高層怎么供水? 高層建筑是如何供水的

137****9827 | 2019-05-12 23:44:56

已有4個回答

  • 154****0127

    城市管網供水的壓力一般能提供七層及以下住宅正常用水,八層及以上的高層住宅需要將城市管網供水通過二次加壓后再供給小區居民使用,也稱為二次供水。如果是超高層建筑,一般是從5樓開始進行高層分區供水

    查看全文↓ 2019-05-12 23:45:15
  • 158****7353

    高層建筑供水方式有:
    a.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)
    吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。
    b.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。
    c.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。
    首先恒壓變頻供水保證出水壓力不變,根據用水量大小進行變頻供水,既節約電能,又保證水泵軟啟動(對電網電壓沖擊不大),延長了水泵壽命。各臺水泵自動輪換使用,即**先投入使用的水泵**早退出運行,這樣,各臺水泵壽命均等,而且,一旦水泵出現故障,該系統能自動跳過故障泵運行。從造價上看較省,一般13萬元左右一套,只需考慮水泵房的變頻供水設備費、地下貯水池費,不需要屋頂水箱(約1500元/只),還可減少屋頂水箱的二次污染和保證頂層的供水壓力(用熱水器壓力也沒問題)。

    查看全文↓ 2019-05-12 23:45:11
  • 153****8482

    多層建筑,市政供水一樓的靜壓比六樓大不了多少的。
    高層建筑一般要分高區、中區與低區,這要看建筑物高度決定,一般在50米以下的只分2個區供水。給水水箱及水泵一般設置在地下專門的設備用房內,如果是住宅小區的話,一般設置一個泵房供多個住宅用水。這還是要看設計情況。

    查看全文↓ 2019-05-12 23:45:07
  • 142****7051

      1.1高層居民用水“不痛快”

      現在很多小區業主家里的自來水用得不痛快,即使開足了水龍頭,也是一股細流緩緩流出。這么小的水流平時洗涮還可以,但洗澡時淋浴噴頭的水流很小,沒什么沖勁,根本無法正常洗澡,另外趕上用水高峰期的時候更是無法正常洗涮,而且停水之后恢復用水需要很長時間。居民生活苦不堪言。而且這種情況還比較普遍,目前全市擁有二次供水設施的單位或小區有180多個,二次供水在建工程項目200多個。

      1.2高層供水不暢的原因

      什么原因導致高層水壓不??我們以一個小區為例展開調查。

      小區水泵站位于地下車庫的一角,在面積不到30平方米的泵房里,三分之二的空間是小區的加壓設備,三分之一是消防泵站。二次供水辦的工作人員介紹,該小區采用的是兩臺“無負壓式”供水設備,一臺負責給5至19層加壓,另一臺負責給20至33層加壓。像這個小區屬于用水量較大的小區,樓層較高的小區按設計要求應該安裝“水箱式”供水設備,有了儲水池,遇到故障時可以應急供水幾個小時,同時恢復水壓也較快。但小區竣工交付時,水泵房預留的空間只有20多平米,面積不夠,所以只能選擇占空間較小的“無負壓式”設備。物業方面只負責設備的日常維護,而泵房如何規劃建設是由開發商決定的。泵房預留的面積為何縮水?是因為安裝“無負壓式”設備只需20平米的地方,而“水箱式”設備要建儲水池,大約需要70平米的地方。一個地下停車位占地面積大約12至15平米,兩套設備相差的面積可以用來多建三四個停車位。且“水箱式”設備平時的維護費用也要高出很多,所以開發商多選擇建低成本的小泵站,**終使得居民用水存在隱患。二次供水辦的負責人介紹,目前我市二次供水設施建設主要由開發商負責,之前由于沒有相關規范出臺,對建設方缺乏必要的監管和制約依據,使二次供水設施監管出現空白。在對高層供水監管中還發現,一些開發商選購低配置的供水設備,不按設計要求擅自安裝,給二次供水的安全帶來了隱患。

