工 程 文 件 清 單本文件清單包含自工程招投標開始一直到工程的竣工驗收。文件清單如下:1、 招投標文件 35、水流指示器安裝檢查記錄2、 工程承包合同 36、消火栓箱安裝檢查記錄3、 工程概況表 37、消防配電線路隱蔽驗收記錄4、 工程洽商記錄 38、探測器安裝檢查記錄5、 開工報告 39、屋頂放水試驗記錄6、 承包單位資質報審 40、設備移交清單7、 施工組織設計報審 41、施工日志8、 設備/材料/構配件進場報審 42、安全資料9、 設備/材料/構配件清單明細及全數檢驗記錄匯總10、 隱蔽工程驗收記錄(分層)11、 室內線管、線槽敷設檢驗批驗收記錄12、 消防工程預埋報驗申請(分層)13、 噴淋打壓試驗記錄14、 消防打壓試驗記錄15、 管道系統、強度和嚴密性實驗記錄(分層)16、 管道保溫、防腐(分層)17、 管網沖洗記錄文件18、 水泵安裝記錄文件19、 水、暖設備單機試運轉記錄20、 噴淋、消防泵的檢驗及試運行記錄
全部3個回答>??消防工程哪些資料按樓層報驗合適呢?應該怎么辦呢?
143****2460 | 2019-07-30 16:51:30
已有3個回答
-
138****2842
工 程 文 件 清 單
查看全文↓ 2019-07-30 16:52:32
本文件清單包含自工程招投標開始一直到工程的竣工驗收。文件清單如下:
1、 招投標文件 35、水流指示器安裝檢查記錄
2、 工程承包合同 36、消火栓箱安裝檢查記錄
3、 工程概況表 37、消防配電線路隱蔽驗收記錄
4、 工程洽商記錄 38、探測器安裝檢查記錄
5、 開工報告 39、屋頂放水試驗記錄
6、 承包單位資質報審 40、設備移交清單
7、 施工組織設計報審 41、施工日志
8、 設備/材料/構配件進場報審 42、安全資料
9、 設備/材料/構配件清單明細及全數檢驗記錄匯總
10、 隱蔽工程驗收記錄(分層)
11、 室內線管、線槽敷設檢驗批驗收記錄
12、 消防工程預埋報驗申請(分層)
13、 噴淋打壓試驗記錄
14、 消防打壓試驗記錄
15、 管道系統、強度和嚴密性實驗記錄(分層)
16、 管道保溫、防腐(分層)
17、 管網沖洗記錄文件
18、 水泵安裝記錄文件
19、 水、暖設備單機試運轉記錄
20、 噴淋、消防泵的檢驗及試運行記錄 -
153****8772
消防施工到驗收,需要消防材料設備抽檢 ,自動消防設施委托檢測,消防驗收,和城市聯網為**終,基本上所需要的材料設備送檢或者抽檢的如下
查看全文↓ 2019-07-30 16:52:29
資料包含進場開工資料,材料設備進場檢驗資料,試壓、測試記錄等技術資料和檢驗批等驗收記錄的質量資料和調試報告 -
136****7740
主要有如下資料,根據你的工程所在地,可能會有不同
查看全文↓ 2019-07-30 16:52:26
1. 《建筑工程消防驗收申報表》
2. 消防局建筑工程申報消防竣工驗收表
3. 法人證明書、法人授權委托書
4. 該工程的《建筑工程消防設計審核意見書》(影印件)
5. 以下相關建筑工程竣工圖紙
?、俳ㄖ偲矫鎴D;
?、诟鳂?biāo)準層平面圖;
?、壑饕牧⒚妗⑵拭鎴D;
?、苁覂?nèi)、外消火栓系統圖;
⑤自動噴淋系統圖;
?、拮詣?dòng)報警系統圖(包括事故廣播、對講電話);
?、叻琅艧熛到y(tǒng)圖;
?、鄽怏w滅火系統圖;
?、岐毩⑴菽瓬缁鹣到y(tǒng);
6、①-⑨項的內容制作的電子文件;
7、自動噴水滅火系統資料
?、僮詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)試壓資料記錄表;
?、谧詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)管網沖洗記錄表;
③自動噴水滅火系統聯動試記錄表;
?、茏詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)驗收記錄表;
8、火災自動報警系統資料
相關問題
-
答
-
答
