??哪位知道高層二次供水從幾樓開始?

142****5313 | 2019-11-06 11:55:07

已有3個回答

  • 157****9824

    高層樓房二次供水從幾樓開始:

    1、市政供水壓力一般只能供到7層以下(其實7層樓也是進行二次加壓)達不到高層樓供水壓力,所以只能再安裝供水設備提高供水壓力才能把水送到高層樓,這個加壓設備就是二次供水設備。高層住宅多需二次供水何為二次供水呢?在弄清楚這個問題之前,先來看看什么是高層住宅。

    2、一般來說,7層及檐高20米以上的住宅,都可以被稱為高層住宅,而根據樓房高度的不同,高層住宅又可分為小高層、高層和超高層。通常人們把7—9層的樓房稱為中高層(即人們通常所說的“小高層”)、10層及以上為高層、總高度為100米以上則為超高層。目前,在淮安,小高層和高層是較常見的高層住宅。





    3、供水設備是單位時間內輸出一定流量、揚程的自動啟停的給水裝置。按用途分為消防、生活、生產、污水處理四類。目前使用**廣泛的二次供水設備有無負壓供水設備、變頻恒壓設備、箱式無負壓供水設備等。

    4、20層以下的盡量選無塔無負壓供水設備,占地小,不會有二次污染,省電節能,總體投資小,運行成本也低。一般20層以上的都用變頻恒壓供水,20層以下的可以用無塔無負壓供水,恒壓是要加建水塔水箱的,屬上行下給的供水方式,而無負壓是直接與自來水管網對接,屬下行上給的供水方式。





    5、二次供水從幾樓開始選用:二次加壓供水設備選用大小,這要看實際情況,如果人數多,用水量大,就要用大一點的,相反人數少,用水量小,就可以用小一點的。另外還要根據建筑物高低,安裝位置大小,自己的經濟情況等來選用。總之,大小都可以實現自動供水的目的,只不過小的要比大的啟泵次數多一些,在實際情況允許的情況下,還是盡量選用大一點的。





    高層的樓房一般是從二十層以上開始進行二次供水的。二十層以下的樓層都是不需要進行二次供水的,超過二十層的樓層一般水壓就夠不上了。高層樓的二次供水一般需要采用一些增壓設備,但是從哪層樓開始供水主要還是看當?shù)氐膶嶋H情況。有些地方的水壓比較小,水比較缺乏,那么他們可能會從比較低的樓層開始進行二次供水。有些地方的水壓比較大,就可能從二十層以上的樓房才進行二次供水。

    查看全文↓ 2019-11-06 11:56:17
  • 154****6853

    一般高樓層二次供水都是從第七層開始的,一般市政排水的管網壓力只能保證6層樓以下使用。一旦高過6層7層以上就需要進行二次加壓供水。其實隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例也是不斷的上升,所以你現在目前的高層建筑小區來說一般都會采用二次供水。

    查看全文↓ 2019-11-06 11:56:15
  • 145****2906

    一般來說是四層至六層以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加壓泵了

    1、但也有從一層開始就直接采用增壓設備的,具體要看當?shù)氐氖姓毫κ嵌嗌?br/>
    2、二次供水方式的使用原則是:市政水壓不能送達的地方,就必須二次加壓,也就是所說的二次供水。

    3、因每個地方地形的高低等情況不同,當?shù)厮畯S供水不利水壓達不到28m水頭,就按不低于14m水頭。

    查看全文↓ 2019-11-06 11:56:03

相關問題

  • 高樓層二次供水是從第七層開始的 我國規定保證六層樓供水,市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下,七層以上(含七層)就需要進行二次加壓供水。隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例不斷上升,所以現目前的高層建筑住宅小區,一般都會由于太高而需要進行二次供水。我國《室外給水設計規范》GB50013-2006中規定是保證六層樓供水,也就是說市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下(含六層),那么七層以上(含七層)就必須進行二次加壓供水。

