婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

每層樓都有樓層水井嗎?

133****5667 | 2018-07-06 10:52:51

已有4個回答

  • 159****3932

    1,多層住宅當然是需要水井、電井、暖井的,只不過會將這些東西設在相對隱蔽的地方。
    2、這也是為了大家的安全著想,多層一般會設在樓梯間,要是需要采暖的就一定要有暖井了,因為現在要求分戶熱計量,在井內要設鎖閉閥的。
    3、像水井、電井這些東西是每層樓必不可的,所以不管多少層都是需要的。

    查看全文↓ 2018-07-06 10:54:04
  • 153****8056

    高層電井:就是電纜電線敷設的預留通道。

    水井:是公用設施的分支進樓的終端,便于維修檢測的窨井,是必不可少的設施。


    點井:建筑物內部需要有電路,電井就是為通過這些管線而在建筑物內部的設置的井道,通過它將這些電纜送入各戶各單元。電井分為強電、弱電。強電是照明、動力,弱電主要是通信、監控、數據等低壓部分。

    水井:一般長60-80公分,寬30-40公分。用來放置給水立管,中水立管,采暖供回水立管。 它的作用:一是放置給水立管,中水立管,采暖供回水立管;二是起閥門控制作用;三是便于維修檢測的窨井;四是水暖使用天然氣供暖。

    查看全文↓ 2018-07-06 10:53:47
  • 154****8540

    高層居民樓每層都有,
    寫字樓根據情況公共用電每層、兩層或三層一個。

    查看全文↓ 2018-07-06 10:53:27
  • 135****6116

    水井電井一般都是從下至上貫通的,每層都需要水、電。不應問只在哪一層。只在某一層的話就不叫‘井’,而叫‘間’了。你可以問只到哪一層,回答是層層個都要。

    查看全文↓ 2018-07-06 10:53:13

相關問題

  • 一、建筑上的特點 1、建筑面積大 從國外已建成的高層建筑來看,一座大樓的建筑面積由幾萬至幾十萬平方米。如北京飯店、深圳國際貿易中心均為8萬平方米,廣州白天鵝賓館為8.2萬平方米,紐約世貿中心由5幢樓組成一個建筑群體,共84萬平方米。 2、高度高 由于建筑面積大,為了減少用地面積,大型建筑物必須向空中發展。廣州白天鵝賓館共37層,高129米;深圳國際貿易中心50層,高168米;日本新宿中心大樓60層,高約210米;紐約世貿易中心(在9.11事件中被摧毀)110層,高441米。 3、有地下室 高層建筑除地上層外,由于基礎和結構上的原因還有若干地下層。地下層一般作為水泵房、冷凍機房、變電所和汽車庫等用房。 二、設備上的特點 1、與一般建筑相比,空調設備多,而且分散,一般在各房設有空調機。 2、各種泵和電梯的數量多。 3、需要消防用灑水設備、事故電源插座、事故用電梯等防災用動力。 4、因水壓的關系,多數在中間層設有水泵站和水箱。 5、為提高效率及投資效率,電梯分若干運行區,在中間層設有中轉站及電梯間。 6、需要設置航空障礙燈和避雷裝置,盡量避免對廣播及電視的影響。 三、電氣上的特點 1、用電設備種類多,按其功能可分為以下十一類: (1)電氣照明設備:包括客房、辦公室、餐廳、廚房、商店、樓梯走道、庭園、節日、安全和疏散誘導照明等。 (2)電梯設備:包括客梯、貨梯、消防梯、觀光電梯、觀景電梯、自動扶梯等。 (3)給排水設備:生活水泵、排水泵、排污泵、冷卻水泵和消防泵等。 (4)制冷設備:包括冷凍機、冷卻塔風機、冷卻泵、冷水泵等。 (5)鍋爐房用電設備:包括鼓風機、引風機、給水泵、上煤機、供油泵、補水泵等。 (6)洗衣房用電設備:包括洗衣機、甩干機、熨平機、電熨斗等。 (7)廚房用電設備:包括小冷庫、冰箱、抽風機、排風機和各種炊事機械等。 (8)客房用電設備:包括電冰箱、電視機、電動美容等。 (9)空調系統用電設備:包括送、回風機、風機盤管等。 (10)消防設備:包括排煙風機、正壓風機等。 (11)弱電系統:包括電話站、廣播站、消防中心、電視監控室、電腦監控室等用電設備。 2、耗電量多 高層建筑的用途不同,其用電量也有差別,但總的來說,耗電量大。我國內地高層住宅為10-35瓦/平方米。香港地區為10-60瓦/平方米,內地一些主要旅游飯店或賓館大約為60-120瓦/平方米,其中有空調的為70-120瓦/平方米,無空調的為30-60瓦/平方米。國外旅游賓館一般為60-70伏安/平方米,高級賓館為120-140伏安/平方米。國外辦公大樓的負荷水平均為100瓦/平方米。3、供電可靠性大 根據高層建筑的特點,為了保障大樓內人員、設備的安全,對供電的可靠性提出了特殊要求。一般20層以下的公寓性住宅建筑的一般動力和照明負荷可按三級負荷處理,但消防用水、消防電梯和樓道照明應為二級負荷。20層以上公寓性住宅的負荷等應相應提高一級。 對于高層旅游飯店和辦公用房,因其突然中斷供電后影響大,所以大樓內的一般動力和照明負荷按一級負荷處理,由二個獨立電源供電。

