高層賓館設多少把疏散樓梯?是怎么要求的呢?

155****6899 | 2019-05-01 20:22:33

已有3個回答

  • 158****0458

    一,根據《高層民用建筑設計防火規范》一類建筑和除單元式和通廊式住宅外的建筑高度超過32m的二類建筑以及塔式住宅,均應設防煙樓梯間。防煙樓梯間的設置應符合下列規定:

    6.2.1.1 樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。
    6.2.1.2 前室的面積,公共建筑不應小于6.00m2,居住建筑不應小于4.50m2。
    6.2.1.3 前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟。
    6.3.3.2 消防電梯間應設前室,其面積:居住建筑不應小于4.50m2;公共建筑不應小于6.00m2。當與防煙樓梯間合用前室時,其面積:居住建筑不應小于6.00m2;公共建筑不應小于10m2。
    二、消防前室:
    消防前室是指設置在高層建筑疏散走道與樓梯間或消防電梯間之間的具有防火、防煙、緩解疏散壓力和方便實施滅火戰斗展開的空間,其與疏散走道和樓梯間之間用乙級防火門分隔,空間面積通常在4.5--10平方米之間,空間內需安裝消火栓等消防設施。
    三、消防前室通常分為三類:
    ①防煙樓梯間的前室
    ②消防電梯間的前室
    ③防煙樓梯和消防電梯兩者的合用前室

    查看全文↓ 2019-05-01 20:26:00
  • 151****8596

    賓館疏散樓梯不是看面積,而是看客房數量和樓層,建議查閱消防規范,天工網,土木在線有下載。

    查看全文↓ 2019-05-01 20:24:25
  • 158****1751

    按照《高層民用建筑設計防火規范》第6.2.9條的規定“每層疏散樓梯總寬度應按其通過人數每100 人小于1.00m 計算,各層人數相等時,其總寬度可分段計算,下層疏散樓梯總寬度應按其上層人數**多的一層計算。疏散樓梯的**小凈寬應小于表6.2.9 的規定?!钡錁翘輧魧挾葢?yīng)小于1.20m。酒店作為人員密集場所,其疏散樓梯應少于兩部。