      2.高層建筑供水的解決辦法

      2.1政府提供法律支持

      我市政府應出臺相應法規,對二次供水系統選擇、設備選型安裝調試、日常運行維護等都提出了明確要求。規定二次供水系統的設計應與城市供水管網的供水能力和用戶的需求相匹配,并應符合環境保護、防止污染和施工安裝、操作管理、維修檢測等要求。同時針對新建二次供水用戶,供水管理部門將在其項目開工建設時,就從二次供水方案審核、設備選型、安裝調試等幾個方面嚴格把關,對不符合標準要求的用戶責令整改。待設施安裝完成后,再進行標準核驗,以確保供水設施的安全、可靠。

      2.2供水方式的選擇

      一般二次增壓采用以下幾種供水方式:

      2.2.1水池-水泵(恒壓變頻或氣壓罐)-管網系統-用水點

      此方式是集中供水,對于一、二層是商業群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前較多采用此種供水方案。一般設計有地下生活水池一座,集中恒壓變頻供水,不設屋頂水箱,**不利用水點是頂層住宅。主水泵一般有三臺,二開一備自動切換,付泵為一小流量泵,夜間用水量小時主泵自動切換到付泵,以維持系統壓力基本不變(氣壓罐一般不用于生活用水)。

      2.2.2水池-水泵-高位水箱-用水點

      此方式也是集中供水。單幢次高層和高層建筑的高壓供水區較多采用該種方案。一般也需要設計有一座地下水池,通過兩臺水泵(一用一備)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水點。

    查看全文↓ 2019-05-12 23:45:01

相關問題

  • 高層建筑二次加壓裝置目前國內常用的有以下幾種方式:1.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。2.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。3.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。后兩種方式也屬下行上給的供水方式。

    全部4個回答>
  • 1供水方式的比較與選擇高層建筑生活用水的常用供水方式一般可分為氣壓罐供水、變頻調速水泵供水、工頻水泵+高位水箱供水等三種供水方式。(1)氣壓水罐供水方式(方式I)就是利用氣壓水罐內氣體的可壓縮性以達到供水目的。主要缺點是氣壓水罐調節容積小,一般作為消防給水及小流量用戶系統中的經常性增壓設備,對于用水量較大的高層建筑生活給水一般使用較少。(2)工頻水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特點是水泵向高位水箱供水的流量和揚程是基本恒定的,不會因用水管網的流量波動而改變,水泵的運行工況是可以固定在其特性曲線的一個高效點上,此時水泵是**節能的,但設置水箱,勢必會帶來以后水箱清理、二次污染等繁瑣問題。(3)變頻調速水泵供水方式(方式Ⅲ)與工頻水泵+高位水箱供水方式相比,在節約建筑面積、防止和減少二次污染

    全部3個回答>
  • 多層建筑,市政供水一樓的靜壓比六樓大不了多少的。高層建筑一般要分高區、中區與低區,這要看建筑物高度決定,一般在50米以下的只分2個區供水。給水水箱及水泵一般設置在地下專門的設備用房內,如果是住宅小區的話,一般設置一個泵房供多個住宅用水。這還是要看設計情況。

    全部3個回答>
  • 一、高位水箱供水方式可分為并列供水方式、串聯供水方式、減壓水箱供水方式、減壓閥供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。2、高位水箱串聯供水方式水泵分別設置在各區的樓層中,地區的水箱兼做上一區的水池。二、無水箱供水方式根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,調整出流量并使水泵具有較高工作效率。

    全部3個回答>
  • 一、高位水箱供水: 可分為并列供水方式、串聯供水方式、減壓水箱供水方式、減壓閥供水方式。 1、高位水箱并列供水方式,在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。 2、高位水箱串聯供水方式,水泵分散設置在各區的樓層中,低區的水箱兼作上一區的水池。 3、減壓水箱供水方式, 整個高層建筑的用水量由底層水泵提升至屋頂總水箱,然后再送至各分區減壓水箱。 二、氣壓水箱供水方式: 1、氣壓水箱并列供水方式 2、氣壓水箱減壓閥供水方式 三、無水箱供水方式,根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,調整出流量并使水泵具有較高工作效率。 1、變速水泵并列供水方式 2、變速水泵減壓閥供水方式 建筑很高,分區數較多時,可根據實際情況混合采用各種供水方式。