    全部3個回答>
  • 高層的樓房一般是從二十層以上開始進行二次供水的。大家知道什么是高層樓房二次供水嗎?相信很多人都知道,我們生活中使用的自來水都是通過水管運輸到我們生活中來?。通過水管運輸的水一般是有壓強?,自來水在運輸的過程中需要由壓強帶動。但是有些建筑物的樓層太高,就會導致水流壓強不足,不能繼續往上供應。所以很多的高層建筑物都會啟動二次供水。高層樓的二次供水從幾樓開始的呢,下面我們就來了解一下高層樓二次供水從幾樓開始。高層樓房二次供水從幾樓開始:市政供水壓力一般只能供到7層以下(其實7層樓也是進行二次加壓)達不到高層樓供水壓力,所以只能再安裝供水設備提高供水壓力才能把水送到高層樓,這個加壓設備就是二次供水設備。高層住宅多需二次供水何為二次供水呢?在弄清楚這個問題之前,先來看看什么是高層住宅。一般來說,7層及檐高20米以上的住宅,都可以被稱為高層住宅,而根據樓房高度的不同,高層住宅又可分為小高層、高層和超高層。通常人們把7—9層的樓房稱為中高層(即人們通常所說的“小高層”)、10層及以上為高層、總高度為100米以上則為超高層。目前,在淮安,小高層和高層是較常見的高層住宅。供水設備是單位時間內輸出一定流量、揚程的自動啟停的給水裝置。按用途分為消防、生活、生產、污水處理四類。目前使用**廣泛的二次供水設備有無負壓供水設備、變頻恒壓設備、箱式無負壓供水設備等。20層以下的盡量選無塔無負壓供水設備,占地小,不會有二次污染,省電節能,總體投資小,運行成本也低。一般20層以上的都用變頻恒壓供水,20層以下的可以用無塔無負壓供水,恒壓是要加建水塔水箱的,屬上行下給的供水方式,而無負壓是直接與自來水管網對接,屬下行上給的供水方式。二次供水從幾樓開始選用:二次加壓供水設備選用大小,這要看實際情況,如果人數多,用水量大,就要用大一點的,相反人數少,用水量小,就可以用小一點的。另外還要根據建筑物高低,安裝位置大小,自己的經濟情況等來選用??傊笮《伎梢詫崿F(xiàn)自動供水的目的,只不過小的要比大的啟泵次數多一些,在實際情況允許的情況下,還是盡量選用大一點的。通過水管運輸的水一般是有壓強的，自來水在運輸的過程中需要由壓強帶動。另外還要根據建筑物高低,安裝位置大小,自己的經濟情況等來選用??傊?,大小都可以實現自動供水的目的,只不過小的要比大的啟泵次數多一些,在實際情況允許的情況下,還是盡量選用大一點的。  • 在日常生活中,我們所使用的自來水都是通過水管運輸到我們各家各戶當中的自來水在運輸過程中由壓強帶動,但是有些建筑物因為樓層太高,常規的供水管道壓力不足以讓水流到達。所以就需要啟動二次供水。二次供水從幾樓開始選用,一般要看供水設備的選用,大小要根據實際情況而定,如果人數比較多并且用水量也比較大的話,那就需要用大一點的,相反人數少供水量也比較少,那么就可以用小一點的,而且還要根據建筑物的高度以及供水設備的位置等等多方面考慮。

    全部2個回答>
  • 高樓層二次供水是從第七層開始的我國規定保證六層樓供水,市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下,七層以上(含七層)就需要進行二次加壓供水。什么是二次供水:人們所說的二次供水,是指個人或單位將城市公共供水或自建設施供水經儲存、加壓,通過管道再供用戶或自用。是高層供水的唯一選擇方式。二次供水設施是否按規定建設、及建設的品質直接關系到二次供水水質、水壓和供水安全,與我們正常穩定的生活密切相關

    全部3個回答>