老房子電路改造要注意以下幾點:①了解一下家裝要上的家用電器,計算一下線路的負荷,合理選擇電線。一般家裝電線選擇是每平方毫米正常提供5A的電流長時間運行。②看一下進戶電度表的工作電流及**大工作電流,估算一下家用電器的**大工作電流在沒在電表的允許范圍內。防止長時間電流超過了電流的**大電流燒壞電表。③檢查一下線路的導線截面積,如果截面積過小將影響到家用電器能否長時間運行,甚至有可能發生火災等事故④打開老房子的三孔插座以確認房子有沒有地線。如果沒有接地線的老房子,絕對不能以零線代替地線。⑤如果將原來的線全部換掉的話,電線盡量走原來的穿線管。實在不能用原來的穿線管才走新管。原來的穿插線管換線。線都是活線,如果要換線的話,很容易更換。如果新增的線路,如果大量使用穿線管彎頭,將使活線變死線,穿線管也只能起到個保護作用。電線一旦有問題將只能開槽更換。⑥新增進戶開關箱的配電一定要科學,盡量做到各回路單獨控制。不能全部插座都接到一個回路上。⑦二手房裝修的話,有條件的話,插座一定要設漏保,這是關系人生命的大事??梢栽谟腥擞|電的情況下,迅速斷開電源,保護人的生命。⑧保持強弱電布線間距,防止弱電信號受強電干擾。⑨找個專業的電工施工,可以使你的家裝電路高枕無憂。老房子電路改造建議電線全部換完,電器更新與時俱進,勢必要電路革命不可。
全部4個回答>老房電路改造有什么要注意的?
149****5785 | 2019-08-08 15:24:29
已有4個回答
-
143****8408
一、 水電
查看全文↓ 2019-08-08 15:25:18
1、 防水施工宜采用涂膜防水
2、 防水工程應該在隱蔽工程施工完成并驗收后做
3、 防水施工完成后要做2次蓄水試驗
4、 浴室防水層應該不低于1.8米
5、 地漏、陰陽角、管道等地方要多做一次防水
6、 地漏要用防臭地漏
7、 冷熱水管左熱右冷
8、 水管盡量不要從地上走
9、 冷水管在墻里要有1CM的保護層,熱水管是1.5CM,因此槽要開得深
10、 裝PPR管是要考慮貼好瓷磚的厚度,這樣管子不會露出來
11、 燒菜只有幾分鐘,洗菜要很久,水斗一定要買大的
12、 龍頭和臺盆要配套,弄不好就裝不上去了
13、 馬桶安裝不能用水泥,要用硅膠
14、 馬桶、龍頭安裝好后要注意保護
15、 買馬桶時要考慮馬桶的坑距
16、 洗衣機要考慮是上排水還是下排水
17、 衛生間里**好不要裝電話,容易受潮
18、 衛生間里的鏡子要先考慮好尺寸,否則鏡前燈很容易就裝高了
19、 衛生間管道**好留檢修孔
20、 強電弱電不能穿在同一根管子里
21、 左零、右相上接地
22、 電源插座距地300,開關1.4米
23、 開關不要裝在門背后
24、 插座多多宜善
25、 大功率電器用16A插座,如電烤箱等
26、 暗盒要用好的
27、 暗盒一定要和面板配套,否則有可能裝不上
28、 PVC電線管內電線截面面積不得超過電線管截面面積的40%
29、 臥室的空調不要對著床
30、 空調洞要考慮向外傾斜,否則雨水會進來
31、 燈盡量考慮雙控
32、 衛生間**好安裝防濺插座
33、 陽臺上要考慮個插座
34、 電線槽要橫平豎直,排好照,以后用起來方便
35、 公用煙道要裝止逆閥
36、 買來的電器一定要好好讓工人看說明書
37、 說明書和保修卡等資料一定要留好 -
132****4609
家里水電改造不是一件容易的事,在進行家里水電改造時要注意以下3個方面:1、提前設計好改造方案2、施工時要做好監督工作3、注意水電材料的質量。
查看全文↓ 2019-08-08 15:25:09
1、提前設計好改造方案
