按《國家住宅設計規范》,普通住宅層高不宜高于2.8米,臥室、起居室的室內凈高不應低于2.4米。2.8米是這一層的地面到上一層的地面.這個尺寸是含樓板厚度的,普通住宅層高2.8米,可以在保證居住舒適度的基礎上,**大限度的節約能源。住宅的高度計量除了用“米”,還可用“層”來計算,每一層的高度在設計上有一定要求,稱為層高。層高通常指下層地板面或樓板面到上層樓板面之間的距離。層高減去樓板的厚度的差,叫做凈高。出于降低成本、節約建材、節約土地等考慮,目前一般住宅層高都在2.8米左右。
全部3個回答>??商品房住宅層高一般是多少,誰知道?
142****2093 | 2019-08-17 20:51:45
已有3個回答
-
146****2276
《住宅設計規范》中關于住宅的層高的規定如下:
查看全文↓ 2019-08-17 20:53:21
一、層高和室內凈高普通住宅層高宜為2.80m。
二、 臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.40m,局部凈高不應低于2.10m,且其面積不應大于室內使用面積的1/3。
三、利用坡屋頂內空間作臥室、起居室(廳)時,其1/2面積的室內凈高不應低于2.10m。
四、廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20m。
五、廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不住宅層高應低于1.90m,且不得影響門、窗扇開啟。
-
136****9020
根據《國家住宅建筑設計規范 》第六節《層高和凈高 》中的規定,商品房的樓層高度必須符合以下標準:第2.6.1條住宅層高不應高于2.80m。第2.6.2條臥室、起居室的凈高不應低于2.40m,其局部凈高不應低于2m。第2.6.3條利用坡屋頂內空間作臥室時,其一半面積的凈高不應低于2.10m,其余部分**低處高度不宜低于1.5m。第2.6.4條廚房的凈高不應低于2.20m,衛生間、廁所、貯藏室的凈高不應低于2m。第2.6.5條衛生間、廁所內采用蹲式大便器時,其蹲位處地面距上部存水彎的凈高不應低于1.90m。上述只是**低標準,如果購房合同中買賣雙方對層高另有約定(該約定必須高于國家標準,否則無效),則開發商交房時應當達到約定的標準。
查看全文↓ 2019-08-17 20:53:15 -
156****0346
①層高和室內凈高,普通住宅層高宜為2.80m。
查看全文↓ 2019-08-17 20:52:40
②臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.40m,局部凈高不應低于2.10m,且其面積不應大于室內使用面積的1/3。
③利用坡屋頂內空間作臥室、起居室(廳)時,其1/2面積的室內凈高不應低于2.10m。
④ 廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20m。
⑤ 廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不應低于1.90m,且不得影響門、窗扇開啟。
在實際應用中因為很多地方要設計地熱,所以層高增加100,變成2.9米。而有些大戶型比如高層豪宅、洋房等,因為房間較大,需要更高的層高,所以會做到3米,別墅可能會出現3.3米、3.6米等層高。
根據建設部發布的國家標準《住宅設計規范》的相關規定:層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離;室內凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面謌的垂直距離;普通住宅層高宜為2.8米;臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.4米,局部凈高不應低于2.1米。
也就是說,樓層的高度是指該住房的凈空高度+樓板的厚度不得低于2.8米。
相關問題
-
答
-
答
