1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大?! 〗鉀Q辦法:增加主管網給水壓力?! ?.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水; 解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題?! ?.管道老化局部漏水?! ”憩F(xiàn)形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低?! 〗鉀Q辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線?! ?.管徑過細?! ”憩F(xiàn)形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)?! 〗鉀Q辦法:更換大管徑給水管線。 5.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足?! 〗鉀Q辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟?! ?.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水. 解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常?! 〗鉀Q辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥。 7.安裝質量不良。 表現形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或層時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)。 解決辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態。 解決辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥?! ?.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作?! ?0.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響?! ?1.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小?! 〗鉀Q辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內。 12.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?3.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性。 解決辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機。 14.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識, 表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響?! ?5.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水. 解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事?! ?6.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染?! ?7.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道?! ?8.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水?! 〗鉀Q辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作?! ?9.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量?! 〗鉀Q辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩?! ?0.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水?! 〗鉀Q辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況?! ?1.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求?! 〗鉀Q辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求?! ?2.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加?! 】傊?,只要科學的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障
全部3個回答>??大伙說說高層水壓不夠怎么辦好?
155****2018 | 2019-04-09 17:49:11
已有3個回答
-
158****6894
本來是不想講的,看到這么多人我也羅嗦一下。我原來是搞建筑的,高層住宅也建過。那個水箱我是**反感,如果大家要買這樣的房子就要注意了。你要問清楚從幾樓開始就是用水箱的水。屋頂水箱里的水都是從地下室用泵打上去的,那里有個很大的水箱,里面的水可以用上很久,也就是說你用的可能是幾天前的水。
查看全文↓ 2019-04-09 17:49:47
而且地下室的水箱你也不曉得多久清洗一次,屋頂也一樣。我以前問過搞水電的人,他們都直搖頭。有條件的話,就化驗一次。 -
131****8190
高層水壓太小可能是因為樓層踢自來水可能上不去,還有就是同事所說的因為早上和晚上樓層內用水量比較大,在短時間內供水壓力較大,**后還有可能是因為供薕備的原因。
查看全文↓ 2019-04-09 17:49:38
如果同樓的高層住戶都有水壓不夠、水量太小的情況,長時間下來也非常煩心,可以聯合小區的高層用戶到物業反映,要求物業給出相應的解決措施,畢竟每年的物業費也都是一大把一大把的交,他們會找相關的專業人員進行解決,考慮的也會更長遠,總比一個人想法更加全面。 -
148****7993
解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置
查看全文↓ 2019-04-09 17:49:30
出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:
一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。
二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。
相關問題
-
問 ??小高層水壓不夠怎么辦答
-
問 高層住宅水壓不夠怎么辦答
在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。
全部5個回答> -
問 ??住宅水壓不夠用什么增壓泵?高層水壓不夠怎么辦?答
解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。
全部3個回答> -
問 ??大伙說說新房有味道怎么辦好?答
裝修好的居室不可馬上入住,要盡量通風散味,但又不能打開所有門窗通風,因為這樣可能會給剛施工完畢的墻頂漆帶來不利,使墻頂急速風干,容易出現裂紋,破壞美觀。 1、盛器打滿涼水,然后加入適量食醋放在通風房間,并打開家具門。這樣既可適量蒸發水份保護墻頂涂料面,又可吸收消除殘留異味; 2、買些菠蘿在每個房間放上幾個,大的房間可多放一些。因為菠蘿是粗纖維類水果,既可起到吸收油漆味又可達到散發菠蘿的清香味道、加快清除異味的速度,起到了兩全其美的效果; 3、要快速清除殘留油漆味,可用檸檬酸浸濕棉球,掛在室內以及木器家具內; 4、剛裝修過的房屋往往有天納水等各種刺鼻的化工原料氣味,把一只破開肚的菠蘿蜜(一種形似榴蓮的熱帶水果,但絕不是榴蓮啊!!放榴蓮可糟了!)放在屋內,由于菠蘿蜜個體大(一般有西瓜那么大),香味極濃,幾天就可以把異味吸光; 5、可以去市場挑選一些高科技的祛味清潔劑,它能去除新裝修房、新家具等散發出的有害氣體。據有關人士介紹,這些祛味清潔劑一般都是進口產品,利用氨化合物與有害物質發生化學反應,從而起到了祛味清潔的作用。在新裝修的房間中,可把這種祛味清潔劑倒入盤中,將盤分別放在每個房間中,再結合擦洗祛味法,連續幾天后就可有效去除難聞氣味; 6、在房間里擺放桔皮、檸檬皮等物品,也是一種很有效的去味方法,不過它們的見效不會很迅速; 7、可以在室內放兩盆鹽水,油漆味會很快消除。如果是 木器家具散發出的油漆味,可以用茶水擦洗幾遍,油漆味也會消除得快一些;
全部3個回答> -
問 ??高層的商品房水壓小怎么辦好?答
高層的住宅水壓不夠,就會導致用水困難,6層以上的住戶需要物業給二次加壓。二次加壓一般是由變頻水泵供水,水壓不夠的原因可能是變頻泵工作時不夠穩定造成的,水壓不穩,水溫就會忽高忽低。這個時候增壓泵就解決不了問題了,若想要水溫恒定,則需裝流量調節裝置或更換一臺恒溫穩定性的燃氣熱索?/p> 全部4個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?