高層建筑垂直度?請問有哪位大神知道,求解答!

137****7580 | 2018-12-29 15:53:09

已有3個回答

  • 148****9444

    在底層設置控制線,同時在各樓層設置200*200毫米的放線洞若干個(放線洞位置對準底層的控制線),在放線洞上側架好垂直激光垂直儀器進行打點放線,用控制線來控制每層的軸線、垂直、標高,多加以復核控制,偏差很小。

    查看全文↓ 2018-12-29 15:53:38
  • 137****5489

    建筑物的垂直度測量
    ⑴在建筑物主體封頂后,裝修前,應對建筑物的垂直度進行第一次測量。待裝修后,竣工前測第二次。
    ⑵裝修前的垂直度測量,可采用吊垂線和經緯儀相配合。垂線從屋面邊軸線吊線下來,經緯儀控制垂線的垂直,垂線在底層與同軸的軸線偏差,即垂直度偏差。
    ⑶裝修后的垂直度測量,則可在直接從屋面的外墻大角吊垂線。經緯儀控制垂線的垂直,垂線在底層與大角的偏移,即為垂直度偏差。
    ⑷一般建筑物四大角均應測量垂直度。每個大角應測量兩個方向。

    查看全文↓ 2018-12-29 15:53:30
  • 144****7767

    采用內控法,在底層設置控制線,在控制線交點架設激光鉛垂儀,通過每層預留孔投放激光到
      放線層預留孔上的有機玻璃板上,用鉛筆標記激光點,如果放線層數太高,可轉動激光鉛垂儀360度取中點,或?qū)⒌讓涌刂凭€上移樓層,在放線層架設經緯儀對中激光點,將底層控制線投放到放線層上,其它線以控制線為基準排尺寸,投放三個點上去,即可復核尺寸的準確性.

    查看全文↓ 2018-12-29 15:53:22

相關問題

  • 單元式玻璃幕墻結構,在工期方面與其他幕墻形式相比有著無可比擬的優勢: a)由于現場工作量大大減少,安裝操作簡便,采用機械設備吊裝,可與土建結構交叉作業,同時施工,能有效縮短整個工程工期、工期約為構件式玻璃幕墻的l/2; b)安裝過程中不需腳手架和吊籃,相對獨立于其他施工單位,不會因配合問題而影響施工速度。

    全部3個回答>
  • 建筑間距有法律上的規定,以居住、工作舒適為準則,如若不按照規定,在建設審批上一般是不會被通過的。 ②非居住建筑間距,除經批準的詳細規劃另有規定外,應符合下列規定:(一)多層平行布置時,其間距不小于較高建筑高度的1.0倍,并不小于6米;垂直布置時,其間距不小于9米,山墻間距不宜小于6米。(二)高層平行布置時,其建筑間距不小于較高建筑高度的0.4倍,并不小于20米;垂直布置時,其建筑間距不小于18米。山墻間距不宜小于13米。(三)多、高層平行布置時,其間距不小于18米,垂直布置時,其間距不小于13米。山墻間距不宜小于9米。以上就是建筑間距的規定。

    全部5個回答>
  • ,可以防盜、防蚊子,還能防小孩高層跌落,有鑰匙,方便緊急情況下的逃生,方便空調維修。外觀還很漂亮,看起來跟普通窗戶一樣。使用壽命還長,能用30多年沒問題。維護起來還方便,臟的時候用刷子刷就行了.

    全部4個回答>
  • 你好!看得出,你已經動了不少腦筋,我是在這基礎上精益求精,希望對你有幫助。1.大門安裝防盜門后是外開的,而內門可以取消。2.入口玄關(鞋柜)做到與如圖一樣寬,門上方繼續壓低,再做一個頂柜(圖中叉處),起到儲藏作用。3.客廳電視墻圖中紅線部分應扎扎實實做墻,這樣整體才協調。4.小臥室還是有門好,所以可以縮小原有門洞,做一個移門。5.衛生間同樣做移門,使內部回轉空間加大。6.廚房與餐廳應該對調位置,如圖布置顯得更加自然,當然原通向露臺的門可以取消,只做一個門套就可以。廚房也顯得比原來操作空間更大。

    全部3個回答>
  • 1、高層裝修工程在施工前一定要先檢查下水管的通暢,下水道不能隨意的改動,同時還要檢查水管是否存在漏洞等問題,避免以后房間漏水。2、嚴禁將水泥等工程廢料倒入下水道中,以免堵塞下水管道,給整棟樓的住戶帶來不便。3、房間在鋪設地板或者是天花板的時候,打眼深度不能超過30mm,以防將樓板的防水層破壞掉。

    全部3個回答>