      高層建筑結構體系設計特點分別是:
      (一)水平力是設計主要因素
      在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。而在高層建筑中,盡管豎向荷載仍對結構設計產生重要影響,但水平荷載卻起著決定性作用。因為建筑自重和樓面使用荷載在豎向構件中所引起的軸力和彎矩的數值,僅與建筑高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩、以及由此在豎向構件中所引起的軸力,是與建筑高度的兩次方成正比。另一方面,對一定高度建筑來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風荷載和地震作用,其數值是隨著結構動力性的不同而有較大的變化。
      (二)側移成為控指標
      與低層或多層建筑不同,結構側移已成為高層結構設計中的關鍵因素。隨著建筑高度的增加,水平荷載下結構的側向變形迅速增大,與建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。
      另外,高層建筑隨著高度的增加、輕質高強材料的應用、新的建筑形式和結構體系的出現、側向位移的迅速增大,在設計中不僅要求結構具有足夠的強度,還要求具有足夠的抗推剛度,使結構在水平荷載下產生的側移被控制在某一限度之內,否則會產生以下情況:
      1.因側移產生較大的附加內力,尤其是豎向構件,當側向位移增大時,偏心加劇,當產生的附加內力值超過一定數值時,將會導致房屋側塌。
      2.使居住人員感到不適或驚慌。
      3.使填充墻或建筑裝飾開裂或損壞,使機電設備管道損壞,使電梯軌道變型造成不能正常運行。
      4.使主體結構構件出現大裂縫,甚至損壞。
      (三)抗震設計要求更高
      有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒。
      (四)減輕高層建筑自重比多層建筑更為重要
      高層建筑減輕自重比多層建筑更有意義。從地基承載力或樁基承載力考慮,如果在同樣地基或樁基的情況下,減輕房屋自重意昧著不增加基礎造價和處理措施,可以多建層數,這在軟弱土層有突出的經濟效益。
      地震效應與建筑的重量成正比,減輕房屋自重是提高結構抗震能力的有效辦法。高層建筑重量大了,不僅作用于結構上的地震剪力大,還由于重心高地震作用傾覆力矩大,對豎向構件產生很大的附加軸力,從而造成附加彎矩更大。
      (五)軸向變形不容忽視
      采用框架體系和框架——剪力墻體系的高層建筑中,框架中柱的軸壓應力往往大于邊柱的軸壓應力,中柱的軸向壓縮變形大于邊柱的軸向壓縮變形。當房屋很高時,此種軸向變形的差異將會達到較大的數值,其后果相當于連續梁中間支座沉陷,從而使連續梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩值和端支座負彎矩值增大。
      (六)概念設計與理論計算同樣重要
      抗震設計可以分為計算設計和概念設計兩部分。高層建筑結構的抗震設計計算是在一定的假想條件下進行的,盡管分析手段不斷提高,分析的原則不斷完善,但由于地震作用的復雜性和不確定性,地基土影響的復雜性和結構體系本身的復雜性,可能導致理論分析計算和實際情況相差數倍之多,尤其是當結構進入彈塑性階段之后,會出現構件局部開裂甚至破壞,這時結構已很難用常規的計算原理去進行分析。實踐表明,在設計中把握好高層建筑的概念設計也是很重要的。

    查看全文↓ 2019-07-08 11:03:29
  • 146****9257

    高層建筑常用結構體系有框架,靠梁柱承重,內部空間靈活,合理建筑層數為6-15層,10層**經濟;
    框架剪力墻,這種結構是在框架結構中布置一定數量的剪力墻,構成靈活自由的使用空間,結構剛性結構抗震性能差,
    剪力墻結構整體性強,抗側移剛度大,抗震性能好一般適用于高度小于150米的高層建筑(7度抗震設防區)
    框支剪力墻,底層框架,上部為剪力墻的結構體系,一般多用于下部要求大開間,上部住宅、酒店且房間內不能出現角柱的綜合高層建筑
    框筒,即框架筒體結構,由框架-剪力墻結構與全剪力墻結構綜合演變和發展而來。筒體結構是將剪力墻或密柱框架集中到房屋的內部和外圍而形成的空間封閉式的筒體。其特點是剪力墻集中而獲得較大的自由分割空間,多用于130(180)米以下高層建筑,
    筒體,由密柱高梁空間框架或空間剪力墻所組成,在水平荷載作用下起整體空間作用的抗側力構件稱為筒體(由密柱框架組成的筒體稱為框筒;由剪力墻組成的筒體稱為薄壁筒)。一般適用于它適用于平面或豎向布置繁雜、水平荷載大30-50層高層建筑,
    筒中筒,多筒,筒束,由筒體發展而來的更復雜的,承載力更強,抗側移剛度更好的結構體系,可適用于百層以上的超高層建筑。

