婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??消防樓層顯示器安裝在哪里高度呢?應該怎么查詢呢?

142****5789 | 2019-07-30 10:40:40

已有4個回答

  • 155****6902

    安裝在樓層或獨立防火區內的。作用是顯示來自消防中心報警的火警信息,適用于各防火監視分區或樓層。

    查看全文↓ 2019-07-30 10:41:14
  • 134****9079

    安裝都采用壁掛類型的,掛在墻體上,底部離地面1.3-1.5米。
    接線是信號線以及電源線。有些品牌層顯是總線的,可以接在回路總線中;有的是單獨拉一組層顯線路,具體可查看你所購買的層顯說明書。

    查看全文↓ 2019-07-30 10:41:07
  • 137****9609

    《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-2013 第6.4.1
    每個報警區域宜設置一臺區域顯示器(火災顯示盤);賓館、飯店等場所應在每個報警區域設置一臺區域顯示器。當一個報警區域包括多個樓層時,宜在每個樓層設置一臺僅顯示本樓層的區域顯示器。

    查看全文↓ 2019-07-30 10:41:00
  • 155****8507

    樓層顯示燈安裝高度以2-2.5米為宜,安全出口指示燈的正面畫面部分應盡量與安全疏散通道
    保持垂直角度。
    消防安全指示燈的安裝位置通常是在公共建筑物內的安全疏散通道,方便人員疏散時,無論從哪個位置都能夠找到正確的緊急逃生出口,消防應急疏散通道或安全緊急出口通道安裝的應急疏散指示燈間距不應大于20米。較大空間的場所按照一定的距離布燈,固定于安全出口通道的立柱上面,或壁掛于墻面上,或吊掛于天花板等多種形式。

    查看全文↓ 2019-07-30 10:40:58

相關問題

  • 只需將該設備的光電傳感器用雙面膠粘在電梯轎廂上的平層感應器左右二側用小扎帶扎緊,電梯停位時隔磁板要完全遮擋住傳感器。主機放置在轎廂頂部方便與攝像機連接,現場不需任何調試,只需將電梯上下(頂層與底層)運行一次,樓層數會自動對上即可。

    全部3個回答>
  • 嵌入安裝,和壁掛安裝,高度在門上200mm,一般和安全出口一個回路

    全部3個回答>
  • 要看產品是哪個品牌,**好你直接打電話到廠家咨詢,一般樓層顯示器從主機獨立拉四根線,分別是24V電源和地址信號線,然后各個樓層顯示器并接,不需要單獨從消控引來。

    全部5個回答>
  • 電梯樓層顯示器又名電梯樓層字符疊加器,適用于各類安裝電梯監控的電梯場所,在不改變電梯原有電器線路的情況下,通過光電傳感器或磁性傳感器對電梯運行狀態進行采樣,能在遠端電梯監控視頻上疊加并顯示時間、日期、電梯名稱、所在樓層、運行方向和狀態、卡層故障報警等信息。不同于電梯液晶顯示器。電梯樓層顯示器支持模擬和網絡攝像機。安裝方法稍有不同。

    全部5個回答>
  • 視頻電梯樓層字符顯示器,能將電梯的上下運行狀態及符號,電梯所在樓號、單元門號及電梯編號全部用中文疊加在電梯內攝像機的視頻圖像上。監控中心的工作人員能準確快速地看出出入大樓的人員所在的樓號單元號電梯號和樓層號,以便電梯內發生事變時,工作人員能夠實時的采集電梯內的信息,并根據收集的信息分析進出人員的活動情況。

    全部3個回答>