這種電都是50Hz的交流電,變壓器的電磁輻射是非常非常輕微的,對人的影響也是非常非常小的。輻射能力和頻率密切相關,射頻的頻率是非常高的,50Hz叫工頻。圖上看應該是10kV的線路,10kV的高壓對人的影響也是很輕微的。有資料說長期在幾十萬伏超高壓線下(不是變壓器)生活的人的健康是受到高壓電場一定影響的??偟膩碚f我認為不是沒有影響,但是很輕微,權衡利弊還是比在市里要好。
全部5個回答>請問500kva變壓器能帶多少住宅用電?
143****6811 | 2018-06-02 12:57:21
已有5個回答
-
141****0833
可達300--600戶.
查看全文↓ 2018-06-02 13:00:38 -
138****5598
因家用電器增多,現在家庭用電表是10(40)安,取中間數20安乘220伏等于4、4千瓦,100千伏安變壓器是指視在功率,實際功率等于100乘0、8等于80千瓦,80千瓦除4、4千瓦約等于20家,20家乘三相等于60家(注意必須三相平均分配)
查看全文↓ 2018-06-02 12:59:50 -
155****8980
要看小區的檔次及建筑面積,一般中檔可選630KVA。
查看全文↓ 2018-06-02 12:58:37 -
136****3039
如果按功率因數0.9計的話,有功功率是:800×0.9=720kW;按0.85計的話,是680kW。
查看全文↓ 2018-06-02 12:58:23
能帶多少戶,各地的差距將會很大。以前沒有家用電器時,每月一戶有5kWh就夠了,目前發達地區每戶可用電250kWh以上。 -
132****8832
我是供電公司的。500kVA可供100戶居民。
查看全文↓ 2018-06-02 12:58:07
變壓器負載率一般不超過80%,也就是說,500kVA變壓器一般只允許帶500*0.8=400kVA,按每戶4kW來計算,就只能供100戶居民使用
相關問題
-
答
-
答
華景潤府配電房位于-1#地下室。不會對居民產生影響。
全部3個回答> -
答
果你是指安裝在你家附近的那種變壓器,那沒有任何影響。
全部3個回答> -
答
到600A過載已經很嚴重了,弄不好會燒變壓器,同時電壓也不能保證,假如功率因數比較低的話(0.75以下)可以考慮增加無功補償,使功率因數盡可能接近1,變壓器還勉強能用,否則還是應該考慮增容。增容首先應到供電部門辦理增容手續,并做好增容設計。增容的方法有兩種,一是直接更換更大容量的變壓器,如換為400或500kVA變壓器;也可以考慮增加一臺變壓器,如200kVA,兩個方案的費用相差不大,但增加變壓器的方案在輕負荷時運行方式會比較靈活。
全部4個回答> -
答
小區住宅用戶的變壓器容量的計算方法按照常規的計算方法;是小區住宅用戶的設計總容量Ｍ是一戶一戶的容量的總?,又因為住彰電是單?,我們需要將這個數轉換成三相四線用電,那么,相電流跟線電流的關系就是根號3的問題,也就是就這個單相功率的總和除于1.732,變換為三相四線的功率,比如現在一戶一戶的總和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,這個數是小區所有電器同時使用時的**大功率,那么,實際使用時,這種情況是不會發生的,那么,就產生了一個叫同時用電率,一般選擇70-80%,這是根據小區的用戶結構特征,決定的。但是,根據變壓器的經濟運行值為75%,那么,我們可以將這二個值抵消,就按照這個功率求變壓器的容量,那么,這個變壓器的容量就是合計的總功率5500÷1.732≈3176KW,根據居民用電的情況,功率因數現在0.85-0.9,視在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。還可以怎么計算,先把總5500功率分成三條線的使用功率,就是單相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把這個單相用電轉換成三相用電,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因數0.85也≈3737KVA。按照這個數據套變壓器的標準容量, 建議選擇二臺變壓器,總容量?600KVA,一臺2000KVA的,另一臺1600KVA的,在實際施工過程中還可以分批投入使用,如果考慮到今后的發展,也可以選擇二臺2000KVA的變壓器。 你這里首先將每戶大概設計多少容量,一般用戶4-8KW,150㎡的用戶一般8-12KW,特殊用戶10-15KW,另外,將用戶數計算好后還要加上,小區公共用電的容量。
全部4個回答>