婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

請問高層建筑伸縮縫寬度一般是多少?

158****5088 | 2018-12-25 18:36:49

已有3個回答

  • 138****8705

    伸縮縫的寬度一般為20~100mm
    設置部位:設置間距與屋頂和樓板類型有關,**大間距一般為30~75m。
    設置要求:伸縮縫是從基礎頂面開始,將墻體、樓板、屋頂全部構件斷開,基礎不必斷開。

    查看全文↓ 2018-12-25 18:37:21
  • 144****7327

     高層建筑伸縮縫的間距,當高層建筑未有采取任何可靠措施時,其伸縮的**大間距見高層規程4.3.12條規定。
      結構體系 施工方法 **大間距(m)
      框架結構 現澆 55
      剪力墻結構 現澆 45
      (1) 框架-剪力墻的伸縮縫間距可根據結構的具體布置情況取表中框架結構與剪力墻結構之間的數值。
     ?。?) 當屋面無保溫或隔熱措施、混凝土的收縮較大或室內結構因施工外露時間較長時,伸縮縫間距應適當減少。
      (3) 位于氣候干燥地區、夏季炎熱且暴雨頻繁地區的結構,伸縮縫的間距適當減小。
      欲增大伸縮縫**大間距,或甚至不設伸縮縫,其關鍵在于如何減少溫度應力和混凝土收縮應力,以及如何提高混凝土構件的抗裂能力。
      高層建筑混凝土結構技術規程4.3.13條:當采用下列構造措施和施工措施減少溫度和混凝土收縮對結構的影響時,可適當放寬伸縮縫的間距。
      1、 頂層、底層、山墻和縱墻端開間等溫度變化影響較大的部位提高配筋率;
      2、 頂層加強保溫隔熱措施,外墻設置外保溫層;
      3、 每30-40M間距留出施工后澆帶,帶寬800—1000MM,鋼筋采用搭接接頭,后澆帶混凝土宜在兩個月后澆灌;
      4、 頂部樓層改用剛度較小的結構形式或頂部設置局部溫度縫,將結構劃分為長度較短的區段;
      5、 采用收縮小的水泥、減少水泥用量、在混凝土中加入適宜的外加劑;
      6、 提高每層樓板的構造配筋率或采用部分預應力結構。

    查看全文↓ 2018-12-25 18:37:15
  • 147****4351

    墻體中設置的伸縮縫,是為了防止或減輕房屋在正常使用條件下,由溫差和砌體干縮引起的墻體豎向裂縫。伸縮縫應設在因溫度和收縮變形可能引起應力集中、砌體產生裂縫可能性**大的地方。伸縮縫間距因為建筑體的構造的不同而有所不同,不同結構的建筑體的伸縮間距是不一樣的,大概的范圍就是在40~100米之間的,一般的變化較大的可能伸縮縫間距就會小一些,二變化小一些的伸縮縫間距就會大一些。
    而墻體伸縮縫寬度一般的要求都是大概在20~100mm。

    查看全文↓ 2018-12-25 18:37:06

相關問題

  • 伸縮縫的寬度一般為20毫米到30毫米,縫內填保溫材料,兩條伸縮縫的間距在建筑結構規范中有明確規定。建筑伸縮縫即伸縮縫,是指為防止建筑物構件由于氣候溫度變化(熱脹、冷縮),使結構產生裂縫或破壞而沿建筑物或者構筑物施工縫方向的適當部位設置的一條構造縫。伸縮縫是將基礎以上的建筑構件如墻體、樓板、屋頂(木屋頂除外)等分成兩個獨立部分,使建筑物或構筑物沿長方向可做水平伸縮。

    全部3個回答>
  • 理論上是的,但是一般的居民房不一定有。沉降縫 為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫稱為沉降縫。伸縮縫,是指為防止建筑物構件由于氣候溫度變化(熱漲、冷縮),使結構產生裂縫或破壞而沿房屋長度方向的適當部位豎向設置的一條構造縫。伸縮縫是將基礎以上的建筑構件如墻體、樓板、屋頂(木屋頂除外)等分成兩個獨立部分,使建筑物沿長方向可做水平伸縮。沉降縫與伸縮縫不同之處是除屋頂、樓板、墻身都要斷開外,基礎部分也要斷開,使相鄰部分也可以自由沉降、互不牽制。沉降縫寬度要根據房屋的層數定,五層以上時不應小于120mm。

