15米安全距離國際衛生組織(WHO)已經確認高壓輸電產生的工頻電磁場是人類可疑致癌物。大量研究還證明了工頻電磁場與另外一些人類疾?。ㄈ缟窠浵到y(tǒng)疾?。┑年P(guān)聯性。居民,尤其是兒童和老人對工頻電磁場更為敏感,更容易受到傷害??茖W(xué)研究還表明,220KV高壓線周圍40米——300米范圍內人群患白血病、癌癥的機率是其他地區的數倍,電磁輻射也會導致孕婦流產、胎兒畸形和心血管疾病,對人的危害極大
高壓線離住宅的安全距離是多少有規定嗎?知道的說一下高壓線離住宅的安全距離是多少
137****4098 | 2018-07-18 23:12:13
已有3個回答
-
151****9421
各級電壓導線邊線在計算導線**大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:1千伏以下為1.0米,1千伏至10千伏為1.5米,35千伏為3.0米,66千伏至110千伏為4.0米,154千伏至220千伏為5.0米,330千伏為6.0米,500千伏為8.5米。
查看全文↓ 2018-07-18 23:17:27 -
149****0289
專家們在電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適 情況。而在離該變電站不遠處的500千伏線路下,測試人員測得的電場強度為3.3千伏/米,低于4千伏/米的國家限值標準。環境輻射監測站副站長兼總工程 師季成富介紹,我國的限值標準高于國際標準。因此,只要按照我國輸變電設施建設的相關規定,輸變電設施產生的工頻電場、工頻磁場對人體健康就不會產生損 害。規劃局的一位負責人告訴記者,目前有兩種情況,一種是高壓線塔修建在前,居民樓審批在后,另外一種情況是小區修建在前,高壓線塔審批在后。如果是前者,應根據《城市規劃相 關規定》,一般1萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超出這些距離,即使還存在輻射,也應 該是在安全范圍之內了。如果是后者,高壓線塔則應盡量避開居民樓。以某條220kV輸電線路為例,環保部門實測的220kV該輸電線路進變電站段**低點附 近電磁場強度如下:
查看全文↓ 2018-07-18 23:17:23
與220kV線路距離(米) 0 10 20 30 國家推薦標準
電場強度 (kV/m) 1.2525 0.7387 0.2865 0.1196 4
磁感應強度 (μT ) 3.03 2.26 1.39 0.95 100 -
151****5442
1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高沿線的安全距離為15米。
查看全文↓ 2018-07-18 23:17:10
防護措施:1.當然是離得越遠越好。
2.使用防輻射玻璃和防輻射墻漆。
3.定期檢查,防止老化。
相關問題
-
答答
1KV以下距離為4米。1KV-10KV距離為6米。35KV-110KV距離為8米。154KV-220KV距離為10米。350KV-500KV距離為15米。無害論:專家們在省電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適情況。而在離該變電站不遠處的500千伏線路下,測試人員測得的電場強度為3.3千伏/米,低于4千伏/米的國家限值標準。環境輻射監測站副站長兼總工程師季成富介紹,我國的限值標準高于國際標準。因此,只要按照我國輸變電設施建設的相關規定,輸變電設施產生的工頻電場、工頻磁場對人體健康就不會產生損害。規劃局的一位負責人說,目前有兩種情況,一種是高壓線塔修建在前,居民樓審批在后,另外一種情況是小區修建在前,高壓線塔審批在后。如果是前者,應根據《城市規劃相關規定》,一般1萬伏的高壓線塔與居民樓的水平距離是5米,11萬伏的10米,22萬伏的15米,50萬伏的25米,超出這些距離,即使還存在輻射,也應該是在安全范圍之內了。如果是后者,高壓線塔則應盡量避開居民樓。
全部4個回答>答1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高沿線的安全距離為15米。防護措施:1.當然是離得越遠越好。2.使用防輻射玻璃和防輻射墻漆。3.定期檢查,防止老化。
全部3個回答>答1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高壓線的安全距離為15米。
全部3個回答>答前有兩種截然不同的觀點,大家參考一下:一是無害論:專家們在省電力試驗研究院現場測試結果表明,當模擬電場強度達到國家標準的4千伏/米時,在場記者親身體驗了一下其影響,發現確實沒有任何不適情況。以某條220kV輸電線路為例,環保部門實測的220kV該輸電線路進變電站段**低點附近電磁場強度如下:與220kV線路距離(米) 0 10 20 30 國家推薦標準電場強度 (kV/m) 1.2525 0.7387 0.2865 0.1196 4磁感應強度 (μT ) 3.03 2.26 1.39 0.95 100注:表中數據為離地1.5米處。對比國家規定的城市架空電力線路接近或跨越建筑物的安全距離和環保部門實測的架空電力線路電磁輻射強度,可以發現,架空電力線路電磁輻射強度不但在安全距離內是達標的,就是在比安全距離更小的地方也是符合國家標準的。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?