衛生間防水質量驗收標準:淋浴那面墻防水做到1800mm,地面做的時候要上返300MM,做三遍,然后等干后,在地面上倒上水做24小時閉水實驗,當然做的時候要給樓下打好招呼,因為要是沒有做好就漏到下面了,如果24小時都沒有漏水現象證明,做防水成功,水放掉就OK了。
全部3個回答>??請問,廚房和衛生間的驗收標準是怎樣的?
135****2352 | 2018-09-05 21:06:20
已有3個回答
-
152****9777
防水裝飾材料性能應符合國家現行有關標準的規定,并應有產品合格證書。
查看全文↓ 2018-09-05 21:06:56
基層表面應平整,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。基層含水率應符合防水長沙裝飾 材料的施工要求。
防水層應從地面延伸到墻面,高出地面250mm。浴室墻面的防水層高度不得低于 1800mm。
防水水泥砂漿找平層與基礎結合密實,無空鼓,表面平整光潔、無裂縫、起砂,陰陽 角做成圓弧形。
涂膜防水層涂刷均勻,厚度滿足產品技術規定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底 。
使用施工接茬應順流水方向搭接,搭接寬度不小于100mm,使用兩層以上玻纖布上下 搭接時應錯開幅寬的二分之一。
涂膜表面不起泡、不流淌、平整無凹凸,與管件、潔具地腳、地漏、排水口接縫嚴密 收頭圓滑不滲漏。
保護層水泥砂漿厚度、強度必須符合設計要求,操作時嚴禁破壞防水層,根據設計要 求做好地面泛水坡度,排水要暢通、不得有積水倒坡現象。
防水工程完工后,必須做24小時蓄水試驗。 -
138****1445
1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
查看全文↓ 2018-09-05 21:06:49
2.防水材料性能應符合國家現行有關標準的規定,并應有產品合格證書。
3.基層表面應平整,不得有空鼓、起砂、開裂等缺陷。基層含水率應符合防水材料的施工要求。
防水層應從地面延伸到墻面,高出地面250mm。浴室墻面的防水層高度不得低于1800mm。
4.防水水泥砂漿找平層與基礎結合密實,無空鼓,表面平整光潔、無裂縫、起砂,陰陽角做成圓弧形。
5.涂膜防水層涂刷均勻,厚度滿足產品技術規定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
6.使用施工接茬應順流水方向搭接,搭接寬度不小于100mm,使用兩層以上玻纖布上下搭接時應錯開幅寬的二分之一。
7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整無凹凸,與管件、潔具地腳、地漏、排水口接縫嚴密收頭圓滑不滲漏。
8.保護層水泥砂漿厚度、強度必須符合設計要求,操作時嚴禁破壞防水層,根據設計要求做好地面泛水坡度,排水要暢通、不得有積水倒坡現象。
9.防水工程完工后,必須做24小時蓄水試驗。
-
156****4662
GB50209—2002《建筑地面工程施工質量驗收規范》
查看全文↓ 2018-09-05 21:06:31
4.9.3 有防水要求的建筑地面工程,鋪設前必須對立管、套管和地漏與樓板節點之間進
行密封處理;排水坡度應符合設計要求。
說明: 本條為強制性條文。針對有防水要求的建筑地面工程規定的保證施工質量要求,以
免滲漏和積水等缺陷。
相關問題
-
答
-
答
1、 要注意地磚是否需要拼花或是按統一方向鋪貼。 2、 地磚平整度用2米水平尺檢查,誤差不得超過0.5 mm,相鄰磚高差不得超過0.5 mm,縫隙平直度3 mm,地磚鋪設時,其它工種不得污染,不得人為踩踏。地磚完工后24小時清縫,隨做清潔,并做養護。 3、 地磚空鼓現象控制在3%以內,主要通道上的空鼓必須返工,3%單指單塊邊角空鼓,整塊不得空鼓。 4、 地磚鋪完再檢查平整度有無誤差、空鼓、色差等后,用厚紙板或夾板、舊地毯等全部遮蓋保護,板縫間必須用寬紙膠帶粘貼嚴密,防止雜物進入。
全部3個回答> -
答
一、查驗資料:1、房屋的《住宅質量保證書》2、房屋的《住宅使用說明書》3、房屋的《竣工驗收備案表》4、房屋的面積實測表5、房屋的管線分布竣工圖(水、電、燃氣、供熱、結構等)核實面積: 確認售樓合同書中的附圖與現實是否一致,結構是否和原設計圖相同,房屋面積是否經過房地產部門實際測量,與合同簽訂面積是否有差異及差異是否在國家規范之內三、內、外門:1、整體完好無破損,鎖具完好、開關無卡滯現象,上鎖后門不得有松動2、裝飾材料平正、完好、無破損,無內空、不實等現象。更多了解網上搜索:老呂驗房 首席驗房師博客 四、門、窗:1、塑鋼雙層中空玻璃窗表面應光滑平整,無開焊斷裂及破損,密封條平整無卷邊,無脫槽,膠條無氣味。