那么就找管理處或供電局的人了解一下該樓有沒有接地線,千萬不要私自把你的地線接到水管上(因為檢修水管時會發生電擊的)、更不要私自接到避雷線上(因為你不掷過了閃擊點沒有)。
全部4個回答>誰懂得樓房地線怎么接?
147****1674 | 2019-08-09 03:19:25
已有4個回答
-
134****8557
1、施工方一般會在樓房底層埋設接地網,再通過25平方的銅塑線聯接到各樓層的總配電開關箱,只要找到那條黃綠線就對了。
查看全文↓ 2019-08-09 03:20:14
2、住樓房不要把地線接在自來水、暖氣等管道上,因為管道情況復雜,接口處接觸電阻較大,很不可靠。墻壁上若有三孔插座,中間上孔是地線,專為需要接地設備使用的,它與整個樓的接地線可靠連接。
三腳插頭,三個腳中較長的腳是接地的,可稱做接地腳,另外兩個較短的腳是把家用電器接入電路,可稱它們為導電腳。
如果家用電器的金屬外殼由于絕緣體損壞等原因而帶電,這時接地腳就會形成接地短路電流,使家用電器的金屬外殼接地而對地放電,從而使人不被觸電,起到安全保護的作用。 -
142****8091
1.如果是剛要裝修的房子,施工方一般會在樓房底層埋設接地網,再通過25平方的銅塑線(通用紅綠雙色線)聯接到各樓層的總配電開關箱,只要找到那條雙色線就對了。
查看全文↓ 2019-08-09 03:19:58
2.住樓房不要把地線接在自來水、暖氣等管道上,因為管道情況復雜,接口處接觸電阻較大,很不可靠。墻壁上若有三孔插座,中間上孔是地線,專為需要接地設備使用的,它與整個樓的接地線可靠連接 -
142****4768
一般在房子的進戶總電源箱那里會有地線的接頭!~ 如果沒有你可以接柱子的豎向鋼筋(也就是主筋),因為建窒防雷接地從籄往上來都是焊接的柱子鋼筋~
查看全文↓ 2019-08-09 03:19:46 -
147****9756
樓房地線都應該接到接地樁上,這樣才能保證接地線的可靠性。
查看全文↓ 2019-08-09 03:19:39
一般樓房在會預埋接地樁,不管是商品房還是自建房,引入的電源線不是220V(兩線的)及時380V(四線的),不會有地線因?,為了保證用電安全,必須要有單獨的接地樁,商品房的接地樁根據圖紙進行敷設的,自建房的可以用直徑20~25mm的鍍鋅鋼管(2.5米長)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直徑為8mm的圓鋼引到配電箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑銅線引到配電箱附近,再跟各分路通過接地排連接。
相關問題
-
問 有誰懂得樓房地線怎么接?答
-
問 商品房地線怎么接答
商品房通常采用TN系統供電,進戶是有一根保護零線的,這根保護零線是和變壓器中性點相連接的或者和總工作零線相連。安全等級比TT系統采用的接地保護要高很多。
全部4個回答> -
問 商品房地線怎么接答
根據有關規范要求,電源進線應采用三相五線制(ABC三相及零線和地線,此接地為變壓器的中性點直接接地,且在入戶處應做重復接地。重復接地極埋深不小于0.6m)在配電箱中,地線從一個接地銅排上引入各室,是不走開關的。一般商品房由施工隊做好接地裝置。一般插座都是三根線,左零右火上接地,進入家庭各室的單相電源線也由3根組成,即火線、零線、地線
全部4個回答> -
問 ??商品房地線怎么接誰能教教我?答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?