婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >注意事項 >詳情

高層樓排水管如何減壓

141****9596 | 2018-07-08 00:10:33

已有3個回答

  • 143****7519

    我們現在也遇到了類似的問題,上次下大雨時,室內雨水井就因排水不及時而造成雨水外溢,應該如何計算,排水管管徑應如何選擇?很簡單一要看你們當地的暴雨強度二要看你們設計的時候在建筑上雨水管的數量了平均分配好了就沒問題三有哥們說重力的因數我在做雨水管的時候高層建筑每四層用45度彎頭做個緩沖器這樣就沒事了雨水管到了底層一個45度彎頭做個出口就好了我做的工程雨水管道的口徑一般都是150的PVC特殊一點的鋼管也有球墨鑄鐵的太老早了講究點的地方用PE排水的也做我現在頭痛一件事情就是東北地區雨水管道開裂這個問題天一熱雪水從管道上流下來漸漸的掛到管道內部接冰逐漸的阻塞管道**后結冰膨脹漲裂管道不知道有高人能解決這個問題沒?

    查看全文↓ 2018-07-08 00:13:17
  • 153****2852

    高層建筑PVC排水管安裝需注意事項
    (1)污水采用PVC-U芯層發泡排水管,膠粘及法蘭接口。

    (2)根據圖紙要求,結合實際情況,按預留口位置測量尺寸,繪制加工草圖

    (3)根據草圖量好管道尺寸,進行斷管。斷口要平齊,用銼刀或刮刀除掉斷口內外飛刺,外棱銼出15℃角。

    (4)粘接前,應對承插口先插入試驗,不得全部插入,一般為承口的3/4深度,試插合格后,用棉布將承插口需粘接部位的水分、灰塵擦拭干凈。如有油污,需要丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接劑,先涂抹承口后涂抹插口,隨即用力垂直插入,插入粘接時,將插口稍做轉動,以利粘接劑分布均勻,約30-60min即可粘接牢固。

    (5)塑料排水管道安裝時,可采用鉛絲臨時吊掛,進行預安裝,調整甩口坐標、位置、管道標高、坡度符合設計要求進行粘接,并及時校正甩口坐標位置、標高坡度。待粘接固化后,安裝固定支撐件但不宜卡固過緊。采用金屬支架時,必須在與管外徑接觸處墊好橡膠墊片。

    (6)排水立管**低層和**高層應設檢查口,檢查口中心距地面為1.0米。

    (7)管道安裝好后應及時堵管洞,按規范要求支模封堵,安裝后的管道嚴禁攀登或借做他用。

    按照上面的安裝辦法,既能實現排水管道正常工作的目的,又能保證pvc排水管道的正常使用壽命。

    但是我們還要提醒的是,我們在管道使用期間,也要做好防護工作,禁止踩踏或砸動等強力的活動。

    查看全文↓ 2018-07-08 00:12:51
  • 153****0485

    是指管道承壓么?管道做無縫鋼管就好了!
    回復 0

    查看全文↓ 2018-07-08 00:11:06

相關問題

  •   《建筑給水排水設計規范》  排水管道布置和敷設:  1、對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,上部排水立管必須在底層進行轉換,以不影響底層的使用功能。轉換后的出戶管有應少于二根,宜控制在4根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DNl50為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(設地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利?! ?、設有專用通氣立管的住宅樓,底層衛生器具的排水管道是否還要與其它樓層管道分開單獨排出“規范”并沒有給出要求,第3.3.18條表3.3.18適應的前提是排水立管僅設置伸頂通氣立管。在專用通氣立管一節的分析中我們知道,專用通氣立管的設置是可以防止衛生器具水封遇受破壞、內部冒氣泡現象的發生。也就是說,排水立管設有專用通氣立管時,其底層衛生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅內排水管道在使用過程的復雜性,排水管道內有固體廢物的存在,影響排水的通暢,使與排水立管底部連接的衛生器具有溢水的可能,此現象在實際工程中也有發生。因此,底層衛生器具的排水管道不接到排水立管上為好,應單獨排出,排水立管需要進行轉換時,底層衛生器具的排水支管可以接到排水橫干管上,連接點距立管底部下游水平距離不宜小于3.Om,不得小于1.5m。對滿足不了上述要求的排水支管,應以單獨的排出管排至室外檢查井。

    全部5個回答>
  • 沒有見規范上有相關規定

    全部3個回答>
  • 立管可以采用承壓排水塑料管,排出管可以采用鑄鐵管。

    全部5個回答>
  • 金屬和塑料都可以,《建筑給排水及采暖施工及驗收規范》對穿樓板排水管有規定:“宜設置金屬或塑料套管”。按現行建筑工程施工規范和設計要求必須要加套管,一般比排水管道的管徑大二級。

    全部3個回答>
  • 緩沖彎、消能彎?。∥鬯苁侵亓α?,要是一直往下沖,管道接口、根部吃不消的!維修孔是為了 疏通管道留的,污水管 拐彎的地方都有的。

    全部3個回答>