婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層剪力墻厚度一般是多少?

148****6969 | 2018-12-18 00:31:15

已有3個回答

  • 156****6845

    第11.7.9條 剪力墻的厚度應符合下列規定:
    1剪力墻結構
    一、二級抗震等級的剪力墻厚度,不應小于160mm,且不應小于層高的1/20;底部加強部位的墻厚,不宜小于200mm,且不宜小于層高的1/16;當墻端無端柱或翼墻時,墻厚不宜小于層高的1/12。對三、四級抗震等級,不應小于140mm,且不應小于層高的1/25。
    2框架-剪力墻結構及筒體結構
    剪力墻的厚度不應小于160mm,且不應小于層高的1/20,其底部加強部位的墻厚,不應小于200mm,且不應小于層高的1/16。筒體底部加強部位及其以上一層不應改變墻體厚度。

    查看全文↓ 2018-12-18 00:31:45
  • 157****5393

     首先我們需要知道的事新建的所謂承重墻一般都叫做剪力墻。當然根據JGJ3-2002,2007年印刷版本 7.1.2的第7條,短肢剪力墻的界面厚度不得小于200mm。
    其他一般剪力墻
      1、二級抗震要求,底部加強部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/16,且不小于200mm;其他部位的數據是1/20,160mm
      2、無端柱或翼墻的一字形剪力墻的數據是:底部加強1/12,180mm;其他部位1/15,120mm
      3、四級抗震要求,底部加強部位不應小于層高或剪力墻無支長度的1/20,且不小于160mm;其他部位的數據是1/25,160mm 非抗震要求,不應小于層高或剪力墻無支長度的1/25,且不小于160mm 上述是構造要求,無法滿足只能通過計算。

    查看全文↓ 2018-12-18 00:31:37
  • 155****7209

     根據抗震規范6.1.2條規定,8度地震區剪力墻結構的抗震等級至少應為二級;按6.4.1條要求剪力墻底部加強部位墻厚一、二級抗震等級時不宜小于200mm,且不小于層高的1/16,其他部位不小于160mm,當墻端頭無翼墻或暗柱時不應小于層高的1/12。以上規定目的是為防止因墻體平面外剛度過小,穩定性差,容易在偏心荷載作用下壓屈失穩,但這些規定對于八度地震區的多層及低高層剪力墻結構顯得不夠合理。
      例如5~15層的剪力墻結構,一般墻肢在重力荷載代表值作用下軸壓比都小于0.2,電算結果墻體往往只需要構造配筋,但只因底部功能要求3.9m層高,墻厚就得240mm,若業主要求室內視野開闊,不設外縱墻,橫墻朝外端頭不允許帶翼墻或端柱時,當層高3》5~4.2m時,則墻厚需要320~350mm,顯然不合理。所以像這樣的特殊情況的低多層建筑不應要求死扣規范,而通過采用概念設計分析,控制墻肢軸壓比,進行墻體截面條件、強度和穩定性驗算并在構造上適當加強暗柱或配筋,保證其整體性連接等措施,是可以使墻厚減小的。