    全部4個回答>
  •  高層建筑伸縮縫的間距,當高層建筑未有采取任何可靠措施時,其伸縮的**大間距見高層規程4.3.12條規定?! 〗Y(jié)構體系 施工方法 **大間距(m)  框架結構 現澆 55  剪力墻結構 現澆 45 ?。?) 框架-剪力墻的伸縮縫間距可根據結構的具體布置情況取表中框架結構與剪力墻結構之間的數值?! 。?) 當屋面無保溫或隔熱措施、混凝土的收縮較大或室內結構因施工外露時間較長時,伸縮縫間距應適當減少?! 。?) 位于氣候干燥地區、夏季炎熱且暴雨頻繁地區的結構,伸縮縫的間距適當減小?! ∮龃笊炜s縫**大間距,或甚至不設伸縮縫,其關鍵在于如何減少溫度應力和混凝土收縮應力,以及如何提高混凝土構件的抗裂能力?! 「邔咏ㄖ炷两Y(jié)構技術規程4.3.13條:當采用下列構造措施和施工措施減少溫度和混凝土收縮對結構的影響時,可適當放寬伸縮縫的間距?! ?、 頂層、底層、山墻和縱墻端開間等溫度變化影響較大的部位提高配筋率;  2、 頂層加強保溫隔熱措施,外墻設置外保溫層;  3、 每30-40M間距留出施工后澆帶,帶寬800—1000MM,鋼筋采用搭接接頭,后澆帶混凝土宜在兩個月后澆灌;  4、 頂部樓層改用剛度較小的結構形式或頂部設置局部溫度縫,將結構劃分為長度較短的區段;  5、 采用收縮小的水泥、減少水泥用量、在混凝土中加入適宜的外加劑;  6、 提高每層樓板的構造配筋率或采用部分預應力結構。

    全部3個回答>
  •   高層建筑伸縮縫的間距,當高層建筑未有采取任何可靠措施時,其伸縮的**大間距見高層規程4.3.12條規定。  結構體系 施工方法 **大間距(m)  框架結構 現澆 55  剪力墻結構 現澆 45 ?。?) 框架-剪力墻的伸縮縫間距可根據結構的具體布置情況取表中框架結構與剪力墻結構之間的數值。 ?。?) 當屋面無保溫或隔熱措施、混凝土的收縮較大或室內結構因施工外露時間較長時,伸縮縫間距應適當減少?! 。?) 位于氣候干燥地區、夏季炎熱且暴雨頻繁地區的結構,伸縮縫的間距適當減小。  欲增大伸縮縫**大間距,或甚至不設伸縮縫,其關鍵在于如何減少溫度應力和混凝土收縮應力,以及如何提高混凝土構件的抗裂能力?! 「邔咏ㄖ炷两Y(jié)構技術規程4.3.13條:當采用下列構造措施和施工措施減少溫度和混凝土收縮對結構的影響時,可適當放寬伸縮縫的間距。  1、 頂層、底層、山墻和縱墻端開間等溫度變化影響較大的部位提高配筋率;  2、 頂層加強保溫隔熱措施,外墻設置外保溫層;  3、 每30-40M間距留出施工后澆帶,帶寬800—1000MM,鋼筋采用搭接接頭,后澆帶混凝土宜在兩個月后澆灌;  4、 頂部樓層改用剛度較小的結構形式或頂部設置局部溫度縫,將結構劃分為長度較短的區段;  5、 采用收縮小的水泥、減少水泥用量、在混凝土中加入適宜的外加劑;  6、 提高每層樓板的構造配筋率或采用部分預應力結構。

    全部3個回答>
  • 墻體中設置的伸縮縫,是為了防止或減輕房屋在正常使用條件下,由溫差和砌體干縮引起的墻體豎向裂縫。