婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

塔樓包括裙房嗎? 高層塔樓的核心筒可以和裙房共用嗎

154****9490 | 2019-06-06 11:54:14

已有3個回答

  • 134****2751

    不是,一般的建筑都是像豎直的長方體插在地面上,在這個長方體底部向外擴展的低層建筑就是裙房

    查看全文↓ 2019-06-06 11:54:32
  • 147****6993

    裙房和主樓設有沉降縫,不可能共用。

    查看全文↓ 2019-06-06 11:54:26
  • 152****0989

    一、項目概況

    合肥恒大中心C地塊位于合肥市濱湖新區南寧路與華山路交口,南臨巢湖。主樓地上部分共108層,建筑高度為518m,為一類高層公共建筑,耐火等級為一級。裙房高度未超過24m,為多層建筑,耐火等級為一級。地下室耐火等級為一級(圖1)。



    建筑的主要使用功能:1~5層塔樓為入口大堂及會議中心,裙房為宴會廳及相應配套設施,7~68層為辦公區,69~84層為服務式酒店,85~108層為酒店,地下1層局部有商業,地下2~4層主要為停車庫。



    二、消防設計措施

    1、總體消防設計

    塔樓周長為235m,其中東側消防撲救面長度為59m,滿足大于塔樓1/4周長的要求,西側增設消防撲救面長度為43m,總長度為102m,約占整個塔樓周長的42%。塔樓消防撲救場地進深10m,沿撲救面連續布置,坡度不大于5%。消防車道環繞塔樓和裙房,在基地內形成閉合的環形消防通道。



    消防車道寬度為4m,凈高大于4m,轉彎半徑不小于16m。消防車道承載力滿足大型消防車的荷載要求——60kN/㎡。C地塊與東側地塊室外消防共用消防環管,且分別從三路市政供水管線引入,形成三向供水(圖2)。



    2、塔樓的消防設計

    塔樓結構采用“巨型框架+ 核心筒+ 伸臂桁架”結構體系。核心筒的材質為鋼筋混凝土,地下4層至地上14層采用鋼板混凝土組合剪力墻。每個防火分區面積不大于3,000㎡,每個分區至少有兩個獨立安全出口,一部消防電梯。



    辦公區的走道疏散設計:任意一點距離**近的安全出口雙向疏散不大于50m,單向疏散不大于25m。

    大空間辦公區的疏散設計:任意一點距離安全出口不大于37.5m。

    服務式酒店中的走道疏散設計:任意一點距離**近的安全出口雙向疏散不大于37.5m,單向疏散不大于18.75m。塔樓低區面積較大,每層設置4臺消防電梯及4部疏散樓梯,高區每個分區面積較小,每層設置1臺消防電梯及3部疏散樓梯,從而保證每個防火分區設1臺消防電梯、2部疏散樓梯的**低標準。



    塔樓在對應東西兩側滅火救援場地的東立面與西立面設置消防救援窗,每個樓層每個防火分區至少設2個消防救援窗,間距不大于20m,救援窗凈高度與凈寬度均不小于1m,下沿距室內地面不大于1.2m(圖3、表1)。塔樓的6層、13層、21層、30層、37層、46層、53層、62層、69層、78層、85層、90層、99層為避難層。兩個相鄰避難層的垂直距離不超過50m,首個避難層距滅火救援場地地面高度24.5m。 避難區沿外墻設置1m×1m乙級防火窗做采光用(圖4)。

    查看全文↓ 2019-06-06 11:54:22

相關問題

  • 裙房指在高層建筑主體投影范圍外,與高層建筑相連的建筑高度不超過24米的附屬建筑。裙房主要用于商業和公共服務,如設置商場、停車場、休息娛樂場所等,不是高層建筑所必須的,一般在經濟繁華區,人口密集區設置,裙房區用于商業,價格較高層居住區要貴,高層區用于居住。

    全部5個回答>
  • 房亦稱裙樓,指與高層建筑相連的附屬建筑,裙房的高度一般不超過24m。裙房主要用于商業和公共服務,如設置商場、停車場、休息娛樂場所等,不是高層建筑所必須的,一般在經濟繁華區,人口密集區設置,裙房區用于商業,價格較高層居住區要貴,高層區用于居住。塔樓是對不同建筑結構的構筑物的稱呼, 塔樓一般是指高層建筑外觀像塔的樓型,平面的長度和寬度大致相同,一般塔樓的同層住戶在6戶以上。優點是:建筑密度較高,房價較低;空間結構靈活,易于改造;結構強度高,抗震性好;居高望遠,視野開闊。尤其是對于富有DIY精神的年輕人而言,采用大框架結構的塔樓,可以通過改裝戶內分隔墻改變戶內格局,居住更為靈活,而且相對低廉的房價,也比較符合現有的收入。缺點是:均好性較差,同一層總有一些戶型在采光、通風方面比較差,而且面積使用率要低于板樓,很容易出現沒有自然采光的暗廚、暗衛,居住品質大打折扣。

    全部3個回答>
  • 如圖,裙樓都比塔樓面積大,看圖片,一般有裙樓的腳手架都不好搭,因為上下面積不一縮入應該是裙樓都比塔樓面積大,就是俯視的面積啊。下邊大、上邊下,當然有縮入

    全部4個回答>
  • 裙房亦稱裙樓,指與高層建筑相連的附屬建筑,裙房的高度一般不超過24m。見《建筑設計防火規范》GB 50016-2014有關規定:5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符規定。

    全部3個回答>