??小區變電站靠近住宅好嗎?小區變電站離房間很近對身體有危害嗎?

131****4863 | 2019-06-25 17:16:39

已有3個回答

  • 135****9862

    小區變電站離房間很近對身體是沒有危害。

    過去500項研究中,即使試驗用的電磁場強度超出高壓線附近住家內承受的電磁場強度成千上萬倍,即使是以動物和細胞培養體為研究對象的試驗室試驗,也沒有能夠發現電磁場造成生物體損傷的證據。

    變電站是工頻電磁場,沒有電磁輻射,即使高于500千伏的輸變電設備周圍，產生的也只是極低頻的電磁場,而非電磁輻射。



    針對公眾的電場、磁場強度允許的暴露限值,國際標準分別是5000伏/米、100微特斯拉,而我國的標準更嚴格,分別是4000伏/米、100微特斯拉。所以對人體的危害是沒有的。

    實際測量數據顯示,即使是500kV的高壓輸電線,它的輻射強度僅僅相當于無線電輻射的十分之一而已。而我們日矷钏洺Ｓ玫降氖謾C(jī)、微波爐、電磁爐、電腦電視甚至大理石等都是有電磁輻射的。

    所以其實小區變電站也和我們的手機一樣,只是我們的生活工具而已。對身體沒有危害。

    查看全文↓ 2019-06-25 17:17:16
  • 137****2939

    1、小區的配電室為小區的居民供電,對居民的幸福生活有重要的影響;試想一下,如果小區沒有電會是什么子的!
    2、估計你的問題是小區配電室對居民會不會有負面影響;一般來說,電對人的直接負面影響有四大類,一是觸電,二是電磁污染,三是視覺,四是感覺;四種情況對人都有作用,觸電是**危險的,但遠離它就是安全的;由于小區電壓低、頻率低,電磁衰減很快,對附近居民造成的傷害比居民家里的電器造成的影響還要小;小區配電室會影響人的視覺,有不快的感覺,如果沒有科學的態度(我國還沒有這方面的指標,有的只是核輻射的指標,高頻通信的輻射指標)和科學的知識,會總感覺身邊的配電室是個威脅,會影響人的健康,其實這才是真正的傷害,從四方面比較,后者的傷害作用要大于前者。
    3、從實踐上看,電對人身體造成的傷害都在觸電層面,沒有因電力電磁輻射出現問題的病例,如果你發現了,提出來供研究也是不錯的;從電力內部看,長期在變電站值班的人員,許多退休的老人和其他行業的人員一樣,沒有出現其他異常情況,不然老一輩值班人員就不會興高采烈地讓后代進變電站了,也不會有那么多人想進入電力行業了,畢竟生命是第一位的。
    4、任何東西都有二面性,利用電的好處,就要承受它的不利一面,要使用電,身邊就要有配電室,這還是好的,有些東西我們不用,但也忍受,如空軍的雷達波,我們都沒有權利讓其停下來,盡管他對我們不一定有害處,就是有害處的無線電信號、手機信號,我們有辦法讓其停下來嗎;如果自己有經濟實力,實在看身邊有配電室不順眼,我同學就有一個,說是為了孩子,我建議他搬家了,但他后來不聽我的,還是引入了電,我說電壓是一樣的,可能不起作用的電磁輻射還存在,你還是沒有跑出去。

    查看全文↓ 2019-06-25 17:17:03
  • 153****4571

      沒太大的影響;
      我國對短距離配電電壓規定為10KV,一個小區內需要一個變電所來配電,高壓側為10KV,低壓側為220V或380V.
      發電廠發出電能經升壓變電站送入架空電纜進行長距離傳輸(減少傳輸損耗);到達城市或目的地后經降壓變電站降壓至配電電壓配送給終端用戶;終端用戶經小型變電設備將電壓降到**終使用電壓等級后使用。

    查看全文↓ 2019-06-25 17:16:57

相關問題

  • 110kv變電站距離小區的安全距離不得少于300米國家《電磁輻射管理辦法》規定100千伏以上為電磁強輻射工程,第二十條規定:在集中使用大型電磁輻射設備或高頻設備的周圍，按環境保護和城市規劃要求,在規劃限制區內不得修建居民住房、幼兒園等敏感建筑。我國目前對設備與建筑物之間的距離要求。10KV—35KV變電站,要求正面距居民住宅12米以上,側面8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正面距居民住宅15米以上,側面12米以上;箱式變電站距居民住宅5米以上。北京市規劃委(2004規意字0638號)110千伏的地下高壓變電站工程項目,明確要求距離不得少于300米。

    全部3個回答>
  • 第二、變電站的輻射屬于極低頻率的工頻電磁輻射。沒有科學證據證明由于供電線路和變電設備所產生的工頻電磁場對人類的身體具有危害性。對人有害的是屬于電離輻射的核輻射。你可以在百度上搜索六分鐘了解輻射這個視頻。第三、雖然電磁輻射沒有太大危害,但是需要對電場、磁場、無線電干擾及噪聲四大塊內容進行相關規定。第四、我國目前對變電站與建筑物之間的距離有一定要求。比如一般10KV-35KV變電站,要求正面距居民住宅12米以上,側面8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正面距居民住宅15米以上,側面12米以上;箱式變電站距居民住宅5米以上.

    全部3個回答>
  • 根據建筑設計防火規范(GB 50053-94)、高壓配電裝置設計技術規程(GB50062-92):1、一般10KV—35KV變電站,要求正面距居民住宅12米以上,側面8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正面距居民住宅15米以上,側面12米以上。2、為了隔音一般要把變壓器放在配電室或者地下室。主要是變壓器有嗡嗡聲,夜間會吵,尤其是負荷大時會響得厲害。 電流可以產生磁場,長期在磁場中一定有影響的。3、根據你小區配電的功率來定距離。

    全部3個回答>
  • **少距離30米

    全部6個回答>
  • 具體說不上來、不過影響肯定有的