婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

毛坯房二次防水后還漏水怎么辦

156****7461 | 2018-07-10 20:34:43

已有3個回答

  • 154****9801

    先用水泥將內外所有的裂縫補上,待水泥干了后,刷外墻防水。側面墻體建議將面積刷多一點,不要只刷裂縫周邊。如果可能的話,**好將整面墻刷… 房頂的話?*省錢的做法就是購買瀝青澆在屋頂面上,這樣處理后基本就不會出現漏水的問題了。
     當然如果你是高層建筑,就需要找管理處或開發商解決問題了。不建議個人出資解決?! ∠M业幕卮鹉軒偷侥?。謝謝

    查看全文↓ 2018-07-10 20:35:09
  • 147****8026

    一、衛生間漏水主要有兩個原因:

    1、自家水路有漏點。

    2、頂層防水做得不合格??梢哉垘煾迪葯z查一下自家的下水管道是否封閉不嚴,重點檢查臉盆和馬桶的水管,在裝修時工人不注意可能會碰壞這兩個地方。
    二、進水管是否漏水測試1、如果是一直不停在滴水,先關掉總閘,并打開家里所有水龍頭放干水管內所有的水,再關上水龍頭。(注意:過兩三小時后半天或一整天的時間不要用任何水。)2、確認樓下的滴水停下來后,再打開總閘,過兩三小時后半天或一整天的時間不要用任何水。3、如果樓下滴水,說明是進水管漏水,如果一天以上不滴水,說明應該不是進水管漏水。
    三、排水管是否漏水測試找一根軟的水管一端接龍頭,一端對著地漏沖水,堅持半小時以上,看樓下會不會漏水。這個時候不要讓任何水流到地漏外面來 這樣才能準確測試出是否有排水管漏水的問題。

    四、解決方法

    如果是水管漏水,沒有很好的解決方法,只能挖開處理。

    如果只是衛生間的防水層或者地表漏水,不需要挖開,只要把衛生間地表治理到滴水不漏就可以解決。

    查看全文↓ 2018-07-10 20:35:01
  • 144****1718

    一般的上人屋面,地面多鋪有地磚,一般是不會漏雨的!! 其次一般的平屋面,漏雨,找到漏點,如果有裂縫的話,需要稍微剔鑿上面的水泥砂漿,一般露出堅硬的混凝土就可以了,用一般的瀝青澆縫,完畢干燥后,水泥砂漿抹面,干燥后鋪SBS防水卷材,然后再水泥抹面!
    !如果簡單,直接鋪SBS防水卷材也可以?。?坡屋面,帶瓦片的屋面,一般程序差不多,就是多了掀萬片,以及瓦片固定地方,不要用釘子都銳利器物固定,容易戳破防水層 1是找物業聯系施工單位保修,但一定要簽訂維修協議,再漏怎么辦要寫進去 2是找物業協商,自己維修,施工單位能給多少費用。
    這樣的結果是找家當?shù)匦抛u(yù)度高的單位來維修,但以后出現漏雨情況,施工單位不再承擔責任。 維修關鍵找漏點,并且坡屋面施工難度相對較大,作業面受限,節點處理要求高,是一個責任心加良心的維修活

    查看全文↓ 2018-07-10 20:34:55

相關問題

  • 在新交付使用的樓房中,衛生間、浴室和廚房的地面都有按照相關規范做的防水層,只要不破壞原有的防水層,一般不會滲漏。但現在普遍存在的問題是:裝修中會增加一些洗浴設施和對多種上下水管線進行重新布局或移動,本身已經破壞了原有的防水層,而且沒有及時做修補或重新做防水施工,這樣極容易發生滲漏現象。 重鋪地磚要做地面防水:如果需要更換衛生間原有地磚,將原有地磚鑿去后,一定要先用水泥砂漿將地面找平,再做防水處理,這樣就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成滲漏。在做防水前,一定要將地面清理干凈,用聚氨酸防水涂料反復涂刷2至3遍。 一定要做墻面防水:衛生間洗浴時會濺水到鄰近的墻上,如沒有防水層的保護,隔壁墻和對頂角墻易潮濕發生霉變。所以一定要在鋪墻面瓷磚之前,做好墻面防水,一般防水處理中墻面要做30厘米高的防水處理,但是非承重的輕體墻,就要將整面墻做防水,至少也要做到1.8米高。 墻內水管凹槽也要做防水:施工過程中在管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。墻體內埋水管,做到合理布局,鋪設水管一律做大于管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,然后凹槽內刷聚氨酸防水涂料。 用24小時“蓄水試驗”驗收防水:在防水工程做完后,封好門口及下水口,在衛生間地面蓄滿水達到一定液面高度,并做上記號,24小時內液面若無明顯下降,防水就做合格了,如驗收不合格,防水工程必須整體重做后,重新進行驗收。 不同的建筑部位,對防水材料的要求也不盡相同。每種防水涂料品牌的產品都有各自的長處和短處,一種材料不能包打天下,用在什么地方都好的材料是沒有的,各種材料只能互補,而不可取代,各自有用武之地。屋面防水和地下室防水,要求材性不同,而浴間的防水和墻面防水更有差別,坡屋面、外形復雜的屋面、金屬板基層屋面也不相同,選材時均當細酌。

    全部3個回答>
  • 簡直就是胡說,平行水管,而且又都有水泥封閉保護怎么可能流到別的房間去,如果這樣流,那么所有室內的頂都應該漏水才對。如果物業這樣說,也簡單讓他簽字呀,那么裝修后采暖時任何問題讓物業全賠呀。我認為就是采暖管線的問題,或者建議您要求物業當您面重新打壓。

    全部3個回答>
  • 第一,首先查找漏水點,一般而言漏水分為以下三種可能:1. 衛生間與客廳公用承重墻,衛生間上、下水管道破裂;2. 廚房與客廳公用承重墻,廚房上、下水管道破裂;3. 頂層房屋,頂層防水問題,導致客廳墻體滲漏。3.1在這里還遇到過頂層至非頂層房屋整體滲漏,甚至是因為外沿墻體裂縫導致。這和開發商與工程方的生產質量息息相關。

    全部4個回答>
  • 麗天防水補漏工程有限公司,專業承接各類建筑防水補漏工程,防水效果好,可免砸瓷磚,免費上門,5-10年保質保修,可不砸磚,防水效果好,免費上門,5-215年保質保修,可不砸磚

    全部4個回答>
  • 一般的上人屋面,地面多鋪有地磚,一般是不會漏雨的!! 其次一般的平屋面,漏雨,找到漏點,如果有裂縫的話,需要稍微剔鑿上面的水泥砂漿,一般露出堅硬的混凝土就可以了,用一般的瀝青澆縫,完畢干燥后,水泥砂漿抹面,干燥后鋪SBS防水卷材,然后再水泥抹面?。∪绻?jiǎn)單,直接鋪SBS防水卷材也可以!! 坡屋面,帶瓦片的屋面,一般程序差不多,就是多了掀萬片,以及瓦片固定地方,不要用釘子都銳利器物固定,容易戳破防水層 1是找物業聯系施工單位保修,但一定要簽訂維修協議,再漏怎么辦要寫進去 2是找物業協商,自己維修,施工單位能給多少費用。這樣的結果是找家當?shù)匦抛u(yù)度高的單位來維修,但以后出現漏雨情況,施工單位不再承擔責任。 維修關鍵找漏點,并且坡屋面施工難度相對較大,作業面受限,節點處理要求高,是一個責任心加良心的維修活

    全部4個回答>