??商品房怎樣按地線

151****2911 | 2018-07-04 17:28:42

已有4個回答

  • 131****3680

    標準的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結構地梁鋼筋(沒有時采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網格人工敷設)及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據設計要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時2根、d<16時4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數按規范規定。
    如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛生間等電位可與就近柱相連接就行?,F(xiàn)在的樓房都應該做,因為開發商在報建時同時要報防雷辦批準方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規范要求高多了。
    接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結構鋼筋作為接地體,具體材質有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關,根據當?shù)氐耐临|(zhì)及是否為雷擊區,根據設計規范確定,即按照施工圖紙進行施工。

    查看全文↓ 2018-07-04 17:30:21
  • 132****3532

    可以用直徑不小于35mm,長度不小于1.5m的鋼管制成,管上應至少鉆20個直徑小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直徑不小于22mm,長度為1m的2根鋼管制成,每根管上鉆10個直徑不小于5mm的透孔,2根鋼管相距不得小于5m,并聯后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。其接地電阻值不得超過2Ω。

    查看全文↓ 2018-07-04 17:30:05
  • 137****8673

    商品房安裝地線,一般不要把接地線接到防雷接地上,不安全,也不符合規范要求。或者可以找到建筑物內的鋼筋,接上一根銅線引出,接到插座里,**好和鐵的地漏水管等都良好的連接。配個質量好的漏電保護器。

    查看全文↓ 2018-07-04 17:29:40
  • 145****7822

    我家新建的房子是五層,下面四層都是用來出租給流動人口的,四樓以下住了三十二個人。為了安全,我特意的檢查了一下電源線,打開電表箱,我發現樓上的地線總線接到一樓電表箱就沒有接到地下了,一樓電表箱沒有任何可以接地電源線。在使用過程中,如電線鍋等電器使用過程,出現了幾次漏電保護器跳閘的現象。我發現地線沒有接地后問水電工,他說有漏電保護器跳閘的現象就說明地線已經安全接地了,并且堅持說電表箱已經接地線了,我現在是疑惑重重的,不知道如何辦,因為我沒有基本的用電常識。 現在我有幾個疑問需要各位老師的詳細解答:
    1、地線在家庭使用中的作用有哪些?
    2、如何自己檢測地線是否安全接地,請專業的人員如何檢測地線是否安全接地,接地的效果如何判斷出來?
    3、我想請修

    查看全文↓ 2018-07-04 17:29:25

相關問題

  • 商品房通常采用TN系統供電,進戶是有一根保護零線的,這根保護零線是和變壓器中性點相連接的或者和總工作零線相連。安全等級比TT系統采用的接地保護要高很多。  • 商品房都是獨立的接地系統,接地線和電源線通過管道一起引入到用戶。

    全部3個回答>
  • 商品房通常采用TN系統供電,進戶是有一根保護零線的,這根保護零線是和變壓器中性點相連接的或者和總工作零線相連。安全等級比TT系統采用的接地保護要高很多。

    全部4個回答>
  • 樓房地線都應該接到接地樁上,這樣才能保證接地線的可靠性。一般樓房在會預埋接地樁,不管是商品房還是自建房,引入的電源線不是220V(兩線的)及時380V(四線的),不會有地線因為，為了盬C用電安全,必須要有單獨的接地樁,商品房的接地樁根據圖紙進行敷設的,自建房的可以用直徑20~25mm的鍍鋅鋼管(2.5米長)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直徑為8mm的圓鋼引到配電箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑銅線引到配電箱附近,再跟各分路通過接地排連接。

    全部3個回答>
  • 是都要做接地處理的。根據有關規范要求,電源進線應采用三相五線制(ABC三相及零線和地線,此接地為變壓器的中性點直接接地,且在入戶處應做重復接地。重復接地極埋深不小于0.6m)在配電箱中,地線從一個接地銅排上引入各室,是不走開關的。一般商品房由施工隊做好接地裝置。一般插座都是三根線,左零右火上接地,進入家庭各室的單相電源線也由3根組成,即火線、零線、地線。防雷上,接地是為了快速泄流。外部防直擊防護要求快速接閃,就近接地,而內部防雷主要考慮的就是等電位問題。用電上,接地是一種安全措施,以能實現保護電器及人員安全為目的。這個目的主要經由相線的保護裝置來實現,當電線或者電器絕緣破損、碰殼等用電安全隱患發生時,相線經由地線構成回路,而這個接地短路電流過大,足夠促使相線的保護裝置(如空開)動作從而切斷電源,以實現保護設備及人員安全。當然我們家庭里有些電器是不用專門接地的,如兩孔插座的電器,一般來說,這種電器要嘛電壓等級低(如充電器),要嘛本身具有用電安全措施(如電熱毯)。

    全部3個回答>