  • 154****2124

     建筑施工規范允許層高誤差±10mm;全高偏差容許±30mm。見GB50204-2015(2015版)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》表8.3.2-1。
      《混凝土結構工程施工質量驗收規范》適用于建筑工程混凝土結構施工質量的驗收,不適用于特種混凝土結構施工質量的驗收。2002-04-01實施。
      GB50204-2015版,于2015年9月1日開始實施。

    查看全文↓ 2018-12-07 21:22:21
  • 148****1479

    層高允許偏差為(±10mm)
      實測實量、結構檢測允許偏差表:
      1、砼構件截面尺寸(-5mm,+8mm)
      2、樓板厚度(-5mm,+8mm)
      3、墻柱表面平整度(0mm,+8mm)
      4、墻柱表面垂直度(0mm,+8mm)
      5、頂棚表面平整度(±5mm)
      6、受力鋼筋保護層厚度(基礎±10mm;梁柱±5mm;墻板±3mm)
      7、橫向鋼筋、箍筋間距(±20mm) 層高允許偏差(±10mm)
      8、陽臺欄桿高度(落空≥24米,不小于1.1米;落空<24米,不小于1.05米)
      9、廚房、衛生間防水翻邊高度(不小于200mm)
      10、窗臺板帶澆筑厚度(≥800 mm)
      11、門頭過梁搭接長度(≥250mm)
      12、廚房衛生間高低差(≥30mm)
      13、樓梯擋板高度(≥100mm)
      14、女兒墻高度(不上人屋面,≥800mm;上人屋面,≥1300mm)
      15、安全防護高度≥1200mm
      16、開關、插座安裝高度(開關不低于1400mm,插座不低于300mm)
      17、屋面找平層表面平整度的允許偏差(±5mm)
      18、卷材防水的搭接寬度允許偏差(-10mm)
      19、細石砼防水層表面平整度(±5mm)
      20、密封防水接縫寬度的允許偏差(±10mm)

    查看全文↓ 2018-12-07 21:22:16
  • 132****3194

    開間允許2cm極差,高度允許3cm極差。
    另外注意極差就是**高和**低值之間的差距。一個角正2cm一個角負2cm那就是4cm極差。
    凈高應該按照設計層高扣除設計板厚再扣除頂棚粉刷層和地面找平層后的數值。粉刷層厚度規范要求不大于2.5cm,其他數值在圖紙上會有注明。

    查看全文↓ 2018-12-07 21:22:09

相關問題

  •  層高允許偏差為(±10mm)  實測實量、結構檢測允許偏差表:  1、砼構件截面尺寸(-5mm,+8mm)  2、樓板厚度(-5mm,+8mm)  3、墻柱表面平整度(0mm,+8mm)  4、墻柱表面垂直度(0mm,+8mm)  5、頂棚表面平整度(±5mm)  6、受力鋼筋保護層厚度(基礎±10mm;梁柱±5mm;墻板±3mm)  7、橫向鋼筋、箍筋間距(±20mm) 層高允許偏差(±10mm)  8、陽臺欄桿高度(落空≥24米,不小于1.1米;落空<24米,不小于1.05米)  9、廚房、衛生間防水翻邊高度(不小于200mm)  10、窗臺板帶澆筑厚度(≥800 mm)  11、門頭過梁搭接長度(≥250mm)  12、廚房衛生間高低差(≥30mm)  13、樓梯擋板高度(≥100mm)

    全部3個回答>
  • 國家標準《住宅設計規范GB50096-2011》中的規定如下:1、住宅層高宜為2.80m。2、臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.40m,局部凈高不應低于2.10m,且局部凈高的室內面積不應大于室內使用面積的1/3。3、利用坡屋頂內空間作臥室、起居室(廳)時,至少有1/2的使用面積的室內凈高不應低于2.10m。4、廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20m。5、廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不得低于1.90m,且不得影響門、窗扇開啟。其允許偏差為開間允許2cm極差,高度允許3cm極差。另外注意極差就是**高和**低值之間的差距。一個角正2cm一個角負2cm那就是4cm極差。凈高應該按照設計層高扣除設計板厚再扣除頂棚粉刷層和地面找平層后的數值。粉刷層厚度規范要求不大于2.5cm,其他數值在圖紙上會有注明。

    全部3個回答>
  • 通常來說屋內偏差為正負2厘米左右。住房層高正負誤差通常不會超過2厘米,住房凈寬正負誤差通常不超過1.5厘米,住房凈深度正負誤差通常不會超過1.5厘米。下面簡單的說說建筑物凈高和層高的不同處:①樓房的高度是底層房子的縱橫比。在我國房地產有關部門聯合發布的《住宅設計規范》中,樓房高度是指左右兩層樓間或兩層樓之間的距離地板及路面。當談到樓房的高度時,必須與室內的高度區別開來。②屋內透光高度與建筑物高度的關系可以用下面這個公式表達。房屋內透高+樓層板的厚度=層高,即建筑物高度與樓層板厚度的差稱為屋內透高。但在《商品房買賣合同》中通常都是規定好樓層高度,很多買房的人在驗收時忽略了樓板的厚度,只測量室內的凈高。

  • 住宅凈高允許偏差為多少中國有一句話叫做“不以規矩不成方圓”,不論什么事只要有一個規定,才能盡善盡美的做好,事關國計民生的住宅建設當然也不例外。我們平常看起來好像沒有特別規定的住宅高度,實際上也是有相關規定的。那么,住宅凈高的要求是多少呢?允許偏差是多少呢?什么是住宅凈高呢?相關的概念指出,樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。凈高和層高的關系可以用公式來表示:凈高=層高-樓板厚度。即層高和樓板厚度的差叫“凈高”。這樣的凈高在全國的住宅中都是一樣的嗎?它們允許偏差是多少?有興趣的朋友可以來看看。住宅凈高詳解住宅的高度計量除了用"米",還可以用"層"來計算,每一層的高度在設計上有一定要求,稱為層高,層高通常指下層地板面或樓板面到上層樓板面之間的距離。層高減去樓板的厚度的差,叫做凈高。在1987年頒布的《住宅建筑模數協調標準》中,明確規定了磚混結構住宅建筑層高采用的參數為:2.6米、2.7米、2.8米。目前一般住宅層高都在2.8-3米左右。

    全部3個回答>
  • 不同的板厚有不同的標準哦,一般按照正負0.1!詳細還得參考國家標準,