    查看全文↓ 2019-07-08 11:03:20
  • 134****9281

    高層建筑常用結構體系有框架,靠梁柱承重,內部空間靈活,合理建筑層數為6-15層,10層**經濟;框架剪力墻,這種結構是在框架結構中布置一定數量的剪力墻,構成靈活自由的使用空間,結構剛性結構抗震性能差,剪力墻結構整體性強,抗側移剛度大,抗震性能好一般適用于高度小于150米的高層建筑(7度抗震設防區)框支剪力墻,底層框架,上部為剪力墻的結構體系,一般多用于下部要求大開間,上部住宅、酒店且房間內不能出現角柱的綜合高層建筑框筒,即框架筒體結構,由框架-剪力墻結構與全剪力墻結構綜合演變和發展而來。
    筒體結構是將剪力墻或密柱框架集中到房屋的內部和外圍而形成的空間封閉式的筒體。其特點是剪力墻集中而獲得較大的自由分割空間,多用于130(180)米以下高層建筑,筒體,由密柱高梁空間框架或空間剪力墻所組成,在水平荷載作用下起整體空間作用的抗側力構件稱為筒體(由密柱框架組成的筒體稱為框筒;
    由剪力墻組成的筒體稱為薄壁筒)。一般適用于它適用于平面或豎向布置繁雜、水平荷載大30-50層高層建筑,筒中筒,多筒,筒束,由筒體發展而來的更復雜的,承載力更強,抗側移剛度更好的結構體系,可適用于百層以上的超高層建筑。
    希望我的回答能解決你的問題

    查看全文↓ 2019-07-08 11:03:16

相關問題

  • 目前國內高層建筑的四大結構體系:框架結構、剪力墻結構、框架剪力墻結構和筒體結構?! 「邔咏ㄖY(jié)構體系設計特點分別是:  (一)水平力是設計主要因素  在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。而在高層建筑中,盡管豎向荷載仍對結構設計產生重要影響,但水平荷載卻起著決定性作用。因為建筑自重和樓面使用荷載在豎向構件中所引起的軸力和彎矩的數值,僅與建筑高度的一次方成正比;而水平荷載對結構產生的傾覆力矩、以及由此在豎向構件中所引起的軸力,是與建筑高度的兩次方成正比。另一方面,對一定高度建筑來說,豎向荷載大體上是定值,而作為水平荷載的風荷載和地震作用,其數值是隨著結構動力性的不同而有較大的變化?! ?二)側移成為控指標  與低層或多層建筑不同,結構側移已成為高層結構設計中的關鍵因素。隨著建筑高度的增加,水平荷載下結構的側向變形迅速增大,與建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)?! ×硗?,高層建筑隨著高度的增加、輕質高強材料的應用、新的建筑形式和結構體系的出現、側向位移的迅速增大,在設計中不僅要求結構具有足夠的強度,還要求具有足夠的抗推剛度,使結構在水平荷載下產生的側移被控制在某一限度之內,否則會產生以下情況:  1.因側移產生較大的附加內力,尤其是豎向構件,當側向位移增大時,偏心加劇,當產生的附加內力值超過一定數值時,將會導致房屋側塌?! ?.使居住人員感到不適或驚慌?! ?.使填充墻或建筑裝飾開裂或損壞,使機電設備管道損壞,使電梯軌道變型造成不能正常運行。  4.使主體結構構件出現大裂縫,甚至損壞。  (三)抗震設計要求更高  有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒?! ?四)減輕高層建筑自重比多層建筑更為重要  高層建筑減輕自重比多層建筑更有意義。從地基承載力或樁基承載力考慮,如果在同樣地基或樁基的情況下,減輕房屋自重意昧著不增加基礎造價和處理措施,可以多建層數,這在軟弱土層有突出的經濟效益?! 〉卣鹦?yīng)與建筑的重量成正比,減輕房屋自重是提高結構抗震能力的有效辦法。高層建筑重量大了,不僅作用于結構上的地震剪力大,還由于重心高地震作用傾覆力矩大,對豎向構件產生很大的附加軸力,從而造成附加彎矩更大?! ?五)軸向變形不容忽視  采用框架體系和框架——剪力墻體系的高層建筑中,框架中柱的軸壓應力往往大于邊柱的軸壓應力,中柱的軸向壓縮變形大于邊柱的軸向壓縮變形。當房屋很高時,此種軸向變形的差異將會達到較大的數值,其后果相當于連續梁中間支座沉陷,從而使連續梁中間支座處的負彎矩值減小,跨中正彎矩值和端支座負彎矩值增大?! ?六)概念設計與理論計算同樣重要  抗震設計可以分為計算設計和概念設計兩部分。高層建筑結構的抗震設計計算是在一定的假想條件下進行的,盡管分析手段不斷提高,分析的原則不斷完善,但由于地震作用的復雜性和不確定性,地基土影響的復雜性和結構體系本身的復雜性,可能導致理論分析計算和實際情況相差數倍之多,尤其是當結構進入彈塑性階段之后,會出現構件局部開裂甚至破壞,這時結構已很難用常規的計算原理去進行分析。實踐表明,在設計中把握好高層建筑的概念設計也是很重要的。

