請問大家,變壓器與住宅距離多少?

138****0948 | 2018-05-31 15:48:57

已有5個回答

  • 151****7249

    這種電都是50Hz的交流電,變壓器的電磁輻射是非常非常輕微的,對人的影響也是非常非常小的。輻射能力和頻率密切相關,射頻的頻率是非常高的,50Hz叫工頻。
    圖上看應該是10kV的線路,10kV的高壓對人的影響也是很輕微的。有資料說長期在幾十萬伏超高壓線下(不是變壓器)生活的人的健康是受到高壓電場一定影響的。
    總的來說我認為不是沒有影響,但是很輕微,權衡利弊還是比在市里要好。

    查看全文↓ 2018-05-31 15:51:30
  • 152****1371

    變壓器離住宅的安全距離,可以從電壓、散熱、噪聲、輻射等幾個方面考慮。 S11-500KVA變壓器高壓端電壓為10kv等級。如果你查政府部門規定的安全距離,對于10kV電壓則會有許多個不同的數值;比如0.7米(**小安全距離)、1.5米(電力設施保護要求)、5米(建設工地要求)、6.5米(架空線與民房距離)....等等。 從散熱考慮,1000kvA以下容量變壓器靠墻**小距離為0.8米(工業與民用配電設計手冊)。 變壓器運行多年后可能出現低頻噪聲,現實中雖然這種噪聲很低,但只要高出背景噪聲約10db就可以在夜間嚴重影響居民休息。 由于磁場被限制在鐵芯之內,加上密封的金屬外殼,所以變壓器的電磁輻射極其低。 綜合以上情況,如果不考慮噪聲,變壓器離住宅的距離保持在5~6米以上為好;如果考慮噪聲,那當然是越遠越好。

    查看全文↓ 2018-05-31 15:50:54
  • 148****7209

    按照國家標準《建筑設計防火規范》GB50016-2006規定,戶外油浸式變壓器要離民用建筑6米以上。

    查看全文↓ 2018-05-31 15:50:32
  • 154****9829

    根據《電力工程電氣設計手冊》規定,10千伏的電器設備離建筑物距離**少為3米。
    所以說變壓器離住房3米遠符合安全標準 .

    查看全文↓ 2018-05-31 15:50:08
  • 144****4793

    國家《電磁輻射管理辦法》規定100千伏以上為電磁強輻射工程,并規定:在集中使用大型電磁輻射設備或高頻設備的周圍,在規劃限制區內不得修建居民住房、幼兒園等敏感建筑。

    環保部門報道介紹:我國目前對設備與建筑物之間的距離有一定要求。一般10KV—35KV變電站,要求正面距居民住宅12米以上,側面8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正面距居民住宅15米以上,側面12米以上;箱式變電站距居民住宅5米以上。

    另外,《電力工程電氣設計手冊》規定,10千伏的電器設備離建筑物距離**少為3米。

    查看全文↓ 2018-05-31 15:49:44