會導致孕婦流產、胎兒畸形和心血管疾病,對人的危害極大
全部3個回答>高壓線離房屋的安全距離是多少呢?
148****5834 | 2018-12-14 08:03:18
已有3個回答
-
152****6746
1kV以下高壓線的安全距離為4米;
查看全文↓ 2018-12-14 08:03:49
1-10kV高壓線的安全距離為6米;
35-110kV高壓線的安全距離為8米;
154-220kV高壓線的安全距離為10米;
350-500kV高沿線的安全距離為15米。
防護措施:
1.當然是離得越遠越好。
2.使用防輻射玻璃和防輻射墻漆。
3.定期檢查,防止老化。 -
144****8764
1、架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域。
查看全文↓ 2018-12-14 08:03:35
2、在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在**大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的水平安全距離之和所形成的兩平行線內的區域。
3、各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:
1千伏以下 1.0米、1—10千伏 1.5米、35千伏 3.0米、66—110千伏 4.0米、154—220千伏 5.0米、330千伏 6.0米、500千伏 8.5米。 -
134****9793
高壓線運行有一定的安全距離,根據《電力設施保護條例》及其實施細則規定,除500kV及以上線路不得跨越長期住人的建筑物外,220kV及以下特殊情況需要跨越房屋時,在保障安全的情況下,可以跨越。根據《110—750kV架空輸電線路設計技術規范》中規定220kV輸電線路導線與建筑物的**小垂直距離為6米,110kV輸電線路導線與建筑物的**小垂直距離為5米;220kV輸電線路邊導線與建筑物的**小距離為5米,110kV輸電線路邊導線與建筑物的**小距離為4米;220kV輸電線路邊導線與建筑物的水平距離為2.5米,110kV輸電線路邊導線與建筑物的水平距離為2米?!?10—750kV架空輸電線路設計技術規范》是國家電網公司于2008年3月1日發布實施的標準規范。
查看全文↓ 2018-12-14 08:03:30
相關問題
-
答
-
答
前有兩種截然不同的觀點,大家參考一下:一是無害論:專家們在省電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適情況。而在離該變電站不遠處的500千伏線路下,測試人員測得的電場強度為3.3千伏/米,低于4千伏/米的國家限值標準。環境輻射監測站副站長兼總工程師季成富介紹,我國的限值標準高于國際標準。因此,只要按照我國輸變電設施建設的相關規定,輸變電設施產生的工頻電場、工頻磁場對人體健康就不會產生損害。規劃局的一位負責人告訴記者,目前有兩種情況,一種是高壓線塔修建在前,居民樓審批在后,另外一種情況是小區修建在前,高壓線塔審批在后。如果是前者,應根據《城市規劃相關規定》,一般1萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超出這些距離,即使還存在輻射,也應該是在安全范圍之內了。如果是后者,高壓線塔則應盡量避開居民樓。以某條220kV輸電線路為例,環保部門實測的220kV該輸電線路進變電站段**低點附近電磁場強度如下:與220kV線路距離(米) 0 10 20 30 國家推薦標準電場強度 (kV/m) 1.2525 0.7387 0.2865 0.1196 4磁感應強度 (μT ) 3.03 2.26 1.39 0.95 100注:表中數據為離地1.5米處。對比國家規定的城市架空電力線路接近或跨越建筑物的安全距離和環保部門實測的架空電力線路電磁輻射強度,可以發現,架空電力線路電磁輻射強度不但在安全距離內是達標的,就是在比安全距離更小的地方也是符合國家標準的。
全部3個回答> -
答
各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:1千伏以下為1.0米,1千伏至10千伏為1.5米,35千伏為3.0米,66千伏至110千伏為4.0米,154千伏至220千伏為5.0米,330千伏為6.0米,500千伏為8.5米。
全部3個回答> -
答
1KV以下距離為4米。1KV-10KV距離為6米。35KV-110KV距離為8米。154KV-220KV距離為10米。350KV-500KV距離為15米。無害論:專家們在省電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適情況。而在離該變電站不遠處的500千伏線路下,測試人員測得的電場強度為3.3千伏/米,低于4千伏/米的國家限值標準。環境輻射監測站副站長兼總工程師季成富介紹,我國的限值標準高于國際標準。因此,只要按照我國輸變電設施建設的相關規定,輸變電設施產生的工頻電場、工頻磁場對人體健康就不會產生損害。規劃局的一位負責人說,目前有兩種情況,一種是高壓線塔修建在前,居民樓審批在后,另外一種情況是小區修建在前,高壓線塔審批在后。如果是前者,應根據《城市規劃相關規定》,一般1萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超出這些距離,即使還存在輻射,也應該是在安全范圍之內了。如果是后者,高壓線塔則應盡量避開居民樓。
全部4個回答> -
答
1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高壓線的安全距離為15米。
全部3個回答>