  • 145****0505

    安裝了防火門監控系統可以對防火門的開閉狀態實現24小時的實時監控。防火門監控系統由防火門監控器、防火門門磁開關、防火門電動閉門器、防火門電磁釋放器、防火門現場控制裝置等設備組成,組成了強大的智慧型系統,使防火門具備了逃生、防火、防煙、現場消防控制的功能。安裝防火門監控系統使防火門更加智能化。
    高層建筑之所以在安裝防火門的同時還需要安裝防火門監控系統,就是為了保證防火門的狀態處于正常狀態,以及在發生火災時,防火門可以在監控系統的控制下開閉,以確保其阻火隔煙的功能,幫助人們逃生,保護財產安全。

    查看全文↓ 2018-12-14 14:45:10
  • 152****0287

    1
    設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門。常開防火門應能在火災時自行關閉,并應具有信號反饋的功能。
    2
    除允許設置常開防火門的位置外,其他位置的防火門均應采用常閉防火門。常閉防火門應在其明顯位置設置“保持防火門關閉”等提示標識。
    3
    除管井檢修門和住宅的戶門外,防火門應具有自行關閉功能。雙扇防火門應具有按順序自行關閉的功能。
    4
    除本規范第6.4.11條第4款的規定外,防火門應能在其內外兩側手動開啟。
    5
    設置在建筑變形縫附近時,防火門應設置在樓層較多的一側,并應保證防火門開啟時門扇不跨越變形縫。
    6 防火門關閉后應具有防煙性能。
    7
    甲、乙、丙級防火門應符合現行國家標準《防火門》GB 12955的規定。

    查看全文↓ 2018-12-14 14:44:55
  • 156****1945


    防火板:防火板是目前市場上**為常用的材質,其優點是防火、防潮、耐磨、耐油、易清洗,而且花色品種較多。
    在建筑物出口通道、樓梯井和走廊等處裝設防火吊頂天花板,能確?;馂臅r人們安全疏散,并保護人們免受蔓延火勢的侵襲。
    木質防火門:防火門分為木質防火門、鋼質防火門和不銹鋼防火門。
    通常防火門用于防火墻的開口、樓梯間出入口、疏散走道、管道井開口等部位,對防火分隔、減少火災損失起著重要作用。
    木質防火門自重輕,安裝方便,便于二次裝修,適用于各類民用建筑和部分工業建筑。
    防火木制窗框:防火木制窗框周圍嵌有木制密封材料,遇熱膨脹,能防止火焰從縫隙鉆入,即使屋外火勢猛烈,它也可以耐火30分鐘。
    這種窗框用松木制成,四周粘貼用石墨制成 的密封材料,以堵住細微縫隙,增加防火效果。
    防火卷簾:在建筑物內不便設置防火墻的位置可設置防火卷簾,防火卷簾一般具有良好的防火、隔熱、隔煙、抗壓、抗老化、耐磨蝕等各項功能。
    防火涂料:防火涂料是一類特制的防火保護涂料,有氯化橡膠、石蠟和多種防火添加劑組成的溶劑型涂料,耐火性好,施涂于普通電線表面,遇火時膨脹產生200毫米厚的泡沫,炭化成保護層,隔絕火源。
    適用于發電廠、變電所之類等級較高的建筑物室內外電纜線的防火保護。
    高層建筑的防火規范有:
    1、高層建筑需要其耐火的等級為二級,而對于其地下室要求有一級的耐火等級。
    在一些特殊的地方需要使用不燃燒的材料,比如在窗檻墻和窗間墻處可以使用不能夠燃燒的材料進行填充,在一些需要達到耐熱等級的地方可以使用難以燃燒的材料進行填充,比如直接在墻體內填充,這樣就能夠達到規定的目標。
    2、在建筑的樓梯、電梯、走廊處,應該設立防火區,可以直接設立防火卷閘門。
    在每層的建筑中應該設立火警報警器、自動噴水救火系統,并且在每個樓層合適的位置設立消防栓,如果不能夠設立消防栓的應該在適當?shù)奈恢迷O(shè)立滅火器以防火。
    3、建筑物的附近要確保消防車能夠及時的趕到,并且要有超過4米的消防車專用道,并且在消防車道內不應該有任何阻攔的設施,包括一些樹木和線路管道。
    在消防道附近還需要有消防水池或者天然的水源以供消防車的取水,并且在消防車道的盡頭要設立一個回車道,以方便消防車的回轉。

    查看全文↓ 2018-12-14 14:44:48

相關問題

  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。【適用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    全部3個回答>
  • 防火門是高層住宅樓和商品樓樓梯間安全出口必須安裝的防火構件,因為高層建筑發生火災時,**主要是提倡自救,防火門不僅可以有效防止火勢蔓延,還可以為消防官兵爭取到更多營救時間。 目前,無論是城市還是農村,高層建筑越來越多,而且樓層數也在不斷的刷新記錄。在這種情況下防火安全的重要性也就越來越大,高層民宅的防火安全更是關系到千萬個家庭,那么基于高層住宅樓的防火規范,對于防火門的使用有什么要求呢? 1、房間與中庭回廊相通的門、窗應設自行關閉的乙級防火門、窗。 2、與中庭相通的過廳、通道等,應設乙級防火門或耐火極限大于3.00h的防火卷簾分隔。 3、緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間**近邊緣的水平距離不應小于2.00m;當水平距離小于2.00m時,應設置固定乙級防火門、窗。 4、地下室內存放可燃物平均重量超過30Kg/m2的房間隔墻,其耐火極限不低于2.00h,房間的門應采用甲級防火門。 5、防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲級防火門、窗。 防火門作為一種傳統的防火建筑構件,因為其外形美觀、安裝方便、裝飾性能好、防火性能優越而被廣泛應用于各類民用建筑和部分工業建筑。防火門作為重要的防火隔離及人員逃生設備,一般都設置在高層民用建筑和公共場所的電梯前室樓道口、安全出口以及配電井等位置,門順著人們逃生的方向開啟。

  • 有標準尺寸的防火門,同時也就有非標準的防火門,而非標準的防火門尺寸范圍一般高于寬1800mm*高2400mm。在2013年中,為了進一步規范防火門尺寸,消防部修改了一項關于生產防火門的規定,對以前的大門尺寸可以含蓋的今年不能含蓋了,簡單來說就是一個尺寸,擁有一個防火的標識。 (2017-11-04 sunshine噠噠噠)GB 50016-2006《建筑設計防火規范》對防火門的高度沒有規定,對寬度有明確的計算方式和指標,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火門》中要求防火門的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》的表1中,對于900mm以上的門的高度**小為2000mm。綜述,賓館的防火門的**小尺寸寬為1.1m高為2.0m。 (2017-11-04 小豌豆?按消防部分要求,防火門的**大高度為2200mm,單開**大寬度為1000mm,雙開**大寬度為1800mm。

    全部5個回答>
  • 甲級防火門材質沒有要求你媽,一般都是木的和鋼的,等級評判是更具耐火時間來定的,就算是塑料門只要耐火時間超過了1.5小時就是甲級防火門了

  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容?!具m用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。