在進行家里水電改造時,必須提前設計好改造方案,一定不能盲目開工,否則改造工作都開始了,還不知道下一步應該做什么,結果直到到**后完工了,還有很多想要的事情沒有做,而且不提前設計好方案,總是需要在施工中途添置東西,水電改造的花費往往會超出預算,改造的工期也會延長,在改造前設計好改造方案還包括業主要對自己家里的水電布局有個明確的想法,要確定好家里的電器都擺放在什么地方,哪里需要多安裝幾個插座等等一系列的問題,在改造時不要今天一個想法明天又換一個想法,會給施工人員造成很大的不便。
2、施工時要做好監督工作
在進行家里水電改造時,不要把一切都交給施工人員,在整個改造過程中,一定要做好監督工作,**好每天都有專人到施工現場去檢查一下施工情況,因為藠改造涉及到安全問題,必須要萬分小心,而且水電改造做好了**好不要再進行改動,一旦因為疏于監督出現了什么遺漏和失誤,也沒有二次修改的機會了。
3、注意水電材料的質量
在進行家里水電改造時,要注意選購質量好的水電材料,購買材料的時候要選擇正規的生產廠家,現在的水電品牌很多,業主在購買材料的時候**好貨比三家,千萬不可以為了節省改造費用以次充好,一旦出現安全問題,那就得不償失了。
家里水電改造的工程非常復雜,涉及到的問題非常多,在進行水電改造時要著重注意以上3個方面。 -
135****7299
1.電路改造避免混接
查看全文↓ 2019-08-08 15:24:56
貴陽很多舊房子照明和插座共用一個回路,當幾個電器一起打開時,電線因負荷過大甚至導致跳閘甚至發生火災,非常危險。 因此,川豪裝飾在改造電路時,每個房間的插座電源和照明電源都會單獨走線,尤其是大功率電器必須要單獨走線。
2.電路增加接地保護
很多舊房都是兩孔插座,并且線路中沒接地線,不符合我們用電的安全標準,因此我們必須更換。接地保護是絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。增加接地保護的方法有兩種,一是更換總電源箱;二是和物業的相關人員協商接地線的安裝位置和連接方法,千萬不要自作主張設置接地線。
3.開關、插座合理規劃
舊房原有的開關和插座在數量和位置上都已經很難滿足現代社會人們的生活需求,我們?cè)诟脑熘氨仨毎阉芯€路規劃好。 之前的開關因為使用時間過長可能存在漏電的情況,暗盒如果符合規范且沒有損壞的可以保留。 一般來說,一個房間至少要設置3個插座。同一房間的開關高度應該一致,以插座距離地面0.3米、開關距離地面1.4米為宜。 -
145****5871
老房、舊房、二手房的電路改造中需要注意要點!對于二手房裝修很是重要哦~~裝修完之后業主要盡量保留各種圖紙(重要滴)老房子至少經過一次裝修了,肯定也改過電路。所以老房裝修的時候,需要拿到開發商做的線路圖紙和上次裝修的時候做的電路圖紙,兩者結合,才能判斷出現在房子的電路路線;才能進行設計施工,不像新房這些圖紙是完善的。很多老房電路改造的時候,不是找不到開放商的電路圖紙,就是找不到上次裝修做的電路改造圖紙。等于說前后沒有連接,這是很麻煩的一件事情,從設計上來說,其實剛剛說的設計是相連的,把兩者的圖紙結合起來,然后做第二次的方案;有一些東西,看到管線、線路是可以用的,就沒有必要再拆了改。如果圖紙實在找不到了,有經驗的施工隊,也應該從表位查出來。常見的問題就是裝修的那套水電圖紙,第一次改造的圖紙,業主自己保留這個檔案的時候很困難。那時候還沒有這個意識。所以建議業主在裝修完之后,能保留的圖紙都盡量保留著。老房改造需要把所有的電路都換了嗎我們國內現在老房子有80年代以前的,90年代到2000年以后的,三個時代的線路走向和布局都有差異,包括線路的設計這方面都有差異,鋁線不符合現在用電的功率要求了,換的比較大,但是如果在1990-1997年之間,設計的時候,2.5平方銅心線的比較多,新增加一些電器的話,功率不夠了,就可以改造。你把電線保留一下,可以保留他的照明,保留照明線路,保留一些功率不大的地方,做一個保留,做一個回路,這樣就可以節約一些東西了。相對剛才說的老房子,新房子這塊目前的開發商系統是比較完善的,設計的比較好,只要沒有那個特殊功率的電器的話,我們不需要改變原來的系統,也就是說現在新房子電路設計的話,是在原來的系統基礎之上,做一些局部的改造和設計就可以了
