??鋪地暖層高多少合適?

143****1378 | 2019-04-22 02:48:09

已有3個回答

  • 151****1613

    通常情況下保溫層(擠塑板)15MM-20MM,地暖管16MM-20MM,回填的水泥層應高于管面20MM才能達到應有的強度,再加上原始地面不平,一般地暖鋪設后的厚度應該60MM以上.如果在這個基礎上再鋪地磚,至少要40MM,也就是總厚度100MM左右.
    有幾個辦法可以使厚度減少:1是鋪復合地板,省去40-10=30MM,也就是總厚度70MM。
    2是鋪地暖后不回填直接鋪地磚,總厚度可以降低到60MM以內,只是這樣的鋪法很難找泥瓦匠。
    3是用帶溝槽的保溫板,地暖管嵌入溝槽內,不用水泥回填,直接鋪木地板(復合地板),總厚度50MM左右,但要求原始地面平整度要好。

    查看全文↓ 2019-04-22 02:48:40
  • 137****4872

    電地暖整個地暖系統安裝下來總厚度大約在5CM(包括保溫層、發熱電纜、水泥覆蓋層)如果選擇干鋪模塊層只有2CM,比傳統水地暖節約層高3CM---5CM以上。

    查看全文↓ 2019-04-22 02:48:35
  • 136****1044

    一般來說,如果是地熱上面鋪地板,水泥可以薄一點,如果是鋪地磚,水泥層會厚一點。通常是3-4厘米厚,太薄了散熱過快,不保溫,踩上去也不堅實;太厚了影響散熱,所以3-4厘米還是比較合適的。

    查看全文↓ 2019-04-22 02:48:33

相關問題

  • 地暖需占用3-8厘米左右的層高,不過結合地面裝修來考慮的話,影響并不大;另外,不同的施工方案、地暖管材,對層高的影響不同,用戶**好選擇專業正規的地暖安裝公司,減少地暖對層高的影響。更多地暖知識、安裝方案、和施工圖片等可參考舒適100網。

    全部3個回答>
  • 你地暖裝哪里,一般地暖也就10cm高,吊頂正常是20公分左右,如果是中央空調在30左右,也就是你去掉這2個因素后,預計剩下2.3~2.4左右高度。在客廳應該不影響,如果在房間,可能會影響衣柜,一般衣柜2.4米高。不過現在家居都可以定制了。而且一般家庭也就是2.7米左右的高度,影響不會太大,不要用大吊燈,就常規吸頂燈完全沒有問題。

    全部5個回答>
  • 地暖占用層高5-6公分。1、地暖分保溫層、反射膜,管子,回填層。2、北方城市一般用2公分擠塑保溫板,管子2公分,水泥沙漿回填順平1公分。再加地面磚、大理石飾面層大約會有7-8公分左右。

    全部3個回答>
  • 地暖系統大約需占用5~6厘米層高,對層高較低的住房影響較大。不過如果結合地面裝修來考慮的話,影響很可能并不大。比如,有時為了在地板下埋水管、供暖管,也需要在樓板結構層上加高4~6厘米,可利用這層空間來裝地暖。如果打算鋪木地板,安裝地暖系統后貼木地板,比鋪設龍骨和木地板只增高2~3厘米。總的來說,只要你家的層高不太低,就適合裝地板采暖。

    全部3個回答>
  • 地暖安裝的時候有很多事項是需要多多注意的,一般來說,中央空調地暖對于層高也是有一定的要求。中央空調地暖層高度:1、地暖從地面到你鋪的瓷磚或木地板的高度大約是8-9厘米中央空調只需要局部的吊頂設計的好并不太影響層高;2、地暖常規會增加約5cm左右,加上地板或地磚約8-10cm層高。中央空調**低要求之前占用35cm層高。

    全部3個回答>