婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >注意事項 >詳情

高層供暖如何分區

158****7554 | 2018-07-08 15:56:26

已有5個回答

  • 147****5818

    你的看熱水的流向:省事的的都是先打到**上面,由上向下流。這時候就是上面的熱啦。但你的房子如果在兩頭:金角和銀角,自然溫度要比里面的低一兩度,這要看你的房子的密封程度和外墻的保護程度了。
    保護的好區別不大。但你不能住頂層,頂層的溫差要大得多,冬冷夏熱。

    查看全文↓ 2018-07-08 15:59:17
  • 157****9105

    1-18層為低區,19-33為高區,可行。我們有一個高層31層,副1---9層位低區,10---31為高區。

    查看全文↓ 2018-07-08 15:59:00
  • 131****1082

    不知道你說的是什么使用功能的高層、什么樣的采暖方式。
    以住宅30層,熱水雙管系統來說,分三區,基本上是10層等分

    查看全文↓ 2018-07-08 15:58:23
  • 156****8873

     用高低分區供暖方法比較穩定。
      新建高層、小高層(11-24層)住宅小區現采用供暖方式:高低分區(12層上、下分區)、下供上回雙管;
      分區主要是考慮承壓能以及便于水力平衡,也要考慮一定的經濟性,采暖一般以50米分區的。高層建筑分區供暖高區系統比較多采用高層直連供暖設備,這種設備主要功能:1.升壓。2.定壓、減壓。3.斷流隔斷。

    查看全文↓ 2018-07-08 15:58:05
  • 141****8743

    分區主要是考慮承壓能以及便于水力平衡,也要考慮一定的經濟性,采暖一般以50米分區的。

    高層建筑分區供暖高區系統比較多采用高層直連供暖設備,這種設備主要功能:
    1.升壓。
    2.定壓、減壓。
    3.斷流隔斷。

    查看全文↓ 2018-07-08 15:57:47

相關問題

  • 根據國家現行規范,住宅采暖應做分戶熱計量采暖系統,對于高層建筑也是一樣。 通常做法為: 采暖建筑共用供回水立管,每個建筑或單元設熱力入口裝置,每戶入戶處設熱計量表,戶內一般采用地埋管散熱器采暖或低溫地板輻射采暖。注意,當建筑高度超過50米(也有說**高到60米)時,宜分高低區采暖系統

    全部5個回答>
  • 沙坪壩交通樞紐綜合體有多棟不同業態的超高層建筑,常見超高層建筑給水方式包括重力給水、恒壓變頻給水、重力和恒壓變頻組合給水多種方式,在垂直系統分區上也有很多選擇,如何確定適用于本項目的優化生活給水方式是設計重點。利用建筑能耗模擬軟件DeST,對不同給水方式和分區方案進行生活給水系統全年能耗模擬計算,并結合不同方案的投資分析,綜合運行能耗與投資的經濟性,確定高位水箱重力供水是適用于本項目的**佳給水方式,并為其他超高層建筑給水系統的方案選擇和優化設計提供借鑒。目前,已投入運營的地標性超高層建筑如廣州東塔、上海金茂大廈、上海中心大廈均采用了高位水箱重力供水的給水方式。余海靜結合118 m高的工程實例,經綜合分析后選擇變頻調速供水和管網疊壓供水設備相結合的給水方式;李霖霖采用改進的三標度層次分析法得出超高層建筑**優的給水方式組合形式為水池+變頻泵并聯/水泵-水箱的聯合給水方式。以上工程應用、研究成果確定的給水方式說法不一。因此,各超高層建筑需應基于建筑自身特點完成生活用水給水方式的優化研究。1工程概況沙坪壩交通樞紐項目是重慶首例高鐵車站上蓋城市綜合體,工程主要包括高鐵站房及站場改造、城市軌道交通工程、綜合交通樞紐工程、城市道路改造和上蓋物業開發等,總建筑規模為77.66萬m2。項目建成后將打通三峽廣場與沙坪壩火車站的連接,形成大范圍的整體聯動,成為具有文化特色的新地標,推進沙坪壩商圈的擴容升級與整體發展。圖1交通樞紐綜合體塔樓的分布交通樞紐綜合體的1~6層為商業裙房,6層以上為5棟超高層塔樓(見圖1),各塔樓樓高介于119~201 m,包括普通辦公、公寓式辦公、酒店3種功能,其中公寓式辦公和酒店的用水需求基本相同,可歸為一類;塔樓均為中心筒結構,且每隔9~13層設置一個設備層,各塔樓的詳細建筑信息見表1。裙房與塔樓因功能及業態管理不同需獨立設給水系統,本文的研究范圍僅包括塔樓部分。按建筑功能不同選擇具代表性的A樓、B樓展開優化研究,其中,以A樓為主要研究對象展開深入研究。 本文的研究方法是根據常見給水方式的特點,在塔樓用水量相同,即無水資源浪費的前提下,考慮建筑設備層的位置、管網承壓情況等因素進行相應垂直分區,確定備選給水方案,利用能耗模擬軟件及成本投資概算分別對方案進行全年動態能耗計算、經濟性分析,**后綜合比較分析以確定建筑的優化方案。2確定備選方案綜合體的市政給水管網引入管接至位于B3層的生活用水總泵房,管網余壓為21 mH2O,塔樓充分利用市政給水管網余壓可減少水泵的揚程,以降低系統部分運行能耗。A樓7層為塔樓大堂,無用水點,因此實際供水范圍為8~45層,其用水點均位于中心筒。另外,10層、22層、34層為設備層,屋頂設置有機房。辦公建筑用水定額為40 L/(人·班),每標準層的用水器具包括馬桶、洗手盆、小便池、拖布盆等,總當量Ng見表1。

    全部2個回答>
  • 根據泵閥及管材的**大承壓能力與水泵的有效揚程來綜合考慮分區給水。 一般情況給水計算:一層水壓線為0.1,二層為0.12,三層級以上則在0.12基礎上不斷加0.04,即0.12+0.04(n-2),當此值超過室外給水管網壓力時,從此層開始就為高區,以下為低區。

    全部3個回答>
  • 能再詳細點么,是分戶的一戶一循環,雙管的,還是單管串聯的,你說主管在樓下,是不是熱水從下往上走,還是先達到樓頂在熱水從樓上往下走,樓上樓下暖氣片溫度如何。每天都都嘩啦的水聲說明有水流動,原因,1、里面有氣,你天天放而且都發現有氣是么?2、回水閥關小點試試改善不。3、里面有雜質堵了,但是還是有點流動,沖擊的聲音。

    全部3個回答>
  • 在高層建筑中,為了充分利用室外管網水壓,同時為了防止下層管道中靜水壓力過大,所以給水系統必須進行豎向分區。

    全部3個回答>