查看全文↓ 2019-08-08 15:24:49
相關問題
-
答
-
答
線加一個32A漏電保護空開,**好多分幾路線。熱水器選用20A空開、冰箱,微波爐、洗衣機選用10A空開
全部5個回答> -
答
1.水電的使用性:在家庭裝修過程水電工程在裝修預算中占很大的比例一般都在20%左右。 所以避免不實用的走線 能節省很多錢的哦。2、水電的走位正確性: 在水電走線時盡量縮短走線距離,減少不必要的浪費.同時應該盡量減少彎?,?dāng)線路直線段長度超過20m或直角彎超過三個時,應增設中間接線盒。保證以后檢修。3.水電的穩定性:裝修中電路走線要做PVC管保護,強弱電之間要有足夠距離以免影響弱電信號,電視、電話、網線的室內布線不允許串聯。這樣也防止信號干擾。這個很重要,不然以后有問題找到毛病。4.水電的安全性:比如在給水管道要打壓實驗,排水管道要做排水試滲漏!這樣必須做到。不要嫌麻煩。5.**后還要留下關于“水電路的走線圖或實景照票?以便入住以后做為修復參考 防止使其破壞。
全部5個回答> -
答
老房改造有這些問題值得注意:一、隱蔽工程隱蔽工程檢測是老房子裝修注意事項**開始的部分,對吊頂內的供水、空調、通風等各種設施的管道、線路、設備是否已做密閉試驗及電器絕緣、電阻測試,連接是否牢固,做法是否符合要求,是否已做好防火處理,這些都是隱蔽工程的范圍。不把這些以往遺留下的“隱蔽工程”除掉的話,在第一次安裝之后就無法再進行檢查了,后果將會很嚴重。二、拆除工程如果墻體在結構上真的十分不合人意,需要拆掉一些墻將空間重新整合,但是在結構改造工程中一定要注意,嚴禁拆除承重墻及配重墻。必須在安全的前提下,改變不合理的地方,拆除一些隔斷,化零為整。拆除含地面地磚,廚衛的墻磚,等墻面抹灰后重新做防水,同時須做24小時閉水試驗。三、對墻面改造老房子怎么裝修墻面是一個比較重視的問題,因?yàn)閴γ媸前麄€(gè)房子的空間,面積非常大,影響也比較大。對舊房地面、墻、頂面的改造重點可放在裝飾材料上,同時請專業人員對房屋進行勘察,如果有明顯裂紋、不平整、脫落、起砂等現象,那就要進行修補處理了。鏟除墻面油污、墻漆等。這樣的修補過后還得刷一道底漆予以覆蓋,這樣主要是牢固基底和防止基底泛堿性和受潮出現變化。**后是按比例稀釋的乳膠漆進行飾面。在施工中應注意現場空氣的潔凈,做好 防塵保護,工具上要保證沒有雜物。四、門窗改造門窗的老化是老房子裝修中**容易出現的問題,門窗的老化程度分為幾種情況:一是鋼制門窗表面漆膜脫落、主體銹蝕或開裂,為了不影響使用效果,**好拆掉重做。二是木門窗如果起皮、變形,說明木材本身特性發生變化,但如果材質緊湊,表面漆膜完好,可以在二次施工時貼上裝飾面板,加以利用。老房改造有絕招 五大事項需謹慎五、水電改造舊房的地面防水、水路往往有許多不合理的布局,相應的改造工程量很大。許多舊房子存在電線老化、違章 布線的現象,也需要重新更換、改造。而且要檢查原有水路是否銹蝕、老化,不合理的要在施工中進行更換。在換線時,每一路主線必須使用2.5毫米的銅線,在墻里埋線時必須穿套PVC絕緣管。如果是廚房和衛生間,那就要要先堵住地漏,放5厘米左右的水進行試驗。
全部5個回答> -
答
電路改造中,應注意事先要想好全屋的燈具裝在什么地方,以便確定開關插座的位置,同時要注意新埋線和換線的價格是不一樣的。買門鈴時**好買無線門鈴。水電改造的主要工作有打槽、埋管、穿線。其中打槽雖然是不重要,可它間接影響后面埋管與穿線的質量。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?