高層建筑放線怎樣把誤差小?高層施工放線怎樣控制?

158****8061 | 2019-10-14 02:18:01

已有3個回答

  • 145****6155

      放線的精度控制標準:
     ?。?)基礎放線尺寸的允許誤差長寬L、寬度B的尺寸(m)允許誤差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20;
     ?。?)軸線豎向投測的允許誤差項 目允 許 誤 差(mm)每 層3總高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15;
     ?。?)各部位放線的允許誤差項 目允許誤差(mm)外廓柱軸線長度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15細部軸線±2承重墻、梁、柱邊線±3非承重墻邊線±3門窗洞口線±3;
     ?。?)標高豎向傳遞的允許誤差項 目允許誤差(mm)每 層±3總 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15;
     ?。?)現場引測水準點精度±√4 n(n --測站數)。

    查看全文↓ 2019-10-14 02:18:17
  • 159****1401

    1、施工放線的第一步是復核規劃定點位置一般施工總平面圖上繪出的坐標,由規劃技術人員現場定位,而規劃定位是理論值與現場建筑物的實際位置有差別,一定要復核、糾正。

    面積特大,相關尺寸多,用有關坐標設計的理論有錯誤,設計圖改正后,再規劃定點,重新放線,與之相連的外廣場又不吻合,只能根據現場實際調整合適。需綜合設計意圖,根據現場實際情況確定位置,然后將控制點引出建筑物場外,保護好樁位。

    2、第二步是測定建筑物軸線、標高。常規做法是打龍門樁、釘鐵釘,標記紅三角標高。再接各分層工序,依次往上彈線;挖土方灑灰線,搗制墊層后彈墨線,特別注意,墊層上要彈出柱子的位置,且用紅油漆標記四個角,以便柱子鋼筋定位。

    在地梁處(±0.000)準確彈出各軸線網,且要復核,如A—B軸間5000,復核時應從B—A測量,再測建筑物總長與各軸線間相加是否吻合。

    查看全文↓ 2019-10-14 02:18:14
  • 153****6147

    一、建筑物的定位放線

    測設前的準備工作

    1、熟悉圖紙。

    1)總平面圖——建筑物總體位置定位的依據。

    2)建筑平面圖、基礎平面圖、基礎詳細圖——施工放線的依據。

    3)立面圖、剖面圖——高程測設的依據。

    2、現場踏勘,校核平面、高程控制點。

    3、施工場地整理 平整和清理施工場地,以便進行測 設工作。

    4、制定測設方案 根據設計要求、定位條件、現場地 形和施工方案等因素,制定測設方案,包括測設方法、測設數據計算和繪制測設簡圖。

    5、儀器和工具對測設所使用的儀器和工具進行檢核。

    6、將建筑物的外廓(墻)軸線交點(簡稱角樁)測設到地面上,為建筑物基礎放線及細部放樣提供依據。



    7、定位方法



    8.直角坐標法

    如圖1.2為某飯店定位情況。它是由城市規劃部門給定的廣場中心正點起,沿道路中心線向西量y=123.300 m定S點,然后由S點逆時針轉90°定出建筑群的縱向主軸線——X軸,由S點起向北沿X軸量x=84.200 m,定出建筑群的縱軸(X)與橫軸(Y)的交點O。

    查看全文↓ 2019-10-14 02:18:10

相關問題

  • 1、一般情況下是在預先選好的內控點位置上預埋鋼板,用經緯儀在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用大線錘怎樣往上吊比較方便。用線錘尖對準軸線的基點,當線錘對準基準點時,用對講機通知樓層上人員定位。在對準下方吊錘時,對點人員要從兩個相互垂直的方向觀測吊錘尖部與鋼板的點位差值,并通知樓上人員及時調鋼絲線中的位置,當從兩側方向錘尖與十字中都重合時,可通知上層定點。至于鋼絲線的彈力問題確實是存在的,關鍵是在于樓層上的放鋼絲線的絞線輪要經過特制,可以進行微小高度調整,并能可靠的鎖定,這樣放線時就比較方便了。2、高層因層高高及有外腳手架,故線錘法及外控法均不適宜,可采用內窺法.即在每個樓層的同一位置留兩個預留孔,通過這兩個孔將下面樓層的軸線引上來,如留3個孔的話,經緯儀都可不用,僅線錘和鋼尺就可完成放線。3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制樁,用經緯儀投測軸線.+-0.000以上采用內控法,即用經緯儀將控制軸線投測到首層平面上,首層平面在可通視的位置上預埋鋼板,用經緯儀在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用鉛垂儀以此點向上可引測軸線n層. 高層放線普遍用的就是內控法.具體講在建筑軸線附近平行與軸線找一合適的距離我一班找1米左右這個位置予埋鋼板,在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用鉛垂儀或激光經緯儀以此點向上可引測軸線n層. 比如你現在 從一層向二層引,你對準一層的點用激光經緯儀向上打,在二層用玻璃接住從下面傳來的點就是了.然后從二層這個點往回量1米那就是建筑物軸線的位置了.

    全部3個回答>
  • 在基槽或基坑里放線,尺寸越精確越好,一般全站儀定點都會出現2-3公分的誤差,問題不大,可以繼續工作,但在施工方定位時,該以2個或3個已確定點為準,使得放樣尺寸和圖紙尺寸閉合,就是誤差為零,這樣做的目的是盡量縮小誤差,因為每層都要放線,誤差有時大有時是小,綜合起來也在2公分左右(高層會出現),為**佳。低層放線只要頭一次認真,10層以下基本在3-5mm,可以忽略不計了。這是干了多年的師傅傳授的

    全部3個回答>
  • 首先定位:工程所在都有測繪局給留下的坐標點。用經緯儀打出直線即可。給你兩個點你該知道怎么打直線吧?不會的話先把經緯儀玩熟了再說。樓層放線:就是根據基礎上留下的軸線位置,用線墜吊上去,然后校正出當前樓層的軸線位置,再根據圖紙把細部劃分出來就好。做為施工員,放線是**簡單的活了。只要細心就好。推薦本書你可以看下,其中包括很多不規則建筑的放線方法。書名字叫《施工測量手冊》。剛開始干施工,先跟著師傅混著。學起來很快。千萬別粗心放錯了。

    全部3個回答>
  • ,首層肯定是從樓外控制樁使用經緯儀引過去的,首層,一般在建筑四角(看建筑形狀)埋設鋼板,鋼板中心劃出標記,以便鉛垂儀對準,記住鋼板上的標記距兩側軸線的距離(**好取整數)。首層頂板支設模板時候,在鋼板畫標記正上方留設投測孔,一般200*200mm就行,(即頂板模板開孔),首層頂板施工完成,即在首層鋼板安裝鉛垂儀,向二層地面投測,根據首層鋼板上標記距軸線的距離確認二層軸線位置。以上各層依次類推,需注意的是準確留設投測孔,如上下層不通,只能剔鑿樓板了

    全部3個回答>
  • 高層放線一般采用外控法或內控法引軸線,但大多數方便使用內控法。

    全部3個回答>