婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

住宅樓板裂縫原因是什么 ?樓板裂縫怎么處理?

152****0478 | 2018-12-20 22:32:25

已有3個回答

  • 151****0015

    樓板裂縫這個問題其時是比較專業的一個問題,也是聽別人這樣說,混凝土裂縫目前易已經是困擾工程界的大難題了。造成混凝土裂縫的因素很多,有幾十種。一般的樓板裂縫主要還是因為混凝土成型
    過程中的塑性收縮開裂,主要和混凝土的表面失水速度有關,好有一部分是因為早期荷載過大、模版變形,振搗不密實,坍落度太大,現場加水等因素的i影響。

    查看全文↓ 2018-12-20 22:32:53
  • 148****7195

    如果都出現在房屋的角部,樓板裂縫呈45度,應當是溫度裂縫,施工的時候構造措施不當,這種情況一般不影響安全,但要及時和有效處理,處理不當,處理后的裂縫部位會繼續開裂。
    如果是房屋中部,裂縫一般是平行或垂直于墻體,可能是收縮裂縫,一般也不影響安全,處理起來和溫度裂縫差不多。

    查看全文↓ 2018-12-20 22:32:48
  • 157****3911

    混凝土樓板出現裂縫的原因有設計原因、施工原因、和季節原因。
    設計方面 :
    1、設計結構時安全儲備偏小,配筋不足或截面較小,使梁板成型后剛度差,整體撓度偏 大,引起板四角裂縫。
    2、設計板厚不夠,又不做撓度驗算,整體撓度偏大,引起板四角裂縫。
    3、房屋較長時未設置伸縮縫,在薄弱環節產生收縮裂縫。
    4、基礎設計處理不當,引起不均勻沉降,使上部結構產生附加應力,導致樓板裂縫。 5、樓板雙向受力,按單向板配筋,引起裂縫。
    施工原因:
    1、高效緩凝劑用量過大,在未凝固前石子下沉,產生沉縮裂縫,常發生在梁板交接處。
    2、砂石質量不好,級配不好,含泥量大,含粉量大。
    3、養護不到位,強制性規范要求混凝土養護要苫蓋并澆水,現在大多數不苫蓋,澆水也不能保證經常性濕潤。
    4、施工速度過快,上荷早,特別是磚混住宅樓板,前一天澆筑完樓板,第二天即上磚、走車,造成早期混凝土受損。
    冬時期間受凍原因:
    1、拆模過早或模板支撐系統剛度不夠。
    2、混凝土表面浮漿過厚,表面強度不夠。
    3、施工時樓板混凝土蓋筋被踩彎、踩倒,保護層過厚,承載力下降。

    查看全文↓ 2018-12-20 22:32:43

相關問題

  • 混凝土樓板出現裂縫的原因有設計原因、施工原因、和季節原因。 設計方面 :1、設計結構時安全儲備偏小,配筋不足或截面較小,使梁板成型后剛度差,整體撓度偏 大,引起板四角裂縫。 2、設計板厚不夠,又不做撓度驗算,整體撓度偏大,引起板四角裂縫。3、房屋較長時未設置伸縮縫,在薄弱環節產生收縮裂縫。4、基礎設計處理不當,引起不均勻沉降,使上部結構產生附加應力,導致樓板裂縫。 5、樓板雙向受力,按單向板配筋,引起裂縫。施工原因:1、高效緩凝劑用量過大,在未凝固前石子下沉,產生沉縮裂縫,常發生在梁板交接處。 2、砂石質量不好,級配不好,含泥量大,含粉量大。 3、養護不到位,強制性規范要求混凝土養護要苫蓋并澆水,現在大多數不苫蓋,澆水也不能保證經常性濕潤。 4、施工速度過快,上荷早,特別是磚混住宅樓板,前一天澆筑完樓板,第二天即上磚、走車,造成早期混凝土受損。 冬時期間受凍原因:1、拆模過早或模板支撐系統剛度不夠。2、混凝土表面浮漿過厚,表面強度不夠。 3、施工時樓板混凝土蓋筋被踩彎、踩倒,保護層過厚,承載力下降。

    全部3個回答>
  • 普遍的采用對樓板進行碳纖維加固,對裂縫注漿(專業注漿材料,共兩種有配比的,俗稱打針)。 沒有什么神秘的方法。產生裂縫的原因:主要是屋面砼未達到強度,施工屋面上部建筑物電梯井或造型等時,將材料集中放到屋面造成的。