普通住宅標準層高是多少 普通住宅層高標準按《國家住宅設計規范》,普通住宅層高不宜高于2.8米,臥室、起居室的室內凈高不應低于2.4米。2.8米,是這一層的地面到上一層的地面.這個尺寸是含樓板厚度的.普通住宅層高2.8米,可以在保證居住舒適度的基礎上,限度的節約能源。按《國家住宅設計規范》,普通住宅層高不宜高于2.8米,臥室、起居室的室內凈高不應低于2.4米。2.8米,是這一層的地面到上一層的地面.這個尺寸是含樓板厚度的.普通住宅層高2.8米,可以在保證居住舒適度的基礎上,限度的節約能源。普通住宅標準層高在購買商品房時,買受人不僅關心商品房的價格、面積、戶型、環境,而且,層高也成為了大家關注的熱點。目前,由于商品房層高問題引發的矛盾和糾紛已屢見不鮮。但是,由于現行的法律法規就房屋層高問題尚未作出詳細規定,部分《商品房買賣合同》對層高問題的約定也不明確,造成許多因層高問題引起的糾紛不能得到妥善解決。一、房屋層高的概念和理解層高,從字面上理解也就是一層房屋的高度。根據國家質量技術監督局、建設部聯合發布的《住宅設計規范》的規定,層高是指“上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離?!闭f到層高,我們必須將其與“室內凈高”予以區分。《住宅設計規范》規定,室內凈高是指“樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面謌的垂直距離?!笔覂葍舾吆蛯痈叩年P系可以用公式來表示:層高=室內凈高+樓板厚度,即層高和樓板厚度的差叫室內凈高?!渡唐贩抠I賣合同》中一般是就層高進行約定,而許多買受人在交房驗收時測量的是室內凈高,忽視了樓板厚度的,因此產生了誤解。一般而言,商品房的樓板厚度為12厘米至15厘米,買受人在測量了室內凈高后加上樓板厚度即為商品房的層高,可以初略判斷該商品房的層高是否符合《商品房買賣合同》的約定。二、房屋層高現有的標準和要求《住宅設計規范》規定:普通住宅層高宜為2.80米;臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.40米,局部凈高不應低于2.10米,且其面積不應大于室內使用面積的1/3;利用坡屋頂內空間作臥室、起居室(廳)時,其1/2面積的室內凈高不應低于2.10米;廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20米;廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不應低于1.90米,且不得影響門、窗扇開啟?!蹲≌O計規范》是為了保證住宅設計符合適用、安全、衛生、經濟等要求而制定的,不符合《住宅設計規范》中的強制性標準的商品房不能通過竣工驗收,買受人當然也可以拒絕交房。就層高而言,在《住宅設計規范》中規定“普通住宅層高宜為2.80米”,該規定表明在層高問題上允許稍有選擇,即并非層高必須為2.80米,但是“室內凈高”卻必須符合《住宅設計規范》的強制性規定。三、實際房屋層高與《商品房買賣合同》的約定不符的處理一般而言,買賣雙方會在《商品房買賣合同》中對商品房的層高的具體數值進行約定,如果商品房的實際層高與合同約定不符,則開發商須承擔違約責任。但是,鑒于導致實際層高與合同約定層高不符的原因不同以及層高誤差值大小不同,理應具體問題具體分析,可參照以下方式分別處理。普通住宅標準層高是多少 普通住宅層高標準1、因變更規劃設計導致層高、實際層高與合同約定不符的,應當按照《商品房買賣合同》中關于變更規劃、設計的約定處理。按批準的規劃、設計建設商品房項目是開發商的義務,開發商不得擅自變更建筑設計。但是,實際建設中,開發商經設計單位同意且經政府規劃部門批準后變更規劃設計的情況時有發生,商品房層高的變化直接影響房屋的空間尺寸,屬于變更規劃、設計。經政府規劃部門批準后變更層高的,即應當參照《商品房買賣合同》中關于變更規劃、設計的約定處理。例如:長沙市《商品房買賣合同》示范文本中規定:“出賣人確需變更且經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,書面通知買受人。買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起 15日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房?!?