第一,如上所說,用壓力泵把水送到樓頂的虽內,然后由水箱送到各用戶家中。第二,多級聯動泵送水,一個泵無法把水送到很高的樓上,所以高次也存在另一種給水方式,就是通過多個水泵串聯,連續加壓,梯級傳動,這種給水存在的問題就是設備層,靠近設備層的噪音明顯要大于其它樓層,除了給水還有電機,穩壓器等等的噪音。所以你想購買此類房屋,**好要看現房,運轉的設備給你的影響有多大,否則你無法有實質性的概念。
全部3個回答>??住電梯房水壓夠嗎?高層的水壓不夠怎么辦?
136****4114 | 2019-05-29 17:58:41
已有3個回答
-
143****4502
一般來說,自己家用的話建議在市面上買個小型增壓泵就可以解決,如果是整個小區或是很多住戶都出現水壓低、水量小等情況,建議采用二次增壓供水方式。
查看全文↓ 2019-05-29 17:59:24
1.無負壓供水設備
連接自來水為水源,與市政管網的基礎上,實現“差多少,補多少”的連續增壓的二次供水方式,保證正常供水的基礎上實現智能化、節能化與供水多元化。其設備特點在于:1.高效節能(市政水源壓力的基礎上直接增加)。2.衛生安全(避免增壓系統的水質污染)3.噪音低,特別是夜間市政水源壓力壓力高,設備處于低速運行。
2.變頻恒壓供水設備
變頻恒壓供水設備是一種當供水管網中用水量發生變化時,出口壓力保持不變的供水方式,通常和水箱組合使用,可以利用水箱的水量調節、儲存功能,減輕二次供水設備對供水管網的影響,并在停水的時候還能提供一定時間的供水。節水、節電,是目前較先進、合理的節能供水系統之一。變頻恒壓設備無論什么情況,都需要啟動水泵來供水。在停水時,無負壓設備會停止供水,變頻恒壓供水因為有虽蓄?,按照?guī)范,能有效提供一定時間的供水。
這兩種設備都能有效的解決高樓供水的問題,針對于夏季的供水高峰期的問題,使用合理的供水設備不僅可以節約成本,更能有效的保證供水的穩定性,保證供水的健康,保證水質。 -
138****2615
高層的住宅水壓不夠,就會導致用水困難,6層以上的住戶需要物業給二次加壓。二次加壓一般是由變頻水泵供水,水壓不夠的原因可能是變頻泵工作時不夠穩定造成的,水壓不穩,水溫就會忽高忽低。
查看全文↓ 2019-05-29 17:59:16
這個時候增壓泵就解決不了問題了,若想要水溫恒定,則需裝流量調節裝置或更換一臺恒溫穩定性的燃氣熱索?/span> -
148****5841
找物業把水泵壓力調大一點。如果是用水高峰期出現壓力不足的話,就不好說了:可能是小區用的無負壓機組,高峰期用水肯定會這樣,另外就是水泵的問題了。
查看全文↓ 2019-05-29 17:59:05
相關問題
-
答
-
答
有三個方面原因1、水壓問題:電梯房有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很高Ｒ有環境污染。2、熱水器功率問題。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。3、未接地:住戶電源應是三相的,進戶有五根線,其中一根黃綠雙色線就是接地線,進戶箱內有,三極插座上面一孔也是。在室外,嚴禁利用管道接地。如裝太陽能熱水器,應將太陽能熱水器與避雷網連接作為接地。在室內,應盡量利用黃綠雙色線。
全部3個回答> -
答
1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大。 解決辦法:增加主管網給水壓力?! ?.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水; 解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)。可以選擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題?! ?.管道老化局部漏水。 表現形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低?! 〗鉀Q辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線。 4.管徑過細?! ”憩F(xiàn)形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)?! 〗鉀Q辦法:更換大管徑給水管線?! ?.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足?! 〗鉀Q辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟?! ?.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水. 解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常。 解決辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥。 7.安裝質量不良?! ”憩F(xiàn)形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或層時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)。 解決辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態。 解決辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥?! ?.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低?! 〗鉀Q辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作?! ?0.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響?! ?1.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小?! 〗鉀Q辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?2.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。 13.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性。 解決辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機?! ?4.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識, 表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響。 15.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水. 解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事?! ?6.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染?! ?7.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道。 18.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水。 解決辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作?! ?9.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量?! 〗鉀Q辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩?! ?0.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水?! 〗鉀Q辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況。 21.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。 解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求?! ?2.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加?! 】傊?,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障
全部3個回答> -
答
有三個方面原因1、水壓問題:電梯房有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很?,且有環境污染。2、熱水器功率問題。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。3、未接地:住戶電源應是三相的,進戶有五根線,其中一根黃綠雙色線就是接地線,進戶箱內有,三極插座上面一孔也是。在室外,嚴禁利用管道接地。如裝太陽能熱水器,應將太陽能熱水器與避雷網連接作為接地。在室內,應盡量利用黃綠雙色線。
全部3個回答> -
答
在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。
全部5個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?