在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。
全部3個回答>住在高層水壓不足怎么辦?怎么解決?
138****7037 | 2018-10-18 21:53:35
已有3個回答
-
155****9104
可以通過安裝增壓泵來解決;
查看全文↓ 2018-10-18 21:54:20
增壓泵,顧名思義就是用來增壓的泵,其用途主要有熱水器增壓用、高樓低水壓、桑拿浴、洗浴等加壓用、公寓**上層水壓不足的加壓、太陽能自動增壓、反滲透凈水器增壓用等等。
增壓泵工作原理如下:
先將增壓泵內充滿液體,然后啟動離心泵,葉輪快速轉動,葉輪的葉片驅使液體轉動,液體轉動時依靠慣性向葉輪外緣流去,同時葉輪從吸入室吸進液體,在這一過程中,葉輪中的液體繞流葉片,在繞流運動中液體作用一升力于葉片,反過來葉片以一個與此升力大小相等、方向相反的力作用于液體,這個力對液體做功,使液體得到能量而流出葉輪,這時液體的動能與壓能均增大。 -
145****7745
一般高層建筑需要在小區內增設 二次供水泵站,二次供水設施為住宅必備的供水附屬設施,主要有入戶管線、泵站、調壓設備、蓄水池(箱)、二次配水管網、計量設備等。二次供水設施的管護服務工作由物業公司負責,如果水壓不穩應向物業反饋。
查看全文↓ 2018-10-18 21:54:14
部分二次供水工藝設計不合理 ,由于二次供水設備選型不合理,不分高區、低區供水,且不采取減壓措施,導致高區水壓不足或低區水壓過高。
另外個別開發商在開發建設時為了減少投入,建小泵站、敷小管徑入戶管線,不考慮后續開發建設用水量,致使小區擴建后形成“小馬拉大車”現象,物業部門接管后無力改造、運行費用無保障,設施的維修改造和技術更新換代沒有正常進行,設施破損、老化和技術落后情況嚴重,二次供水設施無圖紙、無內業資料等,導致維修養護不及時,失修、失管,老化嚴重,漏失量大,由此導致部分居民吃“定點水”和“夜來水”。
從根本上解決需要理解原理,下面對比以下方式:
(1)二次供水形式
a.水泵與水池(箱)聯合供水形式
指設高(中)位水池(箱)低位水池(箱)聯合的供水形式。
b.變頻調速供水形式
指只設低位水池(箱),采用變頻調速設備的供水形式。
c.無負壓、無吸程供水形式
指采用無負壓供水設備,不設儲水池(箱)的供水形式,采用變頻調速及防負壓技術,具有軟啟動裝置和防負壓的電控、機械裝置,利用自來水管網的余壓,節省了電耗,減少了水質二次污染。存在如下缺點:
1)、無儲備水量,城市公共供水管網停水時,易出現斷水現象。
2)、要求市政管網供水量要大于用水量。
3)、要求市政管網壓力不能低于0.1Mpa。
(2) 無負壓給水設備與變頻調速給水設備
客觀來看,無負壓、無吸程給水設備與變頻式給水設備都各自存在著優缺點。無負壓、無吸程給水設備從根本上杜絕了二次污染問題,充分利用市政管網余壓,節能降耗。但在一條主干管上不宜安裝過多無負壓給水設備,所以,在使用上還存在諸多局限性,還需要城市整體統籌規劃。
比如:隨著城市建設步伐的加快,新建小區不斷增多,在規劃初期,建設集中性區域加壓泵站已成為公認節降能耗的市政措施之一。傳統方式下,加壓設備都會隨小區建設,個別開發商在開發建設時為了減少投入,建小泵站、敷小管徑入戶管線,不考慮后續開發建設用水量,致使小區擴建后形成“小馬拉大車”現象。
變頻調速供水形式在原有水泵與水池聯合供水形式的基礎上在節能方面有了一定的進步,但還需設置低位水池(箱)配合送水。存在二次污染的隱患,如果消毒工作做得及時、到位,也可以完全杜絕這方面的隱患。而且,在市政干線停水的條件下,還可以繼續送水。這一點是無負壓給水設備不能達到的。
綜上,還是需要從根本上解決,引進先進設備,自動控制水壓,達到供水穩定。 -
131****2242
解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置
查看全文↓ 2018-10-18 21:54:02
出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:
一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。
二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。
相關問題
-
答
-
答
可以通過安裝增壓泵來解決; 增壓泵,顧名思義就是用來增壓的泵,其用途主要有熱水器增壓用、高樓低水壓、桑拿浴、洗浴等加壓用、公寓**上層水壓不足的加壓、太陽能自動增壓、反滲透凈水器增壓用等等。 增壓泵工作原理如下: 先將增壓泵內充滿液體,然后啟動離心泵,葉輪快速轉動,葉輪的葉片驅使液體轉動,液體轉動時依靠慣性向葉輪外緣流去,同時葉輪從吸入室吸進液體,在這一過程中,葉輪中的液體繞流葉片,在繞流運動中液體作用一升力于葉片,反過來葉片以一個與此升力大小相等、方向相反的力作用于液體,這個力對液體做功,使液體得到能量而流出葉輪,這時液體的動能與壓能均增大。
全部3個回答> -
答
解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。1、水壓問題:先從源頭上找,小高層屬于中區供水,有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很高,且有環境污染。2、熱水器盡量用儲水式的或太陽能。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功率W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。3、接地:你家的電源應是三相的,進戶有五根線,其中一根黃綠雙色線就是接地線,進戶箱內有,三極插座上面一孔也是。在室外,嚴禁利用管道接地。如裝太陽能熱水器,你應將太陽能熱水器與避雷網連接作為接地。在室內,你應盡量利用黃綠雙色線。畢竟防雷接地與保護接地是兩個不同和概念。
全部3個回答>