婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >樓層朝向 >詳情

高層建筑的消防電梯一般供住戶使用的嗎?

136****3898 | 2014-04-15 14:09:58

已有5個回答

  • 154****8245

    消防電梯是在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因此,消防電梯具有較高的防火要求,其防火設計十分重要。 普通電梯均不具備消防功能,發生火災時禁止人們搭乘電梯逃生。因為當其受高溫影響,或停電停運,或者火燃燒,必將殃及搭乘電梯的人,甚至奪去他們的生命。消防電梯通常都具備有完善的消防功能:它應當是雙路電源,即萬一建筑物工作電梯電源中斷時,消防電梯的非常電源能自動投合,可以繼續運行;它應當具有緊急控制功能,即當樓上發生火災時,它可接受指令,及時返回首層,而不再繼續接納乘客,只可供消防人員使用;它應當在轎廂頂部預留一個緊急疏散出口,萬一電梯的開門機構失靈時,也可由此處疏散逃生。對于高層民用建筑的主體部分,樓層面積不超過1500平方米時,應設置一臺消防電梯;超過1500平方米,不足4500平方米時,應設置兩臺消防電梯;每層面積超過4500平方米時,應設置三臺消防電梯。消防電梯的堅井應當單獨設置,不得有其他的電氣管道、水管、氣管或通風管道通過。消防電梯應當設有前室,前室應設有防火門,使其具有防火防煙功能。消防電梯的載重量不宜小于1000公斤,轎廂的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬運較大型的消防器具和放置救生的擔架等。消防電梯內的裝修材料,必須是非燃建材。消防電梯動力與控制電線應采取防水措施,消防電梯的門口應設有漫坡防水措施。消防電梯轎廂內應設有專用電話,在首層還應設有專用的操縱按鈕。如果在這些方面功能都能達標,那么萬一建筑內發生火災,消防電梯就可以用于消防救生。如果不具備這些條件,普通電梯則不可用于消防救生,著火時搭乘電梯將有生命危險。

    查看全文↓ 2014-04-18 11:50:27
  • 155****6336

    參考《高層民用建筑設計防火規范》條文說明6.3消防電梯:

    普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道或電梯廳。火災時因電源切斷而停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災。從實際測試來看,消防隊員徒步登高能力有限。50%的消防隊員帶著水帶、水槍攀8、9層還可以,對撲滅高層建筑火災,這很不夠。因此,高層建筑應設消防電梯。

    查看全文↓ 2014-04-18 11:25:27
  • 144****7246

    查看全文↓ 2014-04-18 09:05:33
  • 151****2481

    一般都供用戶使用,所謂消防電梯就是按照消防的規定,首層設置可以砸破的專用電梯開關。

    查看全文↓ 2014-04-17 09:20:57
  • 136****9210

    消防電梯在設計時采用雙回路供電,平時載客或貨物,進入消防狀態時,就具有消防功能。其主要外觀特征包括以下幾個方面:
    1、消防電梯設有前室。獨立的消防電梯前室面積為:居住建筑的前室面積大于4.5平方米;公共建筑和高層廠(庫)房建筑的前室面積大于6平方米。當消防電梯前室與防煙樓梯間合用前室時,其面積為:居住建筑合用前室面積大于6平方米,公共建筑和高層廠(庫)房建筑合用前室面積大于10平方米。
    2、消防電梯前室安裝有乙級防火門或具有停滯功能的防火卷簾。
    3、消防電梯轎廂內設有專用消防電話。
    4、在首層電梯門口的適當位置設有供消防隊員專用的操作按鈕。操作按鈕一般用玻璃片保護,并在適當位置設有紅色的“消防專用”等字樣。
    5、當正常電源斷電時,非消防電梯內的照明無電,而消防電梯內仍有照明。
    6、消防電梯前室設有室內消火栓。

    查看全文↓ 2014-04-16 09:40:47

相關問題

  • 建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房,每個防火分區內宜設置一部消防電梯。消防電梯可與客、貨梯兼用,消防電梯的防火設計應符合本規范7.4.10條的規定。 符合下列條件的建筑可不設置消防電梯: 1 高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺人數不超過2人的高層塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每層建筑面積小于等于50m2的丁、戊類廠房。 由此可看出:本規范第7.4.10條是為第3.7.7條設置。 除此之外,在中國消防在線上也有說:“消防電梯主要設在高層民用建筑內,多層民用建筑一般不作要求?!?/p> 全部3個回答>

  • 公共建筑建筑高度超過24m而未超過100m為高層辦公建筑;住宅建筑按層數劃分為:1~3層為低層;4~6層為多層;7~9層為中高層;10層以上為高層。

    全部3個回答>
  • 房子1-7層就是多層,可以不帶電梯,8-12層為小高層,13層以上為高層..民用建筑設計通則(JGJ37-87)第一章,總則第1.0.5條 民用建筑高度與層數的劃分:一、住宅建筑按層數劃分為:1-3層為低層;4-6層為多層;7-9層為中高層;10層以上為高層二、公共建筑及綜合性建筑總高度超過24米者為高層(不包括高度超過24米的單層主體建筑)三、建筑物高度超過100時,不論住宅或公共建筑均為超高層

    全部3個回答>
  • 消防電梯和普通電梯的主要區別表現在:1、設計要求不同。簡單來說消防電梯具有消防功能,而普通電梯沒有消防功能,在失火的時候不能乘坐普通電梯。2、載重量不同。消防電梯的載重量通常在1600斤以上,而普通電梯的載重量通常不大于800斤。不僅如此,消防電梯通常從底層到頂樓的運行時間會控制在60秒以下這樣也能更快的減少人員的傷亡。3、排水設施不同。消防電梯底下有積水坑,容積大約在兩立方米以上,排水流量也在10升/秒以上,而普通電梯則沒有排水功能。4、適合人群不同。通常情況下,消防電梯可以作為普通電梯,也可以作為消防電梯使用,而普通電梯只適合日常乘坐。綜上所述,消防電梯應當有完善的消防功能,應當采用的是雙路電源,一旦建筑物工作電梯電源中斷時,消防電梯的電源也能自動接上,這樣不耽誤運行。

  • 根據現行規范:1 住宅建筑按層數分類:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅;2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者為單層和多層建筑,大于24m者為高層建筑(不包括建筑高度大于24m的單層公共建筑);3 建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑。

    全部3個回答>