    全部5個回答>
  •   《建筑給水排水設計規范》  排水管道布置和敷設:  1、對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,上部排水立管必須在底層進行轉換,以不影響底層的使用功能。轉換后的出戶管有應少于二根,宜控制在4根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DNl50為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(設地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利?! ?、設有專用通氣立管的住宅樓,底層衛生器具的排水管道是否還要與其它樓層管道分開單獨排出“規范”并沒有給出要求,第3.3.18條表3.3.18適應的前提是排水立管僅設置伸頂通氣立管。在專用通氣立管一節的分析中我們知道,專用通氣立管的設置是可以防止衛生器具水封遇受破壞、內部冒氣泡現象的發生。也就是說,排水立管設有專用通氣立管時,其底層衛生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅內排水管道在使用過程的復雜性,排水管道內有固體廢物的存在,影響排水的通暢,使與排水立管底部連接的衛生器具有溢水的可能,此現象在實際工程中也有發生。因此,底層衛生器具的排水管道不接到排水立管上為好,應單獨排出,排水立管需要進行轉換時,底層衛生器具的排水支管可以接到排水橫干管上,連接點距立管底部下游水平距離不宜小于3.Om,不得小于1.5m。對滿足不了上述要求的排水支管,應以單獨的排出管排至室外檢查井。

    全部5個回答>
  • 沒有見規范上有相關規定

    全部3個回答>
  • 2.5米到2.7米,2.5米以下就感到壓抑了,2.7米以上,樓層建筑不允許,太高了也不容易保暖,冬天腳下感覺冷?! 易≌c居住環境工程中心主編的《健康住宅建設技術要點》指出,居室凈高不應低于2.5米;建設部主編的《住宅建筑模數協調標準》中,規定了層高優先尺寸系列宜為2.0~3.0米;《住宅設計規范》規定:普通住宅層高宜為2.80米。臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.10米,局部凈高不應低于2.10米,利用坡屋頂內空間做臥室、起居室(廳)時,其1/2面積的室內凈高不應低于2.10米。之所以把住宅層高控制在2.80米以下,其目的"不僅是控制投資的問題,更重要的是為住宅節地、節能、節材、節約資源"(摘自《住宅設計規范》條文說明)?! ×硗?,建設部《關于房屋建筑面積計算與房屋權屬登記有關問題的通知》規定計算建筑面積的房屋,層高(高度)均應在2.20米以上(含2.20米)。

    請問高層電梯噪聲每層都有嗎?

     電梯的噪音主要表現為低中頻振動,是通過固體傳遞的。常規的隔音棉、隔音板無法隔斷噪音傳動.音源是電梯,唯一的解決辦法是加降噪減振層隔斷聲音的傳播。  聲音在建筑圍護結構中傳播的途徑有三種:  一,經空氣直接傳播,如交通噪聲經窗口傳入室內,鄰居的噪聲經風道傳入室內;二,經圍護結構的振動傳播;  三,固體的撞擊或振動的直接作用,而且這種方式傳播的聲波能量可以經圍護結構傳播的很遠而衰減的很少?! ∏皟煞N稱為空氣聲,第三種途徑稱為固體聲或撞擊聲,就人體的感覺而言,固體聲和空氣聲是不容易分辨的?! ‰娞莸脑肼曋饕峭ㄟ^后兩種途徑傳到室內的,建筑吸聲與隔聲的原理很復雜在這里就不多說了。聯系到誠基的實際情況,建議如下做法:井道側做50厚巖棉或玻璃棉,室內側貼孔隙率大于20%的穿孔板(紙面石膏板,木板等)并在巖棉與穿孔板間留10㎝以上的空隙。穿孔板用150㎜輕鋼龍骨與電梯井道外壁固定,龍骨間鋪50厚巖棉或玻璃棉,正好留下10㎝的空隙。其中起吸聲作用的是巖棉,穿孔板和它們之間的空隙,記住內外順序不要顛倒;隔聲作用的是穿孔板,可以多做幾層或加大厚度。輕鋼龍骨也可傳遞噪聲,可用橡膠墊或直接用脹管穿透龍骨和巖棉,把巖棉直接固定上。

    全部3個回答>