防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害?! 〗M成: 防雷接地裝置部分概念: 1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地 線及避雷器等?! ?) 引下線:用于將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體?! ?) 接地線:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體?! ?) 接地體(極):埋入土中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水平接地體?! ?) 接地裝置:接地線和接地體的總稱?! ?) 接地網:由垂直和水平接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置?! ?) 接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等于接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水平的標志。
全部3個回答>什么是防雷接地?防雷接地連接方法有哪些?
154****2668 | 2018-11-12 08:57:11
已有3個回答
-
138****5552
防雷接地通常有幾種方法:
查看全文↓ 2018-11-12 08:57:37
(1)利用管樁內的主筋為接地體;
(2)利用承臺的底筋和插筋為接地體;
(3)是采用人工接地體。一般認為,以管樁內的預應力主筋作為接地體,這種做法接地電阻值**低,**穩定,成本**低。但在具體的防雷施工實踐中,管樁不宜利用樁主筋作為防雷接地體,否則可能危及到建筑結構安全:一是防雷施工困難,為了有足夠的焊接長度需鑿樁以露出樁筋,但管樁是預應力預制樁,混凝土強度搞,鑿樁施工相當困難,很容易由于操作不當對樁頂造成各種的破壞;二是防雷施工可能危及單樁豎向承載力,管樁的單樁豎向承載力要求很高,任何破壞都可能是致命的。 -
152****3790
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
查看全文↓ 2018-11-12 08:57:33
組成:
防雷接地裝置部分概念:
1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地
線及避雷器等。
2) 引下線:用于將雷電流從接閃器傳導至接地裝置的導體。
3) 接地線:電氣設備、桿塔的接地端子與接地體或零線連接用的正常情況下不載流的金屬導體。
4) 接地體(極):埋入土中并直接與大地接觸的金屬導體,稱為接地體。分為垂直接地體和水平接地體。
5) 接地裝置:接地線和接地體的總稱。
6) 接地網:由垂直和水平接地體組成的具有泄流和均壓作用的網狀接地裝置。
7) 接地電阻:接地體或自然接地體的對地電阻的總和,成為接地裝置的接地電阻,其數值等于接地裝置對地電壓與通過接地體流入地中電流的比值。同時接地電阻也是恒量接地裝置水平的標志。 -
158****7320
就是一個體系。所謂聯合接地就是將保護接地、工作接地和防雷接地統一接入一個共同的接地系統。當強大的雷電電流流入大地時,大地的電位隨即升高,因所有地線都連接在一起,設備的地電位跟隨大地一起升高,地與地之間不存在電位差,不會因雷擊反擊而損壞設備。
查看全文↓ 2018-11-12 08:57:28
聯合接地地網的連接體應為網絡狀分布,**好構成立體網狀,才具均壓、等位作用。首先接地體必須做成一個良好的等電位體,防雷接地排、保護接地排、工作接地排可根據需求在不同點與接地體相連達到聯合接地的要求。聯合接地并不是將防雷地、工作地、保護地用導線連到一個接地排上,它是以接地體為參照的。
相關問題
-
答
-
答
依據GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》第三章、建筑物的防雷措施;第二節、第一類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大于10Ω。第三節、第二類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小于10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。本規范第.2.0.3條四、五、六款所規定的建筑物,引人、引出該建筑物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建筑物約25m處接地一次,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。第四節、第三類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不宜大于30Ω。
全部3個回答> -
答
一、防雷接地的一般組成(1)雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等;(2)接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。它的作用是把雷電接受裝置上的雷電流傳遞到接地裝置上,接地線一般采用圓鋼或扁鋼組成;(3)接地體:包括接地裝置和裝置周圍的土壤或混凝土,作用是把雷擊電流有效地泄入大地,現在常用的接地裝置有水平接地極、垂直接地極、延長接地極和基礎接地極。二、避雷網安裝定額問題(1)沿混凝土塊敷設
全部3個回答> -
答
在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。
全部3個回答> -
答
房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。
全部5個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?