是結構層樓面標高。如層號:1,標高:﹣0.14(即底層的地面結構標高),層號:2,標高:2.79(即底層的頂,2層的地面結構標高)。以此類推。 11G101-1第1.0.8條已明確規定。3.1.3 在剪力墻平法施工圖中,應按本則第1.0.8條規定注明各層結構層樓面標高,結構層高及相應的結構層號,尚應注明上部結構嵌固部位位置(用黑體字重述第1.0.8條規定)。
全部3個回答>??樓層標高怎么算?什么是樓層底標高?
131****7286 | 2019-04-30 14:23:03
已有3個回答
-
153****2196
樓層底標高一般都用室內地坪結構標高,假如說首層地面標高為0.000,那么結構標高=建筑標高-地面做法(你說的0.05),所以首層標高就是0.000-0.05=-0.05,二層標高就是3.6-0.05=3.55,三層標高就是7.2-0.05=7.15(如圖)基礎底標高:是基礎的**低點,一般指筏板底、獨基底、條基底、承臺底……
查看全文↓ 2019-04-30 14:23:29 -
156****8437
舉例說一下啊:假設板頂標高為+2950,主梁為350*700,次梁為350*400,那么由此可知,主梁標高2950-700=2250(此為主梁梁底相對于正負零的標高),次梁標高2950-400=2550(此為次梁梁底相對于正負零的標高)。
查看全文↓ 2019-04-30 14:23:25
還有一個概念要明白:板含梁。(假設板厚為120,那么成活之后,主梁為700-120=580,次梁為400-120=280) -
156****3806
在建筑物外隱蔽地方設置3個水準點,作為整個工程使用,要求樁位應設置牢固,不被損壞或移走,故該樁位應使用銅棒埋于較大的砼基礎中,其周邊應設加固墻且頂面有可以上鎖的頂蓋加以保護。具體做法詳見《地基與基礎工程施工及驗收規范》要求進行。
查看全文↓ 2019-04-30 14:23:21
1現場水準點的引測
由項目工程部測量組負責按照三等水準測量的要求,根據建筑圖或業主提供的國家永久性高程點,引測到現場4個水準控制點。
2現場水準點測量閉合復核
水準點測量首先采用全站儀將水準點測設到本棟建筑的控制座標上。再用水平儀進行復核測量,水平儀應通過技術監督局有關部門檢測,符合測量精度,并通過業主或監理工程師批準。水準點測量要求測一個往返測回,三等水準測量的往返閉合差精度應在控制在±12 以內(L為水準點間的路線長度,單位為km)。
施工標高的控制及傳遞
主體施工在電梯內壁上設置水準點,主要供結構上升施工中標高傳遞用,可用劃線、涂成紅三角標志來標識,用水準儀結合鋼尺向上傳遞。
隨著結構工程的進行,每層標高控制均用同一把50m鋼卷尺從原始點按圖紙高度向上丈量引測,作為各層高程控制點,然后以此點為依據控制各種梁、板的標高,進而達到控制樓層標高的目的。
質量標準:層間標高偏差≤±5mm,總高偏差≤±30mm。
相關問題
-
答
-
答
樓層底標高一般都用室內地坪結構標高,假如說首層地面標高為0.000,那么結構標高=建筑標高-地面做法(你說的0.05),所以首層標高就是0.000-0.05=-0.05,二層標高就是3.6-0.05=3.55,三層標高就是7.2-0.05=7.15(如圖)基礎底標高:是基礎的**低點,一般指筏板底、獨基底、條基底、承臺底……
全部3個回答> -
答
高程的傳遞1)標高的豎向傳遞,應用鋼尺從塔吊立桿、電梯井內壁或內控點預留孔洞起始高程點豎直量取,當傳遞高度超過鋼尺長度時,應另設一道標高起始線,鋼尺需加拉力、尺長、溫度三差改正。2)每棟建筑物應由三處(選擇三個內控點)分別向上傳遞,標高的允許誤差見下表:高 度 (m) 允許誤差(mm)每 層 ±3H≥30m ±15 3)施工層抄平之前,應先校測首層傳遞上來的三個標高點,當較差小于3mm時,以其平均點引測水平線。抄平時,應盡量將水準儀安置在測點范圍的中心位置,并進行一次精密定平,水平線標高的允許誤差為±3mm。
全部4個回答> -
答
樓層結構標高是指各層室內地坪的高度相對于一層室內地坪的高度。單位為m一般來說一層室內地坪標高,為正負0。結構層是單層室內地坪標高的差值。
全部3個回答> -
答
建筑標高計算公式:建筑標高=結構標高+裝飾層標高一般圖紙設計的建筑標高與結構標高不一樣,建筑標高從樓地面裝修的頂面計算,結構標高從結構板頂計算,所以建筑標高與結構標高差了一個地面裝修厚度(如下表所示,差了30mm),只有頂層的建筑標高和結構標高是一致的,都計算到頂層的板頂。關于建筑標高和結構標高的關系還值得一提的是,一般來說樓面的標高都是結構標高,在建筑圖上的標高和結構圖的說明中是一樣的,而且多數建筑圖總說明中都會有“標高為結構標高”,除非建筑對高度有特殊要求,才會不同。
全部4個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?