    全部4個回答>
  • 高層建筑有以下幾種結構形式:框架結構:多梁柱組成,空間靈活,但抗風、抗震能力弱,多用于公共建筑,且大多為多層建筑高層,超高層建筑中并不常見。剪力墻結構體系:鋼筋混泥土剪力墻結構是指用鋼筋混泥土墻板來承受豎向荷載和水平荷載的空間結構,墻體亦同時作為維護和分隔構件,由于墻板街面慣性矩比較大,整體性能好,因此剪力墻體系的側向剛度很大,能夠承受相當大的水平荷載,剪力墻結構體系抗側力能力強,變形小,抗震能力好??蚣?剪力墻結構:框架-剪力墻是一種在框架結構中適當位置布置適當?shù)募袅π纬傻慕Y(jié)構體系,各種框架和各片剪力墻是抗側力構件,在豎向荷載下兩者承擔各自傳遞范圍內的樓面荷載。

    全部3個回答>
  •  目前國內高層建筑的四大結構體系:框架結構、剪力墻結構、框架剪力墻結構和筒體結構?! 「邔咏ㄖY(jié)構體系設計特點分別是:  (一)水平力是設計主要因素  在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。  (二)側移成為控指標  與低層或多層建筑不同,結構側移已成為高層結構設計中的關鍵因素。隨著建筑高度的增加,水平荷載下結構的側向變形迅速增大,與建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。  另外,高層建筑隨著高度的增加、輕質高強材料的應用、新的建筑形式和結構體系的出現、側向位移的迅速增大,在設計中不僅要求結構具有足夠的強度,還要求具有足夠的抗推剛度,使結構在水平荷載下產生的側移被控制在某一限度之內,否則會產生以下情況:  1.因側移產生較大的附加內力,尤其是豎向構件,當側向位移增大時,偏心加劇,當產生的附加內力值超過一定數值時,將會導致房屋側塌?! ?.使居住人員感到不適或驚慌?! ?.使填充墻或建筑裝飾開裂或損壞,使機電設備管道損壞,使電梯軌道變型造成不能正常運行?! ?.使主體結構構件出現大裂縫,甚至損壞?! ?三)抗震設計要求更高  有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒?! ?四)減輕高層建筑自重比多層建筑更為重要  高層建筑減輕自重比多層建筑更有意義。  (五)軸向變形不容忽視  采用框架體系和框架——剪力墻體系的高層建筑中,框架中柱的軸壓應力往往大于邊柱的軸壓應力,中柱的軸向壓縮變形大于邊柱的軸向壓縮變形。  • 建筑結構形式一般有木結構、砌體結構、底部框架抗震墻的砌體結構、框架結構、框架剪力墻結構、剪力墻結構、框架剪力墻核心筒結構、鋼結構等等。高層建筑常采用框架、框剪、剪力墻這幾種結構形式。

    全部5個回答>
  •   目前國內高層建筑的四大結構體系:框架結構、剪力墻結構、框架剪力墻結構和筒體結構?! 「邔咏ㄖY(jié)構體系設計特點分別是:  (一)水平力是設計主要因素  在低層和多層房屋結構中,往往是以重力為代表的豎向荷載控制著結構設計。隨著建筑高度的增加,水平荷載下結構的側向變形迅速增大,與建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)?! ×硗猓邔咏ㄖS著高度的增加、輕質高強材料的應用、新的建筑形式和結構體系的出現、側向位移的迅速增大,在設計中不僅要求結構具有足夠的強度,還要求具有足夠的抗推剛度,使結構在水平荷載下產生的側移被控制在某一限度之內,否則會產生以下情況:  1.因側移產生較大的附加內力,尤其是豎向構件,當側向位移增大時,偏心加劇,當產生的附加內力值超過一定數值時,將會導致房屋側塌?! ?.使居住人員感到不適或驚慌。  3.使填充墻或建筑裝飾開裂或損壞,使機電設備管道損壞,使電梯軌道變型造成不能正常運行?! ?.使主體結構構件出現大裂縫,甚至損壞?! ?三)抗震設計要求更高  有抗震設防的高層建筑結構設計,除要考慮正常使用時的豎向荷載、風荷載外,還必須使結構具有良好的抗震性能,做到小震不壞、大震不倒?! ?四)減輕高層建筑自重比多層建筑更為重要  高層建筑減輕自重比多層建筑更有意義。