多層建筑只需要園區內環通即可,不需要樓前后端都設置消防車道。
全部3個回答>??多層需要消防車道可以用?應該怎么辦呢?
151****5089 | 2019-07-23 14:31:48
已有5個回答
-
133****3386
1、消防車道比普通車道的承重力要大,因此盡量避免建筑周圍的管線布置在消防車道下,(會增加造價)
查看全文↓ 2019-07-23 14:32:24
2、消防車道應滿足消防車快速行進的情況下順利拐彎,普通消防車拐彎半徑9米,車道(內側路牙)就需要7.5米。(這一條在建筑設計中是強規,必須無條件遵守)
3、消防車道需要滿足消防撲救工作的開展,因此,消防車道的布置應考慮消防撲救工作的進行,離建筑一定距離是需要的。但具體多少距離,需要根據設計時總平面圖綜合考慮。
4、建筑構筑物不能影響消防車道,因此建筑物如有外突窗,則消防車道應避開突窗。
-
144****7902
不可以,單層、多層民用建筑和工廠、倉庫消防車道的設置要求 1.當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過220m時,均應設置穿過建筑物的消防車 道。 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可選用樓梯間),其間距不宜超過80m 2.超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積超過3000平方米的展覽館等公共建筑,宜設環形消防車 道。 建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院的消防車道。 3.工廠、倉庫應設置消防車 道,一座甲、乙、丙類廠房的占地面積超過3000平方米時或一座乙、丙類庫房的占地面積超過1500平方米時,宜設置環形消防車道,如有困難,可沿其兩個長邊設置消防車道或設置可供消防車 通行的且寬度不小于6米的平坦空地。高層工業建筑(高架倉庫)周圍應設置環形消防車 道。 4.易燃、可燃材料露天堆場區、液化石油氣儲罐區、甲、乙、丙類液體儲罐區,應設消防車 道或可供消防車 通行的且寬度不小于6m的平坦空地。 一個堆場、儲罐區的總儲量超過表3.2.3.1的規定時,宜設置環形消防車 道或四周設置寬度不小于6m且能供消防車 通行的平坦空地。 5.供消防車取水的天然水源和消防水池,應設置消防車 道。
查看全文↓ 2019-07-23 14:32:19 -
147****8310
7.1.2 高層民用建筑,超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m2的展覽館等單、多層公共建筑的周圍應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道。對于住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。
查看全文↓ 2019-07-23 14:32:13 -
154****1739
消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m。供消防車停留的空地,其坡度不宜大于3%
查看全文↓ 2019-07-23 14:32:08
視當地情況也可以做成隱蔽式消防車道,應急時使用,小區內一般設計成環狀比較好.
-
133****0999
一般的說應該是不少于兩個消防車道出入口,磁卡門在緊急時能打開或能很快的拆掉滿足消防車道要求即可(消防車道寬4米,凈高4米)
查看全文↓ 2019-07-23 14:32:04
相關問題
-
答
-
答
高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。
全部3個回答> -
答
這個主要是依據的《建筑設計防火規范》有關條文:1、當你這個樓沿街部分的長度大于150m或總長度大于220m時,要設環形車道;2、或者你的短邊超過24m(實際是你的樓的厚度吧,呵呵),應設能進入內院的消防車道,如果進不了,則背面要求有消防車道,不然后面起火怎么救啊當然,三層辦公樓,如果不是很厚,做不成環形車道是可以的。 看了你的補充,那應該是可以的,不必環形車道了。
全部3個回答> -
答
多層民用建筑消防車道的設置要求: 1.高層民用建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車 道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防
全部5個回答> -
答
根據《建筑設計防火規范》(g50016-2006)的規定,超過7層的住宅需要設置室內消火栓。因此,如果您的樓宇定性為住宅,并超過7層(不包含7層),就一定要安裝室內消火栓。