如果非要說裝循環水的弊端的話,裝起來會有點麻煩,而且裝循環水也是要費用的,當然,個人認為利大于弊,弊端也是蓄意挑出來的,適用就是**好的。裝循環水**大的好處就是不用等待,就能夠快速的用到需要的熱水,還能夠根據所需調節溫度,不僅如此,還能夠定時以及與溫度相結合的溫度-時間控制等。通常,當我們的熱水源離水點遠的時,我們用家中常用的熱水器,我們需要將水燒開,并且放一段時間冷水后才可以用到熱水,不僅耗掉了時間等熱水,而且還要在旁邊不停地試探水溫,十分麻煩,如果裝了循環水,就不會出現這種問題,就能夠開了水后立馬用到熱水。此外,還可以定時控制循環水開啟的時間,還能結合溫度控制,非常適用,還有手動控制的操作。
高層供熱循環水泵的揚程如何計算
154****0227 | 2018-07-07 17:33:40
已有4個回答
-
151****3546
供暖面積20000m2,樓高88米,28層,分高低區,平均分,鍋爐供暖,怎么選擇水泵揚程,謝謝! 44米危險哦 是閉合的循環系統吧?考慮管路損失,能
查看全文↓ 2018-07-07 17:36:07
-
155****9109
補水泵揚程要大于80m,它要克服的是高程+延程阻力。因為不知道管道長度、直徑等參數,所以只能估計在90m左右。循環泵這個揚程很合理,有的人喜歡把循環泵揚程做得和定壓(補水)泵的揚程一樣大,這是不合理的。
查看全文↓ 2018-07-07 17:35:47
-
147****5024
是閉合的循環系統吧?考慮管路損失,能循環就好了吧?
查看全文↓ 2018-07-07 17:35:26 -
136****6761
一個大氣壓揚程可以達10米高,從中可以算出水壓,當然水壓要遠高于樓高得出的壓力數。
查看全文↓ 2018-07-07 17:34:36
相關問題
-
答
-
答
水泵的揚程其實即水泵本身可以揚水的高度,即指水泵可以把水送到的高度,都是使用字母“H”代替,單位都是m。水泵的揚程都是由吸水揚程和壓水揚程組成的,吸水揚程即水泵的葉輪中心線和水源水面之間的垂直高度,即水泵可以把水吸上來的實際高度。使用水泵要注意的事項有:①當水泵出現故障時要停止工作,當其填料出現磨損時要立即添加,不然繼續使用的話會漏氣,還會增加耗能損壞葉輪。②水泵底閥會漏水,很多人會用干土填入它的進口管,但會損壞水泵葉輪、軸承。出現這種情況,要拿去維修,否則將會影響水泵使用。③如果水泵在使用時劇烈震動,馬上停止觀察其原因,不然也會損壞水泵。④水泵在使用后要保養,每次用完后要將內部水排放出來,把水管拆下來沖洗干凈。
-
答
水是生命之源,人們的日常家居生活一天也離不開生活衛生熱水。隨著人們房屋居住面積越來越大,衛生間由全家人以前共用一個到現在的2個或3個以上,對于別墅甚至更多。目前普遍存在打開熱水龍頭,熱水遲遲不來的煩惱,甚至浪費一桶清水,熱水才來。在提倡節水、節能、舒適家居的今天,已很不合事宜。比如熱水器安裝在陽臺距離沖涼房比較遠或者是兩個之兩個以上沖涼房的家庭,使用熱水時要先把冷水管的凍水先放完才能出熱水,這樣就會白白浪費很多水電。特別是冬天,小孩或者老人長時間等待,容易感冒,對身體造成不必要的傷害;加裝上循環水就不會出現這種狀況,熱水即開既來,生活舒適方便。你要是不用循環水的話,水管里面的水是死水(靜水),靜水對皮膚是不健康的,用循環水的話,是活水循環,對皮膚有益;
全部3個回答> -
答
揚程(m)=消防水池低水位至利點高差+利點壓力值x100+消防水泵利點管道水損耗x100
全部3個回答> -
答
這是在網上找的家裝循環水水管鋪設示意圖,希望對你有用