起到采光、通風、保溫的關鍵作用,滿足抗風壓、抗空氣滲透、抗雨水滲漏三個基本性能2、塑鋼雙層中空玻璃窗的框和扇內均應有鋼襯,玻璃安裝得平整牢固且不直接接觸型材,若是雙層玻璃則夾層內應無粉塵和水汽,開關各部件嚴密靈活,鎖扣嚴實3、塑鋼雙層中空玻璃窗關閉時,扇與框之間無縫隙,門窗四扇均連為一體并無螺釘連接。推拉門窗應滑動自如,聲音柔和,無粉塵脫落,必須有防脫落措施;平開窗支架牢固,不得有滑脫現象4、檢查窗體應平正。窗框與墻體之間不得用水泥砂漿填塞,應用發泡膠進行填充,以具備較好的粘結、固定、隔音、隔熱、密封、防潮、填補結構空缺等作用5、密封條應留有比門窗的裝配邊長20~30mm的余量,轉角處應斜面斷開,并用膠粘貼牢固,避免收縮產生縫隙6、查看門窗五金件應靈活,順暢。推拉窗窗框下部應有鋁滑軌,方便其更換。推拉窗窗扇的密封毛條中間應有固定片,這是推拉窗密封性好壞的關鍵。平開窗的密封膠條應可以自由更換,因為密封條比窗體的壽命要短7、窗框內、外側必須用硅銅膠進行密封,防止滲水。安裝完畢后,必須將保護膜揭掉,否則會減少門窗的使用壽命五、地 板:1、鋪裝前地面應清理干凈,防潮墊層應滿鋪平整,接縫處不得疊壓2、地板不得有凸凹不實現象,接頭、接縫緊密,不得有疊壓現象3、驗地平,測量一下離門口**遠的室內地面與門口內地面的水平誤差4、踢腳線上口平直,誤差不大于3mm六、廚、衛:1、給排水管路、閥門靈活通暢,水壓充足,全部用水閥門關閉后水表不得有轉動2、燃氣管路、爐具、閥門靈活通暢;不得有泄漏,點燃試驗火焰良好3、排煙、排風設施完好,煙、風道通暢4、用冒煙的紙卷放到管道煤氣報警裝置附近,看報警裝置是否靈敏動作,報警聲光提示應同時關閉進氣閥5、衛生間、廚房內是否有地漏,坡度是否合適,水不能往門口處傾斜6、衛生間應有防水電源插座,以備電吹風、剃須刀用電7、潔具、衛具安裝牢固、平正,完好無破損;與臺面、墻面、地面等接觸部位均應采用硅酮膠或防水密封條密封8、吊頂木質龍骨不得扭曲、變形,無樹皮及蟲眼,安裝牢固可靠,四周平順,并進行防火和防腐處理9、地面、墻體面磚粘貼牢固、平正,不得有破損、中空現象,磚與磚之間的縫隙平直,縫漿飽滿,潔凈無污積和漿痕、防水層應從地面延伸到墻面,高出地面100mm;浴室墻面的防水層不得低于1800mm、記錄燃氣表、水表表字。七、《老呂驗房》溫馨提醒,燃氣爐:1、燃氣密封性好無滲漏,煙囪進排氣順暢2、燃氣爐爐進燃氣管道應預埋在墻內,排煙管路應從墻體進出,向外方向應略低3、點燃試驗,各分支回路應達到要求溫度且水流順暢八、空 調:1、室外機應平穩,室內機應牢固、向排水方向略傾斜2、穿墻孔內應填充膩子,兩端以封蓋扣好3、開機檢驗冷、熱效果良好,噪聲等不超過要求指標九、電 氣:1、檢查總、分開關與其控制回路相對應,開關、插座安裝平正,操作靈活無卡滯2、各導線顏色:相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)必須用黃綠雙色線3、各照明燈具及浴霸燈應無閃爍且安裝牢固4、廚房、衛生間應安裝防濺插座,其安裝高度符合標準5、全部電器用具關閉后,電能表應不轉動或有極微小的潛動6、電源所用導線截面積應滿足用電設備的**大輸出功率,符合國家有關7、記錄電能表表字十、視、訊:1、通訊線與電源線不得穿入同一根管內2、電視線及插座與電源線及插座的水平間距不應小于500mm,其安裝高度符合相關標準3、有條件時應試驗通訊線路、電視線路的聲音和圖像的清晰度十一、陽 臺:1、陽臺門、窗內外的水平差度,外面應比里面低,可避免雨天雨水滲入2、陽臺向外的排污口應順暢無堵塞十二、《老呂驗房》溫馨提醒,粉墻體粉刷表面應無污染、裂縫、殘缺等缺陷,平整光滑,線角順直,顏色諧調一致室內環境:應有經過專業人員的檢測報告,氡、甲醛、苯、氨、總揮發性有機物TVOC等室內環境污染物的濃度限值不得超過國家的有關規定值交接(涉): 檢查完這些工作,如果沒問題的話,那就辦理手續、交付相關費用吧;若有問題,需記錄清楚,**好有影像記錄,同時與售樓方代表商確解決方案和解決日期,看解決結果是否影響房屋居住,若影響,需要進一步交涉了。還要搞清楚物業管理費由哪些方面構成,清潔、保安、綠化費等怎么核定 (僅供參考)注意: 驗房時暫且先不要交付一些物業及相關費用!驗收房屋后,再辦理相關手續,交付相關費用。從物業處拿鑰匙(卡),其中包括單元門、樓層門、進戶門、信箱、水表、電表、燃氣表等等鑰匙(卡)更多了解網上搜索《老呂驗房》
全部9個回答> -
答
可以做個磨砂玻璃隔斷,那樣既采光又保護了隱私
全部3個回答> -
答
交房時發現衛生間滲漏,這是屬于開發商的建筑施工質量問題,出現問題,可能是由于衛生間的水管出現滲漏、衛生間的防水處理不合格兩種情況造成,可以反饋給物業,讓其通知開發商進行維修?! ∪绻敲鞣?,只是防水層未處理好,也可以在后期讓裝修施工方一并重新處理,因為開發商進行維修后,后續在進行裝修對衛生間水電路進行改造的過程中,還是會對防水層造成破壞,還是需要重新做一次防水處理。
全部5個回答>