    全部4個回答>
  • 混凝土開裂的主要形式1.1 混凝土板的開裂形式混凝土板的早期裂縫(24小時以內)是在失水和塑性沉降的共同作用下而形成的。以失水為主的裂縫一般是不規則的龜裂;以塑性沉降為主的混凝土裂縫多與鋼筋的走向一致,但規律性不強。1.2 混凝土墻體的開裂形式由收縮導致的混凝土墻體開裂以豎向開裂為主,開裂比較有規律性,裂縫的走向多與豎向鋼筋的位置基本一致。2 裂縫的成因混凝土的“非受力裂縫”是由于復雜因素作用下混凝土表面所產生的拉應力引起的,普通混凝土與高性能混凝土的開裂的機理也有所不同。所以,要考察混凝土開裂的原因,應主要從以下幾個方面人手。2.1 設計方面為了滿足泵送施工的需要,混凝土必須是大流動性的。而加入了各種外加劑和礦物摻合料的大流動性混凝土,其體積穩定性往往較差,主要表現為收縮較大。設計部門在設計樓板、墻體等表面系數較大的部位時,如果對大流動性混凝土的具體特點缺乏足夠的認識,往往導致混凝土發生不應有的開裂。在原有普通混凝土結構配筋量的基礎上適當提高是有必要的。這與修訂的《鋼筋混凝土結構設計規范》的指導思想是一致的。2.2 原材料與配合比方面混凝土的工廠化、規?;a(chǎn)使混凝土的質量得到了基本的保證,但也不排除個別情況下,原材料質量不合格,混凝土配合比不合理,配合比失控等情況。主要表現為砂、石原材料含泥量超標,砂率或膠結料用量過大,外加劑質量不合格,和天氣炎熱或運輸距離過長使混凝土無法泵送而人為加水。由此造成的混凝土質量不均勻可能成為混凝土開裂的原因之一。但隨著市場機制的作用下,質量意識的不斷提高,原材料和配合比的原因將不是混凝土開裂的主要原因。2.3 施工方面混凝土的早期失水收縮裂縫是混凝土開裂的主要形式之一。在混凝土大量施工的季節一般氣溫較高,混凝土失水較快,再加上我國北方地區,相對濕度較低,使混凝土的失水進一步加劇。在我國北方地區,即使在氣溫較低,在干燥的氣候條件下,表面失水仍然是不可忽視的。由于施工的需要,混凝土的凝結時間往往較長,這無疑延長了混凝土的失水時間,在氣溫高、濕度小、風速大的情況下,即使有覆蓋措施,但在對混凝土實施覆蓋之前,裂紋就已經產生了。2.4 混凝土自身的原因在工程實踐中我們不難發現,即使在設計及混凝土配比合理,施工管理嚴謹的情況下,混凝土特別是高性能混凝土開裂仍然時有發生。這主要與混凝土自身的性質有關。收縮是混凝土固有的變形性質。普通混凝土的開裂機理已為人們所認識,隨著近幾年高性能混凝土在工程中應用的不斷增多,混凝土結構開裂的現象也在不斷增多。本應具有高體積穩定性的高性能混凝土其早期的收縮要比普通混凝土大得多,因此在分析高性能混凝土開裂的原因時,應考慮高性能混凝土區別于普通混凝土的結構特征。在不考慮外界因素條件下,混凝土在凝結、硬化的過程中,由于化學和干燥作用同樣也使混凝土的體積產生收縮,即化學收縮和自收縮?;瘜W收縮是指水化產物的絕對體積小于未水化之前水的體積和未水化水泥的體積之和。自收縮是指水泥基膠結材料在水泥初凝后,恒溫恒重下產生的宏觀體積降低。前者是在有足夠水供應的情況下產生的,而后者是在沒有充足水分供應情況下觀察到的宏觀體積變化?;瘜W收縮與膠結料和水的量有關,膠結料用量和水灰比越大,化學收縮必然越大。而自收縮目前比較統一的解釋是混凝土內部的白干燥作用引起的。所謂白干燥并非是由于外部環境相對濕度的影響而引起的材料的干燥脫水,而是隨著水化反應的不斷進行,混凝土內部結構微細孔中的自由水量出現相對不足,使孔中水的飽和蒸汽壓降低,即混凝土的相對濕度降低。白干燥的結果是毛細孔中的水由飽和狀態變為不飽和狀態,彎月面的存在使水泥石受負壓而產生體積收縮。

    全部4個回答>
  • (1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。

    全部3個回答>
  • 1、溫度性裂縫-**常見的房屋裂縫,對房屋結構安全影響不大,這種裂縫,只影響房屋室內的外觀,不會影響房屋的安全性,可適當采取一些補救措施:在裂縫處貼無紡布、粘貼PVC網格布或用砂漿堵縫,再用涂料進行粉刷修補。2、沉降裂縫-當沉降裂縫發生后沉降發展較為緩慢且有減弱趨勢時,應在裂縫穩定后對裂縫修復。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。修復一般用水泥砂漿、聚合物砂漿填縫或彈性膩子、石膏填充,嵌縫帶粘貼。3、結構性裂縫-普通裝修方法無法修復,必須找專業建筑結構人員根據實際情況,采取相應措施。4、表面乳膠漆裂縫 壁紙裂縫:如果只是表面漆膜的龜裂,用細砂紙將裂紋打磨掉,重新涂刷就可以了。 壁紙如果是接縫處開裂,用溫水濕潤,重新涂刷壁紙膠粘貼即可。5、膩子找平層裂縫:如果裂縫已經深入膩子層,可先用尖銳工具將裂縫擴大到一個改錐大小,填入嵌縫石膏并進行打磨找平,貼上網格布或牛皮紙后用膩子進行找平,**后按照正常的工序刷漆或者貼壁紙都可。6、水泥砂漿抹灰層裂縫:如果抹灰層出現大面積空鼓,應該敲掉原有抹灰層,重新做一次水泥沙漿的抹灰層,找平后再按正常工序刷漆或者貼壁紙。不過,這樣處理后造價會相對提高,業主可根據自己的經濟能力選擇修補方式。如果只是出現大面積開裂,沒有翻砂、空鼓、脫落情況,可以滿墻貼的確良布,再按正常工序刷漆或者貼壁紙。造價相對較低的方式是,直接在原有墻面上釘一層石膏板,需要環保乳白膠和鋼釘同時使用。

    全部5個回答>