根據<建設工程消防監督管理規定>規定:第十四條 對具有下列情形之一的特殊建設工程,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收:(一)設有本規定第十三條所列的人員密集場所的建設工程;(二)國家機關辦公樓、電力調度樓、電信樓、郵政樓、防災指揮調度樓、廣播電視樓、檔案樓;(三)本條第一項、第二項規定以外的單體建筑面積大于四萬平方米或者建筑高度超過五十米的其他公共建筑;(四)城市軌道交通、隧道工程,大型發電、變配電工程;(五)生產、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭,易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應站、調壓站。以上是屬于必驗項目!對于抽簽項目參考第十三條 對具有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收:(一)建筑總面積大于二萬平方米的體育場館、會堂,公共展覽館、博物館的展示廳;(二)建筑總面積大于一萬五千平方米的民用機場航站樓、客運車站候車室、客運碼頭候船廳;(三)建筑總面積大于一萬平方米的賓館、飯店、商場、市場; (四)建筑總面積大于二千五百平方米的影劇院,公共圖書館的閱覽室,營業性室內健身、休閑場館,醫院的門診樓,大學的教學樓、圖書館、食堂,勞動密集型企業的生產加工車間,寺廟、教堂;(五)建筑總面積大于一千平方米的托兒所、幼兒園的兒童用房,兒童游樂廳等室內兒童活動場所,養老院、福利院,醫院、療養院的病房樓,中**校的教學樓、圖書館、食堂,**的集體宿舍,勞動密集型企業的員工集體宿舍;(六)建筑總面積大于五百平方米的歌舞廳、錄像廳、放映廳、卡拉OK廳、夜總會、游藝廳、桑拿浴室、網吧、酒吧,具有娛樂功能的餐館、茶館、咖啡廳。這些就是你需要的!謝謝!
全部5個回答> -
答
1. 一層:優:當發生意外時,比如地震、倒塌、火災等事故,一層當屬**安全的樓層了。這種情況下,如果外窗沒有安裝用于防盜的欄桿,從一層的房間內逃生就簡單一些; 劣:一樓**不安靜,如果臨街,受路上的汽車尾氣、揚塵污染**重。在一些老小區,地下室還會返上來潮氣,而且更易受到蚊蟲的侵擾。此外,一樓還**易遭盜竊。2. 二層:優:相對一樓來說比較安全,尤其是對那些有小孩的家庭而言,更是如此;劣:和一樓的不足之處一樣,二樓的樓層也稍低了一些。3. 三層:優:綜合各方面因素,如果是七層樓高的住宅,三層是**理想的;劣:如果樓房沒有電梯,人可以很輕松地爬三層的樓梯,但若是抬洗衣機、沙發等,就沒那么簡單了。4. 四、五、六層:優:從環境的角度來看,安全性**好;劣:如果沒電梯,老人上下樓是個難題。5. 七層:優:這個樓層安靜,不受汽車尾氣等影響,并且也不至于讓人達到恐高的程度;劣:七層及以上的樓層,對有心血管病、胘暈的人來說,不適宜居住。另外頂層還要考慮漏水、隔熱問題。
全部3個回答> -
答
1、樓層凈高:指樓面或地面至上部樓板底面之間的**小垂直距離。 可理解為:下層地板面或樓板上表面到上層樓板下表面之間的距離,樓梯凈高和層高的關系可以用公式來表示:凈高=層高-樓板厚度,即層高和樓板厚度的差叫凈高。2、層高:住宅的高度可以用“米”或“層”來計算,每一層的高度在設計上有一定要求,稱為層高。層高是指下層地板面或樓板上表面(或下表面)到相鄰上層樓板上表面(或下表面)之間的豎向尺寸。即:是建筑結構的高度。3、柱高:有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算;無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算;框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算;構造柱按全高計算,嵌入墻體部分并入柱身體積;依附柱身的牛腿和升板的柱帽,并入柱身體積計算。
全部5個回答> -
答
一般房子1~7層就是多層可以不帶電梯的,8~12層為小高層,13層以上則為高層,建筑高度超過24m2為超過100m的為高層辦公建筑,建筑高度超過100m就是超高層辦公建筑了,也就是說13層以上就是屬于高層建筑物的房子了。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?