婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

??驗房怎么驗地暖

134****9088 | 2018-07-06 21:50:59

已有3個回答

  • 158****3876

    新房交房時對地暖質量進行檢查,可以從以下一些方面著手:
    1、觀察集分水器的接頭處、各種閥門處是否存在水銹水漬;
    2、觀察集分水器的各個回路是否有分區標識;
    3、分水器上的各種閥門是否有缺少、損壞;
    4、地暖管與分水器連接的處地暖管的護套是否存在破損;
    5、各個房間暗埋的地暖管是否存在裸露;
    6、衛生間部分大多是安裝的暖氣,檢查暖氣的接頭處是否有水印水漬水銹、固定是否牢固等;
    7、對地暖管做打壓測試,看是否掉壓,采用打壓機打0.8兆帕壓力,觀察半個小時內是否掉壓,如果掉壓小于0.05兆帕的話,視為打壓合格,否則存在滲漏。

    查看全文↓ 2018-07-06 21:52:57
  • 135****1720

    交房地暖驗收—什么是地暖
    地暖是地板輻射采暖的簡稱,是以整個地面為散熱器,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,利用地面自身的蓄熱和熱量向上輻射的規律由下至上進行傳導,來達到取暖的目的。從熱媒介質上分為水地暖和電地暖兩大類,從鋪裝結構上分為濕式地暖和干式地暖兩種,干式地暖不需要豆石回填(屬于超薄型);從表面飾材上分為地板型地暖和地板磚型地暖;從功能上分為普通地暖和遠紅外地暖。

    交房地暖驗收—地暖驗收規范
    低溫輻射采暖系統應進行中間驗收和竣工驗收,地暖中間驗收是從鋪設絕緣層起到供暖管敷設防熱媒集配裝置安裝完畢進行試壓止,由施工單位會同有關方面進行。地暖竣工驗收應由主管單位組織施工、監理、建設和有關單位聯合進行??⒐を炇諔?yīng)具備施工圖和設計變更文件以及主要材料、制品和零件的檢測報告、出廠合格證和隱蔽工程檢驗記錄、中間檢驗記錄、試壓記錄、工程質量檢驗評定記錄。水壓實驗前,對試壓管道和構件應采取安全有效的固定和保護措施,水試壓壓力應為工作壓力的1.5倍,**低不得低于0.6Mpa。水壓實驗時,經分水器緩慢注水,同時將近管道內空氣排出。充滿水后,進行水密性檢查。用水緩慢升壓,升壓時間不得小于5分鐘,升壓至工作壓力后,穩壓5分鐘,觀察有無漏水現象,補壓至規定試驗壓力,10分鐘內壓降不超過0.03Mpa為合格。冬季進行水壓實驗時,應采取可行的防凍措施。氣壓實驗前,對試壓管道和構件應采取安全有效固定和保護措施,氣試壓壓力應為工作壓力的1.5倍,**低不得低于0.6Mpa。采用空氣壓縮機,經分水器逐漸加壓,進行氣密性檢查。升壓至工作壓力時,穩壓5分鐘,若無滲漏可繼續補壓至實驗壓力,5分鐘內壓降不超過0.05Mpa為合格。地暖中間驗收和竣工驗收應符合設計要求和本技術要求的規定,管道和構件無滲漏。閥門開啟靈活、開關嚴密方可通過驗收。地暖中間驗收和竣工驗收均應做好記錄、簽署文件和歸檔。

    查看全文↓ 2018-07-06 21:51:45
  • 153****9780

    你好,地暖在收房驗房時,是一定要查驗清楚的,否則在裝修入住后再發生跑漏情況,那就麻煩了。

    不管你買的是不是商品房,你都可以要求交付方做“打壓試驗”,必須是交房現場當你的面來操作。具體操作步驟如下,供參考:

    應以每一組分集水器為單位,用水壓泵將地暖系統內充滿水,同時把系統管道內的氣體排凈;

    緩慢升壓至0.6Mpa或系統工作壓力的1.5倍;

    在升壓過程中隨時觀察和檢驗地暖管路、地暖管與分集水器連接點、分集水器及其連接件等處有無滲漏;

    穩壓一小時后再檢查有無滲漏點;

    確定無滲漏后,將壓力再升至0.6Mpa,觀察15分鐘,壓力降<0.03Mpa為合格。



    以上步驟是由工人來操作的,你在旁邊監督就可以了,只要他能按照以上操作流程試驗完成,并且沒有跑漏現象,說明你家的地暖不存在問題。

    查看全文↓ 2018-07-06 21:51:17

相關問題