、經批準的規劃、設計中的層高與《商品房買賣合同》中約定的層高不符的,且實際層高也與經批準的規劃、設計中的層高不符,若開發商存在欺詐買受人的故意,即開發商故意隱瞞經批準的規劃、設計中的層高而虛報層高欺騙買受人,而買受人因不知道真實情況而訂立了《商品房買賣合同》的,那么,根據《合同法》第五十四條的規定,買受人有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷該《商品房買賣合同》,且開發商應當賠償買受人的損失。但是,值得注意的是,《合同法》第五十五條規定,具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權的,撤銷權消滅。因此,買受人應當在知道或者應當知道開發商存在欺詐之日起一年內請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷該《商品房買賣合同》。3、因建設施工失誤導致實際層高與合同約定不符,如果《商品房買賣合同》對實際層高與合同約定不符的違約責任如何承擔有約定,原則上應當按合同的約定處理。如果合同對此沒有約定,則按相關法律規定處理。我國《合同法》第一百零七條規定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任?!币虼?,如果因建設施工失誤導致實際層高與合同約定不符的,買受人首先可以要求開發商采取補救措施,這一般適用于實際層高高于合同約定的情況。若實際層高低于合同約定,則買受人可以要求開發商賠償損失。我國《合同法》第一百一十三條規定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失。”實際層高低于合同約定給買受人造成的損失肯定是存在的,如造成感官上的壓抑,通風、采光的影響等,但是這些損失卻很難用金錢數字予以準確確定。但是,筆者認為有一個損失卻是確定無疑的,即空間對價損失,房屋的空間尺寸決定房價,層高減少意味著空間的減少,因此按照買受人支付的總房款乘以層高減少的比例確定損失是完全合情合理的。例如:買受人支付的總房款為50萬元,合同約定的層高為3米,實際層高為2.9米,則買受人的損失應當為50萬元的三十分之一,開發商理應賠償該損失。在一些層高糾紛中,開發商主張按照層高減少部分的建設成本確定損失,筆者認為是不合理的,因為買受人因層高減少而多支付的房價不僅包括了開發商的建設成本,還包括了開發商的利潤。也有人認為,雖然層高減少了,但是與該商品房關聯的公共部分、其他配套設施等并沒有減少,因此不能按照買受人支付的總房款乘以層高減少的比例確定損失。筆者認為,商品房的價格確實包含了與該商品房關聯的公共部分、其他配套設施的價值,但是,該公共部分、其他配套設施的價值是均攤在每套商品房的價格之中的,也就是說,如果商品房的空間減小,那么它均攤的公共部分、其他配套設施的價值也就相應減少,因此按照買受人支付的總房款乘以層高減少的比例確定損失才是合理的。
全部3個回答> -
答
《住宅設計規范》規定: 指標計算 4.0.1 住宅設計應計算下列技術經濟指標: ——各功能空間使用面積(m); ——套內使用面積(m/套); ——套型陽臺面積(m/套); ——套型總建筑面積(m/套); ——住宅樓總建筑面積(m)。 4.0.2 計算住宅的技術經濟指標,應符合下列規定: 1 各功能空間使用面積應等于各功能空間墻體內表面所圍合的水平投影面積; 2 套內使用面積應等于套內各功能空間使用面積之和; 3 套型陽臺面積應等于套內各陽臺的面積之和;陽臺的面積均應按其結構底板投影凈面積的一半計算; 4 套型總建筑面積應等于套內使用面積、相應的建筑面積和套型陽臺面積之和; 5 住宅樓總建筑面積應等于全樓各套型總建筑面積之和。 4.0.3 套內使用面積計算,應符合下列規定: 1 套內使用面積應包括臥室、起居室(廳)、餐廳、廚房、衛生間、過廳、過道、貯藏室、壁柜等使用面積的總和; 2 躍層住宅中的套內樓梯應按自然層數的使用面積總和計入套內使用面積; 3 煙囪、通風道、管井等均不應計入套內使用面積; 4 套內使用面積應按結構墻體表面尺寸計算;有復合保溫層時,應按復合保溫層表面尺寸計算; 5 利用坡屋頂內的空間時,屋面板下表面與樓板地面的凈高低于1.20m的空間不應計算使用面積,凈高在1.20m~2.10m的空間應按1/2計算使用面積,凈高超過2.10m的空間應全部計入套內使用面積;坡屋頂無結構頂層樓板,不能利用坡屋頂空間時不應計算其使用面積; 6 坡屋頂內的使用面積應列入套內使用面積中。 