高層是怎樣供水的

136****1028 | 2018-06-27 19:28:38

已有3個回答

  • 148****9131

    高層建筑供水方式可以分:重力式供水和壓力式供水
    重力式供水分為:分區串聯給水方式,分區并聯多管給水方式,分區單管給水方式
    壓力式供水分為:氣壓給水方式,水泵直接給水方式(又分為變頻調速泵給水方式,多泵并聯給水方式,水泵減壓給水方式)

    查看全文↓ 2018-06-27 19:31:13
  • 152****0979

    高層供水一般屬于高層二次加壓供水

    查看全文↓ 2018-06-27 19:29:38
  • 156****8261

    一般術語說來 就是 (利用水泵等措施)二次打壓,供水,或是直接打壓或是經過生活水箱等再循環。所以高層一般供水上,**大的不好就是 有 水的 二次污染,暫時避免不了。
    一般都建有一個和自來水管網相通的水池,用于存放管網送過來 的自來水,這個池的水位和補水一般靠“浮球供水閥”自動控制,水滿池后可以自動關閉進水;在水池到小區各幢樓和各幢樓的樓層之間,用“自來水增壓系統”連接,也就是增壓水泵系統;如果在高樓頂部有樓頂水箱的話,那就是使用的“自動補水”形式的水泵系統,如果樓頂沒有水箱的話,那就是使用的“調頻供水增壓系統”,這個系統的供水方式為“恒壓供水方式”。前者的情況是樓層低的比樓層高的住戶的出水壓力大,而采用后者的供水系統方式的樓層,高低樓層住戶的出水壓力的差別不大或者是不明顯。

    查看全文↓ 2018-06-27 19:29:11

相關問題

  • 高樓層二次供水是從第七層開始的 我國規定保證六層樓供水,市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下,七層以上(含七層)就需要進行二次加壓供水。隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例不斷上升,所以現目前的高層建筑住宅小區,一般都會由于太高而需要進行二次供水。我國《室外給水設計規范》GB50013-2006中規定是保證六層樓供水,也就是說市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下(含六層),那么七層以上(含七層)就必須進行二次加壓供水。

    全部3個回答>
  • 高層建筑給水方式可分為串聯給水方式、并聯給水方式和減壓給水方式三種。1、串聯給水方式串聯式給水系統是指各區設置水箱和水泵,各區水泵均設置在技術層內,低區的水箱兼作上區的水池。給水系統給水的取水、輸水、水質處理和配水等設施以一定的方式組合成的總體。2、并聯給水方式并聯式給水系統是指各區水箱和水泵集中設在底層或地下設備層,分別向各區供水。其優點是:各區供水自成系統,互不影響,供水較安全可靠;各區升壓設備集中設置,便于維修、管理,能源消耗較少。

    全部3個回答>
  • 高層建筑供水方式有:a.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。b.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。c.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。首先恒壓變頻供水保證出水壓力不變,根據用水量大小進行變頻供水,既節約電能,又保證水泵軟啟動(對電網電壓沖擊不大),延長了水泵壽命。各臺水泵自動輪換使用,即**先投入使用的水泵**早退出運行,這樣,各臺水泵壽命均等,而且,一旦水泵出現故障,該系統能自動跳過故障泵運行。從造價上看較省,一般13萬元左右一套,只需考慮水泵房的變頻供水設備費、地下貯水池費,不需要屋頂水箱(約1500元/只),還可減少屋頂水箱的二次污染和保證頂層的供水壓力(用熱水器壓力也沒問題)。

    全部4個回答>
  • 傳統的供水方式離不開蓄水池,蓄水池中的水一般由自來水管網供給,這樣,原來有壓力的水進入水池后變成了零,然后從零開始加壓,造成大量的電力能源浪費。無負壓供水設備,是一種理想的節能供水設備,它是一種能直接與自來水管網連接,對自來水管網不會產生任何副作用的二次給水設備,在市政管網壓力的基礎上直接疊壓供水,節約能源,并且還具有全封閉、無污染、占地量小、安裝快捷、運行可靠、維護方便等諸多優點。

    全部5個回答>
  • 城市管網供水的壓力一般能提供七層及以下住宅正常用水,八層及以上的高層住宅需要將城市管網供水通過二次加壓后再供給小區居民使用,也稱為二次供水。如果是超高層建筑,一般是從5樓開始進行高層分區供水