4.0.4 套型總建筑面積計算,應符合下列規定: 1 應按全樓各層外墻結構外表面及柱外沿所圍合的水平投影面積之和求出住宅樓建筑面積,當外墻設外保溫層時,應按保溫層外表面計算; 2 應以全樓總套內使用面積除以住宅樓建筑面積得出計算比值; 3 套型總建筑面積應等于套內使用面積除以計算比值所得面積,加上套型陽臺面積。 4.0.5 住宅樓的層數計算應符合下列規定: 1 當住宅樓的所有樓層的層高不大于3.00m時,層數應按自然層數計; 2 當住宅和其他功能空間處于同一建筑物內時,應將住宅部分的層數與其他功能空間的層數疊加計算建筑層數。當建筑中有一層或若干層的層高大于3.00m時,應對大于3.00m的所有樓層按其高度總和除以3.00m進行層數折算,余數小于1.50m時,多出部分不應計入建筑層數,余數大于或等于1.50m時,多出部分應按1層計算; 3 層高小于2.20m的架空層和設備層不應計入自然層數; 4 高出室外設計地面小于2.20m的半地下室不應計入地上自然層數。
全部3個回答> -
答
商品房層高一般多少按照《國家住宅建筑設計規范》第六節層高和凈高:1、住宅層高不應高于2.80m。第2.6.2條臥室、起居室的凈高不應低于2.40m,其局部凈高不應低于2m。2、利用坡屋頂內空間作臥室時,其一半面積的凈高不應低于2.10m,其余部分**低處高度不宜低于1.5m。3、廚房的凈高不應低于2.20m,衛生間、廁所、貯藏室的凈高不應低于2m。4、衛生間、廁所內采用蹲式大便器時,其蹲位處地面距上部存水彎的凈高不應低于1.90m。房屋層高怎么計算1.建筑物的建筑面積應按自然層外墻結構外圍水平面積之和計算。結構層高在2.2米及以上的,應計算全面積;結構層高在2.2米以下的,應計算1/2面積。2.建筑物內設有局部樓層時,對于局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算,且結構層高在2.2米及以上的,應計算全面積,結構層高在2.2米以下的,應計算1/2面積。3.對于形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高在2.1米及以上的部位應計算全面積;結構凈高在1.2米及以上至2.1米以下的部位應計算1/2面積;結構凈高在1.2米以下的部位不應計算建筑面積。層高多少合適過去住宅層高一般為2.8米,應該是有科學依據的?,F(xiàn)在開發商為追求“銷售賣點”將層高提高到3米以上,這是欠妥的。層高應與面積相適應,如果客廳的面積才30多平方米,而層高卻3.2米,三維空間比例就失調了,如果客廳100平方米以上,那3.2米層高才會有意義?,F(xiàn)在人們的生活條件改善了,對居住的要求也提高了很多?,F(xiàn)在,不少人裝修時要考慮安裝地熱、中央空調以及吊燈,如果層高只有2.8米的話是遠遠不夠的。長沙某業內人士表示,現在大凡比較高端樓盤的層高都會超過3米。2.8米是很多年以前的標準了,當然如果是經濟適用房或者是中低端樓盤,這樣的層高問題不大。層高不夠可以要求賠償嗎關于層高縮水購房人如何索賠的問題。應委托鑒定機構對同地段符合約定層高的房屋和層高縮水的房屋進行估價鑒定,確定損失額。因此,因層高縮水需要承擔的違約責任的范圍應以專業的鑒定機構出具的鑒定意見為依據。如商品房層高縮水后實際層高未達到國家標準的,可認定為房屋主體結構質量不合格,在此情況下開發商構成根本違約,購房人不僅可以請求賠償,還可以商品房主體結構不合格為由要求與商品房開發商解除合同。
全部3個回答> -
答
按《國家住宅設計規范》,普通住宅層高不宜高于2.8米,臥室、起居室的室內凈高不應低于2.4米。2.8米是這一層的地面到上一層的地面.這個尺寸是含樓板厚度的,普通住宅層高2.8米,可以在保證居住舒適度的基礎上,**大限度的節約能源。住宅的高度計量除了用“米”,還可用“層”來計算,每一層的高度在設計上有一定要求,稱為層高。層高通常指下層地板面或樓板面到上層樓板面之間的距離。層高減去樓板的厚度的差,叫做凈高。出于降低成本、節約建材、節約土地等考慮,目前一般住宅層高都在2.